    replied
    Anh ơi a có thể chỉ cho em thêm về phần reset lại cho counter dc k em mò mãi mà chưa ra

    Leave a comment:


  • trinhhadem
    replied
    Nguyên văn bởi anhthai Xem bài viết
    Chào tất cả
    .em mới hay ghé qua đây học tập nhưng giờ ms làm thành viên chính thức em muốn hỏi anh chị em một bài về plc có gì sai sót mong anh chị em bỏ qua cho vì em đang bập bẹ tự học về plc .
    e có 5 cái bơm áp ực ( booster pump) và một cái phao cắt tự động ( flow switch ) tất cả các bơm sẽ thay nhau bơm luân phiên cho 1 cái tẹc ( tank ) . 1 plc s7200 của seimen . Bây giờ e muốn dùng plc và flow switch điều khiển các bơm chạy theo trình tự như sau .

    b1 chạy ....đầy tank flow switch cắt
    Khi nước vơi . Flow switch tác động plc đóng
    B2 chạy. .....đầy tank tắt . Tiếp
    B3....
    B4...
    B5 ...sau đó khi B5 tắt . Tank vơi thì sẽ quày lại B1 chạy và cứ như thế
    e viết như thế k biết anh chị em có hiểu hay không ?


    Xin anh chị em hướng dẫn giúp . Và cho e cái sơ đồ cũng như chương trình điều khiên plc ( ngôn ngữ ladder ) cảm ơn mọi người nhìu .
    a ko rãnh ngồi viết chương code cho em nhưng anh gợi ý thế này nhá , em có thể dùng bộ đếm kết hợp với lệnh so sánh , lấy cái phao tự động đưa vào bộ đếm , khi phao tác động lần 1 thì bộ đếm hiển thị 1 , lệnh so sánh = 1 thì tác động bơm 1, lệnh so sánh =2 thì tác động lên bơm 2 .... hoặc em cũng có thể dùng timer nhưng hơi phức tạp hơn .

    Leave a comment:


  • penguincm
    replied
    Click image for larger version

Name:	bom nuov.png
Views:	1
Size:	10.1 KB
ID:	1399289
    Nguyên văn bởi anhthai Xem bài viết
    Chào tất cả
    .em mới hay ghé qua đây học tập nhưng giờ ms làm thành viên chính thức em muốn hỏi anh chị em một bài về plc có gì sai sót mong anh chị em bỏ qua cho vì em đang bập bẹ tự học về plc .
    e có 5 cái bơm áp ực ( booster pump) và một cái phao cắt tự động ( flow switch ) tất cả các bơm sẽ thay nhau bơm luân phiên cho 1 cái tẹc ( tank ) . 1 plc s7200 của seimen . Bây giờ e muốn dùng plc và flow switch điều khiển các bơm chạy theo trình tự như sau .

    b1 chạy ....đầy tank flow switch cắt
    Khi nước vơi . Flow switch tác động plc đóng
    B2 chạy. .....đầy tank tắt . Tiếp
    B3....
    B4...
    B5 ...sau đó khi B5 tắt . Tank vơi thì sẽ quày lại B1 chạy và cứ như thế
    e viết như thế k biết anh chị em có hiểu hay không ?


    Xin anh chị em hướng dẫn giúp . Và cho e cái sơ đồ cũng như chương trình điều khiên plc ( ngôn ngữ ladder ) cảm ơn mọi người nhìu .
    Click image for larger version

Name:	bom nuov.png
Views:	1
Size:	10.1 KB
ID:	1399289

    Leave a comment:


  • tuanhvhq
    replied
    Lâu lắm k có tg lên diễn đàn . Hôm nay nhận dc cái chương trình bạn phanpham gửi thấy hp quá cảm ơn bạn nhiều nhé

    Leave a comment:


  • that
    replied
    Lam bang RELAY thôi. Rẻ mà không mệt

    Leave a comment:


  • phamphan
    replied
    Mình gửi cho bạn chương trình nè.

    Project1

    Leave a comment:


  • anhthai
    replied
    Mà u có thể chia sẻ nick fb hay gmail của u cho mình dc k ? Cle như vậy tốt hơn chứ chờ u trên này hơi lâu nak

    Leave a comment:


  • anhthai
    replied
    Ukm nếu bạn có time thì giúp mình vs . Mình đã down rất nhiều tài liệu về plc để nghiên cứu nhưng mình cảm thấy nó chưa cụ thể và vẫn hơi khó cho những người mới bắt đầu . Không thầy đố mày làm nên mà . Mình đang cần 1 định hướng cụ thể bạn nak . Rất mong bạn sẽ hướng dẫn cho mình .

    Leave a comment:


  • phamphan
    replied
    Nguyên văn bởi anhthai Xem bài viết
    Cảm ơn những lời góp ý chân thành của mọi người .
    Thú thực vs mọi người em chỉ mới mày mò tự học plc và những gì e có thể làm dc bây giờ là viết những chương trình khởi động đơn giản . E có xem xét qua 3 loại timer và counter của e s7200 nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu . Nếu các bác rảnh có thể cho e 1 chương trình từ pump1 tới pump2 dc không e sẽ dựa trên cơ sở đó để tiếp tục . Mong hồi âm của các bác
    Mình đã gỡ phần mềm S7 rồi. Nếu rảnh mình cài lại và giúp bạn.
    Bạn rảnh thì cũng mò mẫm đi nhé, mình đã hướng dẫn cụ thể bên trên rồi. hj.

    Leave a comment:


  • anhthai
    replied
    Cảm ơn những lời góp ý chân thành của mọi người .
    Thú thực vs mọi người em chỉ mới mày mò tự học plc và những gì e có thể làm dc bây giờ là viết những chương trình khởi động đơn giản . E có xem xét qua 3 loại timer và counter của e s7200 nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu . Nếu các bác rảnh có thể cho e 1 chương trình từ pump1 tới pump2 dc không e sẽ dựa trên cơ sở đó để tiếp tục . Mong hồi âm của các bác

    Leave a comment:


  • phamphan
    replied
    .Bạn dùng 1 counter đếm, cái flow switch kích đếm cho counter.

    .Để kích hoạt Bơm 1 chạy thì thông qua 1 tiếp điểm thường đóng của Flow switch và tiếp điểm thường hở của counter (tiếp điểm này sẽ đóng khi counter =0 chẳng hạn)

    .Tương tự cho Bơm 2 hoạt động thì qua 1 tiếp điểm thường đóng của Flow switch và tiếp điểm thường hở của counter (tiếp điểm này sẽ đóng khi counter =2 chẳng hạn)

    .Tương tự cho các bơm còn lại....


    .Khi nước đầy thì tiếp điểm thường đóng của Flow switch hở ra, động cơ ưu tiên hiện tại sẽ ngừng hoạt động và đồng thời kích đếm cho counter. Khi nước vơi, thì tiếp tục On cho động cơ tiếp theo.

    .Trong trường hợp này thì còn nhiều nhược điểm: không có delay cho bơm chạy--> bơm tắt mở thay phiên liên tục--> nên thêm timer cho nước đầy sẽ bơm thêm 1 lúc, và nước vơi sau 1 thời gian mới gọi bơm.


    ........ Vài dòng góp ý cho bạn... Thân.

    Leave a comment:


  • nnguyenthanh
    replied
    cái này dễ mà bạn.
    đơn giản nhất là bạn lập trình tuần tự, có nghĩa là có bơm 1 hoạt động thì bơm 2 mới hoạt động, có bơm 2 thì bơm 3 hđ. như vậy nó sẽ chạy đúng như ý muốn của bạn. bạn làm thử đi sẽ tốt hơn. nếu k dc thì m viết giúp sau. ok nha.
    cố gắng không làm nên thành công mà biết cố gắng làm việc j thì sẽ thành công!

    Leave a comment:


  • anhthai
    replied
    thanks trung kiên nhá cle ta nên bàn đấy . còn nếu 2 bơm thì tớ cũng đã làm nhìu rồi tớ dùng relay xung của schneider cũng bền chỉ có điều nó hơi ồn khi chạy . còn cái vụ này là do quá nhiều bơm mà nó lại chạy theo chu trình . hồi xưa khi tớ đi học cơ sở vật chất của trường còn kém chỉ dc nghe thôi chứ chưa dc sờ em plc lần nào . tớ đang tự học về plc và đang thực tập vs e s7200 cpu 224 nếu bạn có time thì hãy giúp đỡ mình . vì mình đang lv ở các tiểu vương quốc ả rập xê út nên rất khó khăn cho việc tìm tài liệu mong nhận dc sự giúp đỡ từ bạn cũng như mọi người

    Leave a comment:


  • Trung Kiên
    replied
    Bên minh hay lập trình cho bơm nước chạy luân phiên.

    nếu có 2 bơm chạy luân phiên thì đi mua 1 cái rơle "giã gạo" của omron.

    còn có nhiều bơm thì phải dung PLC....dung lệnh "count"....luôn phiên bao nhiêu bơm cung đc.

    Đúng ý bạn thi ta bàn tiếp.....

    Leave a comment:


  • anhthai
    replied
    Trước hết là cảm ơn bác đã quan tâm . Nhưng nói thật vs bác em muốn dùng plc vì cái này họ yêu cầu . Còn e cũng đã từng cho e nó làm việc với 4017 rồi cũng. Mượt nhưng độ thẩm mĩ k cao nên....

    Leave a comment: