Mình đang cần chuyển mạch chuyển đổi 1 pha 220v sang 3pha 380 v chạy bơm 7,5hp đổi lại. Tìm trên mạng minh thấy cái mạch ko biết chạy dc ko. Mình ko thấy phần nhân đôi điện áp. Và 6fet ko bít chạy nổi ko nua. Ae nào rành chỉ mình với .mình xin cảm ơn và hậu tạ
cần tư vấn mạch chuyển đổi 1pha sang 3 pha
Collapse
X
-
Bạn nên mua biến tần cho ổn nhé chứ mạch trên không đáp ứng được đâu.Nguyên văn bởi hung_tbmt Xem bài viếtMình đang cần chuyển mạch chuyển đổi 1 pha 220v sang 3pha 380 v chạy bơm 7,5hp đổi lại. Tìm trên mạng minh thấy cái mạch ko biết chạy dc ko. Mình ko thấy phần nhân đôi điện áp. Và 6fet ko bít chạy nổi ko nua. Ae nào rành chỉ mình với .mình xin cảm ơn và hậu tạ
-
mua thì nhanh ah.nhưng mà mất hay bạn ơi^^^Nguyên văn bởi thientanvt Xem bài viếtBạn nên mua biến tần cho ổn nhé chứ mạch trên không đáp ứng được đâu.
Comment
-
Thực ra dùng thì củng chưa cần. Mày mò cho biết. Chớ mua mấy thứ của ngoại đó ve xài. Ae vnam còn cái gì đâuNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtbạn đi mua về dùng cho được việc trước đã. sau đó làm mạch ngâm cứu nghịch vài tháng cháy nổ cho thích rùi lại nghịch sang mạch khác...
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
19-10-2026, 11:30 -
-
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
17-10-2026, 17:19 -
-
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
-
-
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-