Động cơ 3 pha họat động bởi từ trường quay.
-Khi 1 pha bị mất, từ trường quay không có, động cơ không họat động , dòng lên cao.
-Khi động cơ đang họat động mất điện 1 pha, động cơ bây giờ họat động theo nguyên lý từ trường đập mạch (giống như động cơ 1pha nhưng không cân bằng hình học trong startor.)Động cơ rất nóng, dòng tăng cao. Bình thường người ta cho phép dòng quá tải tăng cao từ 15-20%, các bộ phận bảo vệ được cài đặt theo thông số này, quá giới hạn này kéo dài sẽ làm cháy động cơ.
-Động cơ 3 pha 220 volt đấu dây trung tính xuốpng đất relay họat động ổn định hơn, đúng như bác quocthaibmt nói, nhưng ở động cơ 380v đấu tg không dùng dây trung tính, nên điện áp móc ngược về mới xảy ra.
:: Trợ giúp mạch đk động cơ có bảo vệ mất pha
Collapse
X
-
khi động cơ 3 pha đang hoạt động bình thường mà mất 1 pha thì động cơ vẫn chạy , tuy vòng tua có giảm nhưng nó vẫn cứ chạy , nếu rơ le dòng đặt hơi cao (trừ hao khi khởi động) nên nó vẫn không ngắt , nếu đặt rơ le dòng sát quá thì nó lại hay ngắt khi vượt tải đột ngột (máy cưa gỗ bị kẹt lưỡi , máy bơm nước bị gập ống), nên người ta hay chỉnh cao hơn chút xíu , sử dụng 3 rơ le 220vac mắc nối tiếp tiếp điểm đóng ngắt contactor là tiện và hiệu quả , rẻ tiền , nhưng dây trung tính của động cơ nên nối đất-dây trung tính , thì rơ le hoạt động tin cậy hơn , khi mất một pha dù động cơ đang chạy cũng sẽ bị ngắt ngay . còn phần đóng điện hoặc ngắt thì có nhiều cách, điều khiển từ xa bằng mạch RF , điện thoại di động , điều khiển gần bằng 1 nút nhấn hoặc 2 nút nhấn , bằng cảm biến điện tử v.v .
Leave a comment:
-
Tưởng gì hay, đăng bài trích của người không chuyên về điện.
Tác giả bài viết trên cho biết khi động cơ chạy 380 v mất 1 pha, điện thế từ 2 pha còn lại, chạy qua điện trở cuộn dây về lại đầu nguồn cấp cho relay nên relay không nhả ra.
Người không chuyên nói thế thì được. Còn dân chuyên khi mất 1 pha động cơ tăng dòng không quay,mạch bảo vệ quá dòng cắt contactor còn đâu điện áp chạy ngược về cấp điện cho relay?
Việc đáng nói là kỹ sư điện lại đi học kỹ thuật của người không chuyên
Leave a comment:
-
Tóm lại là vừa tắt bật, vừa bảo vệ mất pha.
- Việc tắt bật thì tôi không biết.
- Việc bảo vệ mất pha thì tôi hơi biết.
* Chẳng phải là sùng ngoại, nhưng tôi thấy hãng RFT của Đức (Đông Đức) sản xuất cái ổn áp 30A từ hồi năm 1980, dùng mạch điện tử với 1 con IC 7410 để phát hiện mất pha.
* Phương án dùng 3 khởi động từ cũng có người dùng, mà tôi quên sơ đồ rồi.
* Trên diễn đàn có anh Vương Văn Minh đã từng giới thiệu một cách giải quyết; và hình như trên box đt công nghiệp cũng đã từng có thảo luận.
Leave a comment:
-
Contactor có thể coi là 1 rờ le rồi nên chỉ cần thêm 2 rờ le nữa thôi. Nhưng cách này không an toàn vì có khi đứt 1 pha, vẫn còn điện từ động cơ chạy ra nuôi rờ le không nhả.
Đây là kinh nghiệm của 1 người đã từng dùng phương pháp này:
Nguyên văn bởi dinhdiep Xem bài viếtco bác nào rảnh rỗi cho tôi hỏi với,
với 2 CTT đấu lại để chống mất pha và đồng thời chạy động cơ bằng 2 CTT đó luôn dc kô?
đúng như vậy luôn.tôi cũng thử nhiều kiểu rồi mà vẫn kô dc.vì cuộn dây của công tắc tơ 380v mà cặm vào điện 220v vẫn hít bình thường.thì khi động cơ đang quay với ĐA 380v mất 1 pha điện áp trả về la 220v công tắc tơ vẫn hít
đó là dùng cho mạch dk thế còn chạy trực tiếp động cơ thì thế nào liệu có chống dc ko
Leave a comment:
-
Bảo vệ mất pha chỉ dùng cho động cơ 3 pha.
Đơn giản nhất là ráp 3 relay vào 3pha. Lấy tiếp điểm thường hở của 3 relay nối tiếp lại với nhau để cấp điện cho contactor. Nếu 1 pha mất sẽ cắt contactor, OFF động cơ.
Khi động cơ bắt đầu khởi động, tùy vào tải sẽ có dòng gấp 3-5 lần bình thường, dù nhanh nhưng lâu dài cũng làm rỗ tiếp điểm.
Nên đo dòng thực tế, vì động cơ không phải bao giờ cũng chạy tối đa công suất . Sau đó mua contactor gấp 1,5 lần bình thường.
Leave a comment:
-
:: Trợ giúp mạch đk động cơ có bảo vệ mất pha
tình hình là em có con máy, điện ở quê sợ ko ổn định nên phải đấu cả bảo vệ mất pha.
yêu cầu chỉ là tắt bật con động cơ thôi ạ.
em xin cảm ơn,
tiện cho em hỏi là chọn khởi động từ và at cho động cơ em chỉ cần tính dòng qua nó là I=P/(1.7*380*cosphi) rồi chọn thôi nhỉ?
em ko chuyên lắm xin cảm ơn ạTags: None