    Chào các bạn , bạn nào mún lấy chương trình WinCC thì mình sẵn sàng gởi cho các bạn , nhưng với mục đích là cho các bạn phải suy nghĩ chứ ko phải down về rồi từ từ tính sau .
    Mình có điều kiện sau đây : Bạn nào giải quyết được 3 trong 4 bài toán ( nếu làm được thì cảm phiền các bạn pót chương trình PLC lên ) , mình sẽ kiểm tra đúng hay sai . Nếu đúng thì mình sẽ gởi chương trình WinCC qua mail cho bạn.
    Chúc vui , đương nhiên là ko hiểu chỗ nào có thể tham gia thảo luận tại đây , mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái hướng mà phải giải quyết các bài toán trên .

    Comment


    • #17
      Chao nguyenphong bai viet cua ban rat hay. hien minh co bo key Simatic ban full, ban cho minh dia chi email minh goi cho. hy vong bo key nay co the giup ban mo rong de tai.
      quangkhai75@gmail.com.
      chuc vui.

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi Rsview32 Xem bài viết
        Chao nguyenphong bai viet cua ban rat hay. hien minh co bo key Simatic ban full, ban cho minh dia chi email minh goi cho. hy vong bo key nay co the giup ban mo rong de tai.
        quangkhai75@gmail.com.
        chuc vui.
        WOW , được thế thì còn gì bằng , cám ơn bạn rất nhiều , mail của mình là changkhodoiem85@yahoo.com.vn , 1 lần nữa , cám ơn bạn rất nhiều

        Comment


        • #19
          Có bác nào biết WINCC có thể kết nối với S7 300 theo chuẩn OPC Server được không? Có phần mềm nào hỗ trợ không nhỉ giống như PCAccess cho thằng 200.
          Để kết nối WinCC với S7 300 theo chuẩn Profibus thì làm như thế nào. Cần thiết bị gì.? Em thấy giờ người ta ít dùng chuẩn MPI rồi.
          Em thấy chủ đề của bác Phong rất hay. Mọi người cùng thảo luận nhé.

          Comment


          • #20
            cảm ơn anh nguyenphong rất nhiều

            Comment


            • #21
              Có bạn nào tham gia bàn luận ko vậy ? Một mình tui độc thoại chán quá .

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viết
                Chào các bạn , mời các bạn tham gia bàn luận về dự án này , mình sẽ trích từng khâu , đưa ra bài toán cho các bạn giải quyết . Đây chỉ là phần mô phỏng tổng quan hệ thống xi măng của nhà máy Holcim .
                Bài toán thứ 1 : có 4 bin , đương nhiên là dùng để chứa xi măng rồi , việc rút nguyên liệu từ phía trên tàu đưa về và việc đưa liệu ra thì mình ko đề cập đến đây . Vấn đề ở đây là làm sao để số tấn hiển thị trong chương trình WinCC nhảy , tăng lên ( biểu diễn cho việc tiếp nguyên liệu từ tàu đưa vô ) hạ xuống ( biểu diễn cho việc rút liệu đưa qua hệ thống cân ) . Mời các bạn tham gia giải . Nếu ko hiểu thì các bạn có thể xem file ở phần tập tin đính kèm

                Lưu ý : dự án này chỉ dành cho bạn nào bít sơ sơ về PLC , các cao thủ xin miễn bình luận ( chê ) .
                Và lưu ý bài toán 1 là bài dễ nhất trong khâu mô phỏng, bạn nào làm được thì đừng vội chán nản , vì còn nhiều khâu khá khó .
                sau khi đưa ra hết các bài toán thì mình sẽ pót chương trình PLC và WinCC lên .
                Ok , mình sẽ gợi ý 1 tí nhé, đối với bài thứ 1 thì bạn lấy ra 1 ô nhớ , hãy cộng ô nhớ đó với 1 giá trị nào đó ( đó là do mình mún nó tăng nhanh hay chậm ) , tới giá trị mình đặt sẵn , khi đã tới giá trị mình đặt sẵn rồi thì bạn hãy trừ nó đi .
                Hehe, thế thôi , dễ lắm , làm đi nhé

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi TVV Xem bài viết
                  Có bác nào biết WINCC có thể kết nối với S7 300 theo chuẩn OPC Server được không? Có phần mềm nào hỗ trợ không nhỉ giống như PCAccess cho thằng 200.
                  Để kết nối WinCC với S7 300 theo chuẩn Profibus thì làm như thế nào. Cần thiết bị gì.? Em thấy giờ người ta ít dùng chuẩn MPI rồi.
                  Em thấy chủ đề của bác Phong rất hay. Mọi người cùng thảo luận nhé.
                  Chào bạn,
                  WinCC V6.x có thể kết nối với PLC S7-300 mà ko cần OPC vì WinCC đã có driver tích hợp sẵn rồi C:\Program Files\Siemens\WinCC\bin\SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE.
                  Muốn kết nối PLC với WinCC qua profibus thì PLC phải có cổng hỗ trợ profibus hoặc có module truyền thông hỗ trợ profibus, trên máy tính phải có card giao tiếp chuẩn profibus (5611 chẳng hạn).
                  Để setup cho máy tính bạn vào controlpanel chọn Set PG/PC Interface chọn giao tiếp profibus, đặt tốc độ và địa chỉ. Địa chỉ và tốc độ của PC phải giống với cấu hình dưới PLC. Dưới PLC bạn cấu hình phần cứng cho giao tiếp máy tính và setup tốc độ, địa chỉ tương tự.
                  Sau khi thiết lập phần cứng cho PLC bạn đổ xuống, kết nối cáp và test thử kết nối đã tốt chưa.

                  Chúc bạn thành công!
                  Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
                  Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

                  Comment


                  • #24
                    Chào Nguyen Phong,

                    Báo cáo thực tập bạn làm tốt quá! Đây là mô hình để bạn báo cáo thôi hay nó được dùng cho nhà máy?
                    Bạn có chụp hình được giao diện hệ WinCC thật của nhà máy không? Nếu có thì rất mong bạn chia sẻ để anh em cùng tham khảo, học hỏi.

                    Cảm ơn bạn.
                    Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
                    Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
                      Chào Nguyen Phong,

                      Báo cáo thực tập bạn làm tốt quá! Đây là mô hình để bạn báo cáo thôi hay nó được dùng cho nhà máy?
                      Bạn có chụp hình được giao diện hệ WinCC thật của nhà máy không? Nếu có thì rất mong bạn chia sẻ để anh em cùng tham khảo, học hỏi.

                      Cảm ơn bạn.

                      Cám ơn bạn HPECOM đã quan tâm !
                      Bạn vui lòng xem file tập tin đính kèm, bên nhà máy có cho mình chụp hình phần wincc .
                      1 : sơ đồ điều khiển tổng thể nhà máy ( mình mô phỏng theo hình này , giống đến 85%)
                      2 : sơ đồ máy nghiền
                      3 : sơ đồ chở pozzol vào nhà máy
                      4 : hệ thống máy đóng bao
                      Have fun
                      Attached Files

                      Comment


                      • #26
                        Cảm ơn Phong!

                        Bạn có thể giới thiệu sơ qua về hoạt động của các button và các toolbar sử dụng trong giao diện được không?
                        Mình không hiểu nổi tại sao lại nhiều button và toolbar thế, hệ thống có sử dụng hết không hay đó chỉ là chuẩn mẫu của PCS7?

                        Cảm ơn bạn!
                        Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
                        Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

                        Comment


                        • #27
                          Trong phòng vận hành thì chỉ tập trung coi hình 1 và hình 2 . Còn các nút ở trên cùng mà bạn thấy đó là từng phần nhỏ của nhà máy , mình có coi sơ qua , nhưng ko đi sâu tìm hiểu nên ko nhớ lắm . Còn mấy nút ở dưới mình thấy các anh ấy ko có dùng đến , nên ko tìm hiểu kĩ .
                          Nhưng tóm lại là các nút ở phía trên , nút nào cũng cần dùng , ví dụ như nhìn hình sơ đồ tổng thể, thấy 1 cụm nào đó báo lỗi , thì nhấn qua trang chi tiết của cụm đó , xem coi bị báo động cái gì , rồi alô cho mấy anh bảo trì . À quên , phần mềm sử dụng cho xi măng là cemax ( ko bít viết có đúng ko ) . Còn phầm mềm này có dính dáng gì đến pcs7 thì mình bí lù ( tại sao mình ko hỏi các anh trong đó thì nguyên nhân sâu xa ko thể nói được )
                          Ờ , mình có lời nói thế này :
                          - Tại sao mình lại tốn công mô phỏng làm chi cho mệt , cần gì viết mấy bài toán đó làm chi ? Nhưng cái này là theo mình nghĩ , nếu bạn làm cho công ty dự án thì ngoài các bản vẽ kỹ thuật ra , bạn còn phải đứng thuyết minh về kĩ thuật nữa , phải làm sao cho thuyết phục người nghe , nên nếu bạn có 1 tí đồ họa, nói về giao diện hay cách thức hoạt động của công trình mà ta sắp làm thì có lẽ sẽ dễ làm việc hơn . Nói thế thôi ,chứ bạn nào mún đi sâu vào các bài toán trên thì nhớ bàn luận nhé

                          Comment


                          • #28
                            Chào Phong!
                            Mình cũng đang làm một dự án về ximang, đó là thiết kế hệ thống điều khiển tự động bằng PLC sử dụng Wincc để giám sát một trạm đập đá cung cấp nguyên liệu cho nhà máy san xuất xi măng. Hiện mình viết xong giao diện bằng Wincc, nhưng cũng đang gặp một số vướng mắc. Đầu tiên là mình bắt đầu với VB 6.0 nhưng sau ko tìm được cách kết nới với PLC nên mình chuyển qua dùng Wincc, mình đưa bản mô phỏng bằng VB quá trình hoạt động của nó, nếu hứng thú hãy giúp mình. Ok?
                            Liên hệ với mình qua e-mail:nguyentuandichat_85@yahoo.com
                            http://www.mediafire.com/file/yzjyez5btny/Demo_Tram dap.rar

                            Comment


                            • #29
                              Nếu dùng VB thì có thể kết nối qua OPC(kepware hay pc access) rất rễ mà.Anh có thể nối kỹ hơn về vấn đề cần giả quyết để mọi người cùng thảo luận.Em cũng đang nghiên cứu về PLC và wincc muốn tìm hiểu 1 dự án cụ thể.

                              Comment


                              • #30
                                Nguyên văn bởi vntuan12
                                Nếu bạn cố gắng học hỏi thêm thì sẽ không đưa ra những bài toán lung tung đó đâu nguyenphong à.
                                ờ có lẽ đúng , tui học hơi kém , khả năng tìm hiểu có hạn , những bài toán đó tập cho các bạn có khả năng lưu trữ các vùng nhớ, có khả năng làm chủ được các con số mà thôi , còn với bài toán băng tải , có lẽ theo bạn cũng là lung tung thì tôi bó tay .
                                Nếu bạn giỏi thì hãy đưa ra các bài toán cụ thể đi , có giỏi thì pót lên diễn đàn mà bài bạn làm đi , nếu giỏi thì hãy chứng minh đi , nếu học hỏi nhiều thì đừng nên quá ích kĩ mà giấu kĩ như thế, nếu giỏi thì hãy mở mang tầm nhìn mà đưa các bài ví dụ lên đây đi , nếu giỏi thì hãy pót những ví dụ thực tế đi .
                                hay là bạn chỉ giỏi võ mồm , đúng là đồ việt nam chính cống,lên diễn đàn lượm tài liệu thì nhiều , đóng góp tài liệu thì ko có, nói thì giỏi , giấu thì kĩ , chê cái này cái nọ , có giỏi thì hãy làm đừng nói, nói nhiều quá à , đừng chê người ta, hãy chứng minh đi là mình có khả năng đi . Nếu muốn giấu nghề thì tốt nhất hãy im đi mà theo dõi diễn đàn, còn tự tin vào khả năng siêu hạn và keo kiệt của mình thì nơi đây ko có chứa bạn đâu .
                                Hãy chứng minh nhận xét của tôi sai đi , hãy chứng minh cho mọi người thấy là tôi sai đi , hãy chứng mình là bạn rất giỏi và hãy chứng minh là bạn giúp ích cho diễn đàn , hãy chứng minh bằng các ví dụ thực tế đi , hãy cởi bỏ tấm lòng ích kĩ của mình mà cho mọi người thấy mình còn có ích để sống trên cõi đời này .
                                Last edited by nguyenphong; 10-01-2009, 00:06.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                nguyenphong Tìm hiểu thêm về nguyenphong

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X