Nguyên văn bởi hoangnguyen
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Tổng hợp S7-300
Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
-
Hi mình cũng đồng ý với ý kiến của bác này. Không ngờ cao thủ Mạnh lại có thể đưa ra hướng giải quyết buồn cười đến thế. He! Theo mình được biết thì có thể dùng cảm biến áp suất cũng được. Thực ra cũng có thể dùng Loadcell nhưng mà phải là tự chế theo nguyên lý đó bởi vì thực tế người ta chỉ dùng nó để cảm nhận những vật có khối lượng lớn thôi.Nguyên văn bởi abcyz Xem bài viếtHì , cách này ngu vãi . Dở hơi mà dùng nhiều cảm biến . Làm như thế thì số đầu vào là bao nhiêu ? Tưởng PLC và module mở rộng của nó rẻ hả ?
Tớ nghĩ bài toán của bác , chỉ cần dùng 1 con đo mức là đủ . Con này có thể tự chế bằng cách dùng biến trở , phao và dây . Hoặc dùng cảm biến siêu âm .Từ đó chỉ cần cùng 1 đầu vào tương tự của PLC là có thể do mức được rồi .
Đề nghị bác nguyenphong đưa mô hình bài toán cụ thể lên đây (post cả hình cái bồn chứa nữa ) .Anh em cùng thảo luận hướng giải quyết .
Comment
-
Nguyên văn bởi abcyz Xem bài viếtHì , cách này ngu vãi . Dở hơi mà dùng nhiều cảm biến . Làm như thế thì số đầu vào là bao nhiêu ? Tưởng PLC và module mở rộng của nó rẻ hả ?
Tớ nghĩ bài toán của bác , chỉ cần dùng 1 con đo mức là đủ . Con này có thể tự chế bằng cách dùng biến trở , phao và dây . Hoặc dùng cảm biến siêu âm .Từ đó chỉ cần cùng 1 đầu vào tương tự của PLC là có thể do mức được rồi .
Đề nghị bác nguyenphong đưa mô hình bài toán cụ thể lên đây (post cả hình cái bồn chứa nữa ) .Anh em cùng thảo luận hướng giải quyết .
Xóa đoạn này vì chỉ trích cá nhân
Ngon thì khuấy động phong trào của trang này là cứ đưa ra thật nhiều bài tập rồi xem ai giải hay hơn thuật toán tối ưu hơn.
Ngựa phi đường trường mới là ngựa daiLast edited by bqviet; 01-04-2008, 13:25.
Comment
-
gà lắm em ơi về nhà chăn vịt đi.đừng tưởng 1 bài toán như thế mà đơn giản nhé thử làm là biết.Quan trọng nhất khi chuyển dữ liệu ra ntn.VD xuất ra ở công ra tương tự đang là dữ liệu thì lại phải chuyển đổi dữ liệu sang dạng số nguyên để ngừoi ta còn biết mức nhiên liệu đang là bao nhiêu chứ.chẳng hạn ở mức điên áp 7v thì ngừoi công nhân trực máy làm sao biết đc 7v ứng với bao nhiêu lit nhiên liệu trong bình.giả sử giám đốc bảo người công nhân khi nào trong bình còn 12568 lit nhiên liệu thì anh đóng van xả và mở van bơm nhiên liệu vào bình thì sao khi đó người công nhân biết mức nhiên liệu 12568 lit ở mức bao nhiêuNguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếtHi mình cũng đồng ý với ý kiến của bác này. Không ngờ cao thủ Mạnh lại có thể đưa ra hướng giải quyết buồn cười đến thế. He! Theo mình được biết thì có thể dùng cảm biến áp suất cũng được. Thực ra cũng có thể dùng Loadcell nhưng mà phải là tự chế theo nguyên lý đó bởi vì thực tế người ta chỉ dùng nó để cảm nhận những vật có khối lượng lớn thôi.
về nhà chăn vịt đi em nhé.con nào béo bảo anh đến anh làm thịt
Nghĩ kĩ hãy nói nhé
Lần tới nghĩ kỹ rồi hãy viết nhé.Last edited by bqviet; 01-04-2008, 13:25.
Comment
-
[QUOTE=manh2190;94865]Ọc ọc , 4 đến 6 cổng vào ra số mà đo đc mức . Ví dụ 500lít với 490 lít thì phân biệt thế nào ? Hay là pác này dùng tổ hợp nhảy ! Ờ thì tớ cũng ngu thật , nhưng mà chả ngu đến nỗi dùng cổng vào ra số để đo mức . 4-->6 cổng mà dùng đc cho 38000 lít thì em cũng pochim.com với cái cụ này . Sai mà ko nhận . Thế mày làm rồi thì đưa chương trình lên xem .Nói éo đưa thì nói làm éo gì ? Nói suông , hơ hơ ... ai chả nói đc . Thùng rỗng nó hay kêu to lắm.Nguyên văn bởi abcyz Xem bài viếtHì , cách này ngu vãi . Dở hơi mà dùng nhiều cảm biến . Làm như thế thì số đầu vào là bao nhiêu ? Tưởng PLC và module mở rộng của nó rẻ hả ?
Tớ nghĩ bài toán của bác , chỉ cần dùng 1 con đo mức là đủ . Con này có thể tự chế bằng cách dùng biến trở , phao và dây . Hoặc dùng cảm biến siêu âm .Từ đó chỉ cần cùng 1 đầu vào tương tự của PLC là có thể do mức được rồi .
Đề nghị bác nguyenphong đưa mô hình bài toán cụ thể lên đây (post cả hình cái bồn chứa nữa ) .Anh em cùng thảo luận hướng giải quyết .[/QUOTe
hi
Đã ngu thì người ta nói cho mà nghe.Thao tác với công tương tự với mức diện áp từ 0 dên 10 v hay dòng 4mA đến 20mA cho 1 bình chứa 38000 lit thì định chia thang đo mức như thế nào.nhỏ lắm em ơi.hay là lại dùng thêm máy con IC chuyên đổi ADC (vd: IC ADC 12 bit 7109...)khi đó có phải là thiết kế thêm mạch cứng không.với lại quá trình xuất dữ liệu ra lại phải chuyễn đỗi dữ liệu thì sẽ như thế nào.thà mình mát khoang 4 đến 6 cổng vào ra số có sẵn trên thân của pLC có phải dơn giản không.Không tin cứ thử viết là biết.Tôt nhất về hỏi thêm thầy giáo của mày đi rồi hãy to mồm
còn bạn thích nói sao cũng đc tôi thi chẳng biết gì về PLC cả nhưng tôi đã lắp đặt và thiết kế hẳn 1 dây chuyền cở nhỏ và nó chạy ầm ầm.Còn về giá cả của PLC dùng bao giờ nói chuyện với tôi.Vì cái cỡ như bạn chưa nói ra đã chê người ta ngu thi biết gì ma làm cơ chứ.hay chỉ thao tác trên 3 cái lệnh logic cơ bản và mấy cái lệnh vào ra tương tự.
Ngon thì khuấy động phong trào của trang này là cứ đưa ra thật nhiều bài tập rồi xem ai giải hay hơn thuật toán tối ưu hơn.
Ngựa phi đường trường mới là ngựa dai
Comment
-
[QUOTE=abcyz;94875]pác abcyz chỉ được nước là nói quá đúng .Nếu bạn Mạnh giỏi thật, nhưng chỉ giỏi cái miệng thôi , vì sao ? vì trước giờ chỉ nghe bạn ấy nói thôi chứ có thấy cái gì đâu nào ! Tui biết là mình mày mò được, công sức của mình thì ko dễ chỉ người ta, nhưng tốt nhất là bạn ko nên khoe khoang nhiều quá, nói chỉ mà ruốt cuộc ko chỉ , thì hơi bị kiêu ngạo đó . Nên tui nói bạn rồi , nếu ko muốn giúp anh em , mà chỉ muốn khoe tài thì nên câm và theo dõi topic này nếu muốn.Nguyên văn bởi manh2190 Xem bài viết
Ọc ọc , 4 đến 6 cổng vào ra số mà đo đc mức . Ví dụ 500lít với 490 lít thì phân biệt thế nào ? Hay là pác này dùng tổ hợp nhảy ! Ờ thì tớ cũng ngu thật , nhưng mà chả ngu đến nỗi dùng cổng vào ra số để đo mức . 4-->6 cổng mà dùng đc cho 38000 lít thì em cũng pochim.com với cái cụ này . Sai mà ko nhận . Thế mày làm rồi thì đưa chương trình lên xem .Nói éo đưa thì nói làm éo gì ? Nói suông , hơ hơ ... ai chả nói đc . Thùng rỗng nó hay kêu to lắm.
Núi này cao còn có núi khác cao hơn !! Châm ngôn này bạn nên về đọc kĩ lại đi . Còn tui vẫn là 1 đồi cát chưa có thành núi đâu . Hahahahahahahahahaha. Đọc xong khỏi đối đáp lại .
Comment
-
Sao thế hết hứng thú với đk mờ rồi ah, mình đang làm cái đó nên phải theo thôi còn về điều khiển hiển thị nhiệt độ trên máy vi tính thì cần có card giao tiếp làm phần cứng thì mình ko thĩch lắm, bạn cứ mở topic khác đi có ji mình tham gia cho vui
ah, còn logic mờ thì bạn đã làm tới đâu rồiEragon
Comment
-
Gửi các thành viên
Tôi chỉ là một thành viên bình thường, thỉnh thoảng viết bài hay gửi tài liệu lên cho các bạn mới đến. Thấy luồng dạo này có vài bài viết chẳng ra gì cả. Các bác rảnh nhỉ, không có chỗ cãi nhau, lên luồng cãi nhau, làm bẩn cả luồng này. Là sinh viên cả, có học cả, tôi nghĩ các bác dùng lời lẽ hay hơn một chút. Tôi sẽ liên hệ với admin xóa tất cả các bài này.
Thân mến
Comment
-
sao lúc mình tải về rồi giải nén không được vậy bác Zen ? tài liệu có bị gì không? bác gửi qua mail của mình dùm nhé yunsang_1986@yahoo.com thanks bác nhiều
Comment
-
Nếu nói như bạn là cần đúng rùi đấy! Bạn cứ bám theo công thức này mà làm:
Mx = Kp*e + Ki*tichphan(e*dt)+Kd*de/dt = Kp(e + 1/Ti*tichphan(e*dt)+Td*de/dt)
Ban nen xem them phan help ve PID trong phan mem Step7 MicroWin; PLC chi tinh duoc gan dung cong thuc tren, de tăng độ chính xác thì kết quả của hàm sẽ được lưu giữ lại vài chu kỳ lấy mẫu trong Bias; Việc này sẽ không cần thiết nếu lưu giữ nhiều chu kỳ.
Nếu bạn đọc phần help trên mà hiểu được thì chắc chắn rằng bạn sẽ hiểu được bản chất và cách sử dụng PID trên S7 - 300/400.
Những vấn đề này tôi đã chạy trong một số hệ thồng thật rồi nên bạn yên tâm về khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành nhé.
Còn việc tìm bộ tham số của đối tượng thì điều này hơi tốn công đấy, bạn có thể ngồi dò tìm trên hệ thống thực bằng phương pháp của Zeigler Nichol; Nhưng bạn nên khai thác triệt để khả năng của thiết bị thông qua Auto-turning, đa phần các PLC của các hãng lớn đều có chức năng này.
Ban đầu bạn đưa vào một bộ tham số giả định sao cho đầu ra (output) của nó dừng rơi vào vùng hạn chế trên và dưới, sau khoảng chừng vài phút đến hơn 10 phút nó sẽ tìm được và bạn tiến hành update bộ tham số này xuống thông qua đồ thị có sẵn trong phần Wizard của phần mềm!
Thông thường thì đa phần các bộ điều khiển là PI, một số đối tượng có quán tính lớn như nhiệt độ thì mới thêm tham số D.
Đấy là một số mẹo vặt.
Chúc bạn thành công.
Comment
-
Tui vừa mới bắt đầu học PLC, lúc đầu thấy diễn đàn của bác ZEN mở ra rất phù hợp. Nhưng dạo gần đây thấy rất lộn xộn nên tui đề nghị để mọi người có thể học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thì mọi người nên đưa ra các bài toán để mọi người cùng giải quyết (tốt nhất là theo một trình tự chủ đề cho dễ theo dõi) còn việc xin tài liệu thì miễn đi vì gần như tất cả để đã update cả rùi.
((Bác ZEN nên quay trở lại và đưa ra các vấn đề thì thấy đúng hướng hơn))
Comment
-
Mời bạn manh2190 nghỉ chơi vài ngày để đỡ chửi người khác. Các bài không liên quan sẽ bị xóa sạch.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
Hôm qua, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi nguyendinhvanViệc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
27-11-2025, 18:00 -
-
bởi kqbn9091Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
27-11-2025, 11:13 -
-
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
26-11-2025, 03:30 -

Comment