điều chỉnh thời gian khởi động ĐC bằng biến tần HLP-SV của Danfoss
điều chỉnh thời gian khởi động ĐC bằng biến tần HLP-SV của Danfoss
Mình muốn giảm thời gian khởi động của động cơ lên có đc ko? biến tần của mình hãng danfoss Holip-SV. Mình có tài liệu nhưng ngâm cứu mãi ko ra. Mình đính kèm tài liệu vào bài viết rồi.
Thank mọi người nhiều !
mở trang 51 trong tài liệu bạn gửi
chỉnh thông số
3-41 ramp up time
3-42 ramp down time
đấy là thời gian tăng tốc, giảm tốc ( thời gian khởi động và dừng động cơ)
chúc thành công
xin các AE giúp đỡ với mình đang cần một động cơ chạy với các chế độ sau chạy sau đó dừng lai một thời gian (thời gian có thể điều chỉnh được ) lại chay ,lại dừng theo chu kỳ tốc độ chạy điều chỉnh được và đồng tốc với một chuyển động khác rất mong được sự giúp đỡ của các AE .xin trân thành cảm ơn
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm