Thông báo

Collapse
No announcement yet.

chống nhiễu cho tủ plc

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • chống nhiễu cho tủ plc

    Chả là mình đang gặp vấn đề về nhiễu tín hiệu của mấy con can nhiệt . một cái lọc bụi khí than có 8 con can nhiệt tất cả đều bị nhiễu về máy tính .đã kiemr tra đường dây thấy không vấn đề gì cáp có chống nhiễu và đã được nối đất,đường cáp chỉ dài khoảng 100-150 m thôi. Cùng đi chung với máng cáp có mấy cái day cấp điện cho quận hút van cầu 24DC ,và 6 dây loại kvpp 14 lõi nhưng dây này có đưa điện 220v lên tủ tại chỗ để điều khiển các van rũ bụi đo vỏ cáp chống nhiễu với đất có lúc 140v nhưng không có dòng. Đã thử tháo hết các dây này ra, nhung vẫn không hết nhiễu, một điểm nữa là không phải bị liên tuc mà có luc bi lúc không, mặc dù chẳng có động cơ hay thiết bị nào có điện áp cao chạy cả, anh em nào đã từng gặp vấn đề này rồi cho ý kiến, mong anh em góp ý
    Email:
    phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"

  • #2
    Vài hướng chính
    - Xem lại đường đi cáp
    - Nếu có thể, chuyển sang loại cáp instrumentation loại cao cấp, vỏ nối đất cẩn thận
    - Xem lại vụ nối đất, chú ý đất động lực và đất đo lường phải khác nhau
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
      Vài hướng chính
      - Xem lại đường đi cáp
      - Nếu có thể, chuyển sang loại cáp instrumentation loại cao cấp, vỏ nối đất cẩn thận
      - Xem lại vụ nối đất, chú ý đất động lực và đất đo lường phải khác nhau
      mình đã thử tháo bỏ hết toan bộ dây can nhiệt ra khỏi cầu đấu,và kéo thử một dây mới đi riêng đường khác đấu vào thử nhưng vẫn bị cái này chắc không phải do đường dây rồi, nguồn AC220v cung cấp là nguồn biến áp cách ly, giờ chỉ còn mỗi modul và bộ nguồn xung 24DC là chưa thay thôi
      Email:
      phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"

      Comment


      • #4
        Phương pháp chung khi xử lý sự cố là loại trừ. Liệt kê các nguồn nhiễu, vị trí, thiết bị, ... có thể bị nhiễu và loại trừ dần cho đến hết mà vẫn bị nhiễu thì thay luôn người sửa chữa!

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
          Phương pháp chung khi xử lý sự cố là loại trừ. Liệt kê các nguồn nhiễu, vị trí, thiết bị, ... có thể bị nhiễu và loại trừ dần cho đến hết mà vẫn bị nhiễu thì thay luôn người sửa chữa!
          cảm ơn các bạn đã quan tâm ,hôm nay thay modul moi thì thiết bị đã chạy ổn định
          Email:
          phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          vuthehiep Tìm hiểu thêm về vuthehiep

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X