điều chỉnh thời gian khởi động ĐC bằng biến tần HLP-SV của Danfoss

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • chutinh
    Thành viên mới
    • Sep 2009
    • 21

    #1

    điều chỉnh thời gian khởi động ĐC bằng biến tần HLP-SV của Danfoss

    Mình muốn giảm thời gian khởi động của động cơ lên có đc ko? biến tần của mình hãng danfoss Holip-SV. Mình có tài liệu nhưng ngâm cứu mãi ko ra. Mình đính kèm tài liệu vào bài viết rồi.
    Thank mọi người nhiều !
    Attached Files
  • ntscvot
    Thành viên mới
    • Sep 2012
    • 3

    #2
    mở trang 51 trong tài liệu bạn gửi
    chỉnh thông số
    3-41 ramp up time
    3-42 ramp down time
    đấy là thời gian tăng tốc, giảm tốc ( thời gian khởi động và dừng động cơ)
    chúc thành công

    Comment

    • Chuluoc
      Thành viên mới
      • Jun 2009
      • 8

      #3
      xin các AE giúp đỡ với mình đang cần một động cơ chạy với các chế độ sau chạy sau đó dừng lai một thời gian (thời gian có thể điều chỉnh được ) lại chay ,lại dừng theo chu kỳ tốc độ chạy điều chỉnh được và đồng tốc với một chuyển động khác rất mong được sự giúp đỡ của các AE .xin trân thành cảm ơn

      Comment

      • ntscvot
        Thành viên mới
        • Sep 2012
        • 3

        #4
        Chạy với các chế độ thế nào bạn ơi
        hỏi thế thì tư vấn thế nào đây
        muốn hỏi bạn điện vào số này nhé
        0988871182

        Comment

        • tavanminh
          Thành viên mới
          • Apr 2011
          • 2

          #5
          bạn có thể dùng timer mà giờ có loại timer on/off lên tới 120 h mà