  • occasjon
    replied
    Tải trở thì dòng KD cũng nhấp nháy ko cao quá đâu bác. Em nghĩ khoảng 9-12 13A thì dùng con SSR 25A vô tư.

    Leave a comment:


  • bqviet
    replied
    Có sẵn thì cứ dùng thôi. Gắn thêm tản nhiệt đã là cẩn thận rồi. Nó chạy được thì cứ dùng mãi, rủi nó nổ thì lắp mạch dùng triac vẫn chưa muộn.

    Leave a comment:


  • tuyennhan
    replied
    SSR chỉ sợ quá dòng làm việc lúc mới cấp nguồn cho tài hay chạm vỏ khi dùng 3 pha thôi tài 2 kw miếng nhôm của nó đủ tản nhiệt rồi không cần gắn thêm nhôm . Bác có amp kìm thì kẹp vào đo dòng tối đa khi mới cấp nguồn AC trực tiếp cho tải nếu nhỏ hơn 25 A thì hãy gắn qua SSR .

    Leave a comment:


  • queduong
    replied
    Xin đào mộ của các bác một phát, mình đang điều khiển nhiệt độ của cái bàn là ( dây mai so ) công suất 2000w / 220VAC bằng khởi động từ ... mỗi lần nhiệt tăng, giảm là khởi nó đóng chát chát ... giật cả mình ... Lò mò trong đống đồ kiếm được con SSR 25A ( hàng fotek ... ngày xưa mua ở chợ Trời mấy chục K gì đó, chưa sài ) ... giờ muốn thay nó cho cái khởi kia ... cho đỡ điếc tai ... Vấn đề là không biết là đồ Hàng chợ này tuy 25A nhưng không biết là nó có tải nổi hay không hay lại ... đứt bóng !!! ( bác nào sài loại này rồi cho ít thông tin về khả năng chịu tải của nó ), có cần chú ý gì về tản nhiệt không ? ( hiện tại mình gắn nó trên cái tản nhiệt CPU của máy pen4 ).

    ( Thấy mấy anh em bảo con TRIAC bên trong của nó bé tí ... sợ không chịu nổi ), muốn tận dụng con này nếu không chắc làm con MOC và BTA40 cho yên tâm nhưng lại mất công làm mạch...
    Hình dạng nó đây :
    Click image for larger version

Name:	20160526_125249 (Copy).jpg
Views:	2672
Size:	101.0 KB
ID:	1666332

    Leave a comment:


  • Nguyễn Trần
    replied
    Bộ ĐK SCRcung mất 500k rồi đó

    Leave a comment:


  • tien138
    replied
    Nguyên văn bởi Ga_Thooje Xem bài viết
    Mình đang tìm hiểu để nâng cấp cái máy Trán nhựa lên bề mặt vải nhựa.
    Vấn đề là ở chổ Công Suất của các thanh điện trở vòng là khá lớn, được duy trì ở nhiệt độ khoản 300-400oC. Máy thì đã củ nên ai đó đã thay thế từ bộ đ/k nhiệt dùng SCR sang SSR (solid relay) . Từ khi dùng SSR vào thì điện trở mau hư hơn và SSR thì cũng rất dể chết do điện trở bị chạm hay 1 nguyên nhân gì đó (giá 1 SSR không rẻ 700-1000K). SSR rất dể thay thế do đó rút ngắn thời gian sữa chửa.
    Thắc mắc của mình là dùng bộ kíck SCR và SSR cái nào tốt hơn ??? Từ giá thành đến độ bền của công suất và độ bền của tải. (Có 22 tải, dòng mổi tải là 50-60A )
    Liệu mình có phuơng pháp nào tốt hơn để điều khiển hệ thống nhiệt này cho ổn định và bền hơn không ?
    Rất mong được sự góp ý của mọi người . Cảm ơn
    Chúc vui.
    đọc bài này hay quá
    công ty mình cũng có 7 máy đùn nhựa dùng đủ các loại contactor, SSR, SCR mà không bị như chủ thớt, mặc dù mình thay lung tung cho nhau suốt
    cái cơ bản ở đây là tấm nhiệt. tấm nhiệt kém thì chết SSR là đương nhiên. cứ dùng loại tấm nhiệt bán trên Hàng Bông thì hỏi tại sao tốn SSR

    Leave a comment:


  • RuBeLa_Pro
    replied
    Mạch chỉ đơn giản là điều khiển tốc độ động cơ thôi hả ? Có khống chế gì không ? Điện áp nguồn dùng 220v hay 380v. Bạn phải ghi thông số chính xác của động cơ, ví dụ điện áp và dòng của kích từ. Công suất và dải điện áp điều khiển . như thế may ra có thể giúp được bạn

    Leave a comment:


  • lexuanhauvip
    replied
    may quá tìm được người giúp rồi,các anh ơi em làm 1 mạch kích SCR .em làm với 3 pha đồng bộ điều khiển tốc độ động cơ DC kích từ độc lập.các anh có sơ đồ cho em xin em làm thử với .đây là đồ án của em mà mạch thực tế chưa đâu vào đâu các sư huynh à.
    DC của em 2,5 KW ,tốc dộ 1000v,dải điều chỉnh 10/1 nhưng quan trọng nhất vẫn là mạch kick SCR .em đã tìm rất nhiều nhưng không có tài liệu nào ghi chi tiết các anh giúp em nhé .em muốn làm 1 mạch thực tế (mạch kich thôi ạ) còn mạch động lực em mượn của trường rồi đến lúc thí nhiệm là lắp vào thử.MONG CÁC ANH GIÚP ĐỠ EM ĐANG RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CẢU CÁC ANH! ai có ơ đồ xin gửi dùm qua mail cho em xin mail em kythuatdien12@gmail.com

    Leave a comment:


  • RuBeLa_Pro
    replied
    Tôi mới vừa tháo tan tành cái bộ điều khiểm dòng SCR ra nghiên cứu. Mạch thực tế luôn, có bảo vệ quá dòng, quá nhiệt luôn. Nếu thích tui post lên cho bác xem.

    Leave a comment:


  • tuyennhan
    replied
    Cùng 1 áp nguồn điện trở dùng SCR bền hơn SSR không phải là do SCR tốt hơn SSR mà do áp ra của SCR thấp hơn SSR , còn nói SSR không tốt như SCR là sai vì kết cấu SSR là 1 khối kín nên trong mạch của nó thiết kế 1 điểm mà khi quá dòng điểm này sẻ đứt ngăn không cho SSR nổ banh xác . vậy nên dùng trong khoảng 70 - 80 % công suất và có cầu chì bảo vệ trên đường ra tải và cần kiểm lại các vấn đề như giangvinh 168 đã nêu để loại trừ . Điện trở hay đứt ngay đầu bỏ qua nguyên nhân hàng dỏm thì thường do dây cấp nguồn tiếp xúc không tốt hay là không đủ dài khoảng cách từ đầu ra SSR tới tải phải dài hơn 50 cm để tránh sốc dòng khi mới cấp nguồn . Nếu muốn đổi từ SSR sang SCR có cách đơn giản là điẹn áp điều khiển kích rờ le cấp nguồn + 12 hay 24 volt kích G của SCR bảo vệ quá dòng bằng cầu chì .

    Leave a comment:


  • Ga_Thooje
    replied
    Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
    mình thấy 2 tiền bối Tuyennhan và vivanpham rất nhiệt tình giúp bạn,bạn ko lời cám ơn mà còn trả lời khôi hài có thể làm người giúp buồn,chỉ nhắc bạn mà thôi.
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Mình luôn nhấn nút THANKS khi các anh ấy gợi ý cho mình, bạn xem từ đầu sẽ rỏ. Nói chung mình chỉ lấy tất cả những gì mình biết và không biết để thảo luận và tìm ra cách tốt nhât thôi. Mình biết không chỉ có riêng mình sẽ hiểu sâu hơn và thực tế hơn mà còn rất nhiều bạn trẻ sẽ đọc luồn này, có thể nói đây là 1 kinh nghiệm trong ngành nhiệt.
    Mình không thích giấu cái dốt.
    Rất cảm ơn mọi người đã giúp đở.

    Leave a comment:


  • giangvinh168
    replied
    Theo mình thấy vấn đề của bạn Ga_thooje là ở điện phần trở nhiệt vì nhiệt độ bạn sử dụng khá cao, các đầu dây cần tiếp xúc tốt và cách điện tốt, theo như bạn nói thì con SSR hoặc SCR bị chết do dây dẫn chạm vỏ máy, chứ đâu phải tự nhiên mà chết được, và điện trở nhiệt mau đứt do điện áp quá cao, thì tại sau khi quấn lại bạn không yêu cầu quấn lại với điện áp cao hơn, có như vậy thì bạn muốn thay SSR hay SCR đều được cả, điện trở nhiệt thì không sợ chuyện xốc điện đâu. Mình đã làm nhiều máy xài SSR có khi nào bị hư đâu

    Leave a comment:


  • Cat tuong
    replied
    Nguyên văn bởi Ga_Thooje Xem bài viết
    ?????
    Sao Cattuong lại nói thế nhỉ .
    Mình có nói gì đâu, mình đang đặt những câu hỏi rất thực tế thôi mà. Mà bạn không giúp mình thì thôi sao lại xoắn thế.
    Bạn làm mình hơi bất ngờ.
    Mong mọi người giúp đở.
    mình thấy 2 tiền bối Tuyennhan và vivanpham rất nhiệt tình giúp bạn,bạn ko lời cám ơn mà còn trả lời khôi hài có thể làm người giúp buồn,chỉ nhắc bạn mà thôi.

    Leave a comment:


  • RuBeLa_Pro
    replied
    Xem ra bạn Ga_thooje muốn 1 công đôi việc đây, theo như tôi biết thì bộ điều khiển SCR (chưa tính đồng hồ nhiệt) khá là đắt tiền. Bạn nghĩ sao nếu thay tất cả 22 tải, tôi nghĩ chắc tốn kém không nhỏ đúng không bạn ? SSR thât tế rẻ hơn SCR rất nhiều vì không cần bộ điều khiển gì cả do đó nó thiếu các tính năng như điều khiển tuyến tính và bảo vệ quá dòng. Nên cũng dễ hư là đúng thôi. Bạn nghĩ xem SCR khi bị quá dòng định mức thì có bộ báo lỗi ngắt ngay lập tức nên không hư, còn SSR chưa chắc là dễ chết nhưng do nó không được bảo vệ tốt nên bị quá dòng mà không được ngắt thì chết là điều tất yếu thôi.
    Mình có vài ý này cho bạn :
    Nếu bạn có đủ khả năng làm 1 mạch điều khiển SCR bao gồm chống quá dòng, kích tuyến tính mà giá rẻ và hợp lý thì bạn nên gắng cho nó (mua thì đắt lắm bạn à), còn nếu bạn không đủ khả năng tự làm mạch thì nên giữ SSR lại mà dùng khi đó bạn lắp bộ bảo vệ quá dòng và quá nhiệt cho SSR là được thôi nó cũng sẽ bền như SCR cho bạn xem.
    Mình có 1 cách giúp bạn có cái mach tốt , bạn mua 1 bộ dk SCR (loại công suất nhỏ) của bọn Tàu về coi mạch nó mà làm y như thế, chắc chắn thành công.
    Còn vấn đề tuổi thọ của điện trở mình có 1 cách hạn chế hư, bạn nên che khuất điện trở lại không cho bụi bẩn hoặc khói bám vào điện trở ( giảm tản nhiệt), thường xuyên kiểm tra tiếp xúc giửa điện trờ và bề mặt (không tỏa nhiệt cung gây hư điện trở)
    Mình chi biết có thế, giúp bạn hết lòng rồi nhé.
    Nếu bạn có làm mạch thành công thì nhớ gửi ảnh lên cho mình xem với nha. Cảm ơn.
    Không biết cattuong suy nghĩ gì nữa, sao lại giận nhĩ ....

    Leave a comment:


  • lequangthuy
    replied
    Đúng là Triac và SSR dễ chết hơn SCR !
    Máy ép nhựa của tôi dùng SSR 40A để đốt các vòng nhiệt 5-6A mà vẫn chết hoài, trong khi đó, các máy dùng SCR thì hầu như chả khi nào hư.
    Có lẽ là do khả năng chống sốc dòng của nó hơi kém. Điện trở chạm là nó chết ngay, không kịp đứt cầu chì. SSR chạm, các điện trở khác sẽ bị đốt liên tục và cũng nhanh chóng giảm tuổi thọ.
    Bạn nên đặt cầu chì loại fast có trị số khoảng 1.2-1.3 dòng định mức cho từng điện trở. Khi có sự cố nó sẽ bảo vệ cho SSR.
    Thay cầu chì thì....nhanh và hình như....rẻ hơn thay SSR