Thông thường khi mất dây nguội thì điện áp ba pha gần như không bị ảnh hưởng.
Các tải ba pha như động cơ, máy biến áp ba pha vẫn hoạt động bình thường, do đó anh không lo. Tải một pha điện áp dây 380 V cũng sẽ vẫn hoạt động bình thường, không cần bảo vệ.
Chỉ lo những tải một pha. Nếu phân tải giữa 3 pha không đều thì pha nào tải nhẹ, thiết bị trên pha đó chết trước.
Để giải quyết nó, anh có thể:
1/. Lắp các rơ le quá điện áp một pha cho mỗi pha.
2/. Lắp một mạch đo áp thứ tự không và khi tác động se tách toàn bộ tải 1 pha ra.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Cách tương đối đơn giản là anh dùng 3 điện trở bằng nhau, nối hình sao để tạo ra trung tính giả. So điện áp của trung tính giả này với trung tính thật, có thể phát hiện ra mất "nết".
Các điện trở không nên tính cao quá, để có thể bị ảnh hưởng vì điện trở cách điện, không nên tính thấp quá, vì sẽ tổn hao công suất vô ích. Với điện áp 380V, anh nên chọn trong khoảng 33 kΩ. Giữa điểm trung tính giả với dây trung tính, nên có một điện trở tải khoảng vài kΩ để chống các nhiễu. Cũng có thể thay điện trở bằng tụ điện, nhưng khó chính xác hơn và dễ thay đổi theo thời gian.
Rơ le điện áp có thể dùng các mạch opamp thông dụng. Anh có thể lựa chọn giữa tác động tức thời hoặc tác động có thời gian. Thời gian đó có thể độc lập hay phụ thuộc. Đầu ra nên kéo 1 rơ le nhỏ hoặc Opto Coupler để có thể cách ly với mạch 3 pha.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Ôi, anh Hùng bị mất ngủ rồi. Anh Jteck đâu có hỏi gì về thứ tự pha đâu? Và Nhóc cũng chẳng nhắc nhở gì về thứ tự pha cả.Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtNhóc cho 500 cái hình lên anh xem tí nào...
Người ta đang hỏi mất nguội, rồi lại hỏi thứ tự pha...
Mà 2 cái này chẳng họ hàng gì với nhau, nhỉ!



Anh xem thử hình này:Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
Cách của cô nhóc là relay thứ tự không, tức là dùng cho bảo vệ mất pha , hoặc các pha mất cân bằng quá nhiều, hoặc sóng hài bội ba quá lớn...
Dùng để phát hiện mất trung tính cũng rất tốt, dù nó có thể tác động lầm khi mất pha chẳng hạn.Imagine all the people
Living life in peace...
Comment
-
Cách này với tải không đối xứng tôi sợ không chính xác vì lúc không biết lấy áp N là bao nhiêu để so sánh.
Bình thường giả sử tải 3 pha đối xứng thì áp N sẽ là 0 nhưng thực tế không được như vậy (<>0), vậy thì so sánh áp giả trung tính với mức bao nhiêu để tác động role đây
Comment
-
Tải không đối xứng thì 3 pha có sụt áp, nên áp thứ tự không sẽ khác 0. Tuy nhiên trị số này thường không cao lắm. Thhông thường, sụt áp không quá 10% khi đầy tải. Vậy anh nên set cho rơ le 15% là được.Nguyên văn bởi jtek Xem bài viếtCách này với tải không đối xứng tôi sợ không chính xác vì lúc không biết lấy áp N là bao nhiêu để so sánh.
Bình thường giả sử tải 3 pha đối xứng thì áp N sẽ là 0 nhưng thực tế không được như vậy (<>0), vậy thì so sánh áp giả trung tính với mức bao nhiêu để tác động role đây
Đúng là mạch này có thể tác động sai khi mất pha. Để Nhóc suy nghĩ mạch khác.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Comment
-
ai có mạch rơle contăctơ để bảo vệ mất trung tính ở mạng 3 pha 4 dây sử dụng tải 1 pha ko gui cho minh với? mình đang rất cần. xin cám ơn.
???
em ở phía bắc sao mua được hả bác? em tim trên mang cung ko thấy.hay bác pót cho em với nếu bác có! thanks !Last edited by nsp; 13-08-2010, 10:45.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
hôm nay, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -

Comment