Mấy bác cao thủ tư vấn giùm tôi mạch bảo vệ mất nguội trong lưới 3 pha 4 dây (tôi tk mạch dùng khởi động từ và role lĩnh kỉnh và tác động chậm quá)
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Bảo vệ mất nguội lưới 3 pha 4 dây
Collapse
X
-
Thông thường khi mất dây nguội thì điện áp ba pha gần như không bị ảnh hưởng.
Các tải ba pha như động cơ, máy biến áp ba pha vẫn hoạt động bình thường, do đó anh không lo. Tải một pha điện áp dây 380 V cũng sẽ vẫn hoạt động bình thường, không cần bảo vệ.
Chỉ lo những tải một pha. Nếu phân tải giữa 3 pha không đều thì pha nào tải nhẹ, thiết bị trên pha đó chết trước.
Để giải quyết nó, anh có thể:
1/. Lắp các rơ le quá điện áp một pha cho mỗi pha.
2/. Lắp một mạch đo áp thứ tự không và khi tác động se tách toàn bộ tải 1 pha ra.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Cách tương đối đơn giản là anh dùng 3 điện trở bằng nhau, nối hình sao để tạo ra trung tính giả. So điện áp của trung tính giả này với trung tính thật, có thể phát hiện ra mất "nết".
Các điện trở không nên tính cao quá, để có thể bị ảnh hưởng vì điện trở cách điện, không nên tính thấp quá, vì sẽ tổn hao công suất vô ích. Với điện áp 380V, anh nên chọn trong khoảng 33 kΩ. Giữa điểm trung tính giả với dây trung tính, nên có một điện trở tải khoảng vài kΩ để chống các nhiễu. Cũng có thể thay điện trở bằng tụ điện, nhưng khó chính xác hơn và dễ thay đổi theo thời gian.
Rơ le điện áp có thể dùng các mạch opamp thông dụng. Anh có thể lựa chọn giữa tác động tức thời hoặc tác động có thời gian. Thời gian đó có thể độc lập hay phụ thuộc. Đầu ra nên kéo 1 rơ le nhỏ hoặc Opto Coupler để có thể cách ly với mạch 3 pha.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Ôi, anh Hùng bị mất ngủ rồi. Anh Jteck đâu có hỏi gì về thứ tự pha đâu? Và Nhóc cũng chẳng nhắc nhở gì về thứ tự pha cả.Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtNhóc cho 500 cái hình lên anh xem tí nào...
Người ta đang hỏi mất nguội, rồi lại hỏi thứ tự pha...
Mà 2 cái này chẳng họ hàng gì với nhau, nhỉ!



Anh xem thử hình này:Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Cách của cô nhóc là relay thứ tự không, tức là dùng cho bảo vệ mất pha , hoặc các pha mất cân bằng quá nhiều, hoặc sóng hài bội ba quá lớn...
Dùng để phát hiện mất trung tính cũng rất tốt, dù nó có thể tác động lầm khi mất pha chẳng hạn.Imagine all the people
Living life in peace...
Comment
-
Cách này với tải không đối xứng tôi sợ không chính xác vì lúc không biết lấy áp N là bao nhiêu để so sánh.
Bình thường giả sử tải 3 pha đối xứng thì áp N sẽ là 0 nhưng thực tế không được như vậy (<>0), vậy thì so sánh áp giả trung tính với mức bao nhiêu để tác động role đây
Comment
-
Tải không đối xứng thì 3 pha có sụt áp, nên áp thứ tự không sẽ khác 0. Tuy nhiên trị số này thường không cao lắm. Thhông thường, sụt áp không quá 10% khi đầy tải. Vậy anh nên set cho rơ le 15% là được.Nguyên văn bởi jtek Xem bài viếtCách này với tải không đối xứng tôi sợ không chính xác vì lúc không biết lấy áp N là bao nhiêu để so sánh.
Bình thường giả sử tải 3 pha đối xứng thì áp N sẽ là 0 nhưng thực tế không được như vậy (<>0), vậy thì so sánh áp giả trung tính với mức bao nhiêu để tác động role đây
Đúng là mạch này có thể tác động sai khi mất pha. Để Nhóc suy nghĩ mạch khác.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
ai có mạch rơle contăctơ để bảo vệ mất trung tính ở mạng 3 pha 4 dây sử dụng tải 1 pha ko gui cho minh với? mình đang rất cần. xin cám ơn.
???
em ở phía bắc sao mua được hả bác? em tim trên mang cung ko thấy.hay bác pót cho em với nếu bác có! thanks !Last edited by nsp; 13-08-2010, 10:45.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho cách làm led Hao Quang.có pro nào biết k nhỉ ???bởi StatusHello! I'm from Kazakhstan. Can anyone share the HEX file with me? The download link in post 50 doesn't work.
-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
Hôm qua, 00:05 -
-
bởi mylinhattChào anh em cơ khí,
Trong quá trình tư vấn đầu tư thiết bị cho xưởng, mình gặp rất nhiều câu hỏi kiểu: “Nên mua máy phay CNC cũ để tiết kiệm, chọn máy mới phổ thông cho yên tâm, hay cố gắng lên máy chất lượng cao để làm hàng khó?”. Thực tế, đây không phải câu hỏi chỉ về...-
Channel: Máy công cụ
17-12-2025, 13:38 -
-
Trả lời cho Vấn đề về tốc độ quaybởi nguyendinhvanSử dụng động cơ servor, hoặc lắp thêm một cái encoder vào động cơ bước. Encoder sẽ kiểm soát động cơ có quay hoặc đứng im.
-
Channel: Điện tử truyền hình
14-12-2025, 19:50 -
-
bởi Andrea14Chào mọi người,
Tôi muốn mô phỏng sự thay đổi các mùa bằng cách từ từ nghiêng một quả địa cầu 16 inch bằng một động cơ bước nhỏ. Một động cơ bước khác sẽ quay quả địa cầu theo thời gian thực. Hệ thống truyền động...-
Channel: Điện tử truyền hình
12-12-2025, 12:42 -

Comment