    replied
    Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
    với số lượng bóng trên ,suy ra khoảng 12kw ,nếu bật một lần thì dòng đột ngột lên đến 70A-75A nếu đèn gần ,vì là đèn compac,vì thế phải dùng atomat 75-80A,nếu từ atomat đến vườn hơi xa trên 50m thì dùng loại 60A cũng được ,vì dòng đột ngột tức thời cũng khoảng 65A thôi
    Đèn Compact từ 45W trở đi và hãng uy tín người ta mới cho cosphi 0.9, 24W thì CS thực tầm 20-23W, cosphi chỉ ~0.5 thôi, nếu chúng nó mà hùa nhau khởi động một lúc thì dòng rms có thể tới 100A đấy! Còn dòng max thì cứ là nhân với 3-4 lần vì là dòng nạp tụ, cho nên CB 100A có khả năng sẽ nhảy chachacha!!!!!!

    Đây là sóng U/I đèn compact 45W cosphi 0.6:
    Click image for larger version

Name:	MCU_TP 45WPF 0.5.jpg
Views:	5120
Size:	241.6 KB
ID:	1699045

    Leave a comment:


  • tuyennhan
    replied
    Bác Thái tư vấn chính xác , đường dây dài nhiều bóng gắn dư 25 A nhở bị chập vài bóng là thui cả đường dây mà cb không nhảy , nếu có chia nhánh thì gắn cb vào các nhánh chỉ mất công bật nhưng an toàn sử dụng cao hơn .

    Leave a comment:


  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
    Dòng tải 70-75A thì phải dùng aptomat 100A nhé!
    cũng chưa cần đến 100A đâu , vì thực tế đường dây tải trải dài ,dòng 75a chỉ xuất hiện 1-2 giây mà thôi , vì thế dùng atomat 100A là bất lợi

    Leave a comment:


  • tungoc
    replied
    Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
    dòng đột ngột lên đến 70A-75A
    Dòng tải 70-75A thì phải dùng aptomat 100A nhé!

    Leave a comment:


  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
    Chào cả nhà

    Nhà mình trồng thanh long nên cần 1 cái aptomat để bật tắt đèn, cả nhà hướng dẫn giúp mình cách chọn aptomat nha

    . điện 220v
    . số lượng bóng đèn compact loại 24w là 500 bóng
    . thời gian chiếu sáng liên tục khoảng 12 tiếng.
    với số lượng bóng trên ,suy ra khoảng 12kw ,nếu bật một lần thì dòng đột ngột lên đến 70A-75A nếu đèn gần ,vì là đèn compac,vì thế phải dùng atomat 75-80A,nếu từ atomat đến vườn hơi xa trên 50m thì dùng loại 60A cũng được ,vì dòng đột ngột tức thời cũng khoảng 65A thôi

    Leave a comment:


  • bxp_88
    started a topic Cách chọn aptomat cho điện 220v

    Cách chọn aptomat cho điện 220v

    Chào cả nhà

    Nhà mình trồng thanh long nên cần 1 cái aptomat để bật tắt đèn, cả nhà hướng dẫn giúp mình cách chọn aptomat nha

    . điện 220v
    . số lượng bóng đèn compact loại 24w là 500 bóng
    . thời gian chiếu sáng liên tục khoảng 12 tiếng.