    Đầu dò nước đơn giản thui , bắt hai con vít inox vào cái đầu chỗ nước ra , nối dây điện vào đó.

    Comment


    • #32
      Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viết
      Đầu dò nước đơn giản thui , bắt hai con vít inox vào cái đầu chỗ nước ra , nối dây điện vào đó.
      Nếu asahinguyen đã làm cái này nhiều rồi, thì post những giá trị linh kiện trong mạch điều khiển để mọi người có thể làm được...

      Comment


      • #33
        Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viết
        Nếu tự tk tôi gợi ý như sau :

        Dùng Op-amp là đầu dò nước . Khi không có nước ở đầu dò ngõ ra op-amp là mức thấp ( 0v ). Khi có nước ngõ ra sẽ ở mức cao ( Vcc) .

        Mạch trễ IC 555 có thể dùng mạch đơn giản sau. Thời gian trễ tính bằng 1.1 R x C



        Nguyên lý mạch khi cấp điện tụ C sẽ nạp điện khiến mức áp chân 2-6 thấp rơle không tác động. Sau thời gian trễ T ( 1.1 RxC) thì mức áp trên tụ C đủ cao để mạch tác động rơ le ON.

        Ngõ ra op-amp đầu dò nước sẽ đưa vào chân 2 của IC 555 thông qua một con trans NPN . Nếu đầu dò có nước làm trans dẫn nối tắt tụ C, giữ chân 2 ic 555 ở mức thấp . Rơ le luôn OFF. Khi đầu dò không có nước trans sẽ không dẫn , nguồn nạp vào tụ C để tác động mạch trễ làm rơ le ON, khi đó ngắt điện máy bơm .

        Ah... Còn vấn đề nầy, khi bơm đã chạy thì có 1 lỗi xãy ra là giếng cạn nước, mạch này sẽ ngắt rơle chứ, hay vẫn chạy...???

        Comment


        • #34
          em xin phép đào mộ tí. các bác cho em hỏi em làm mạch bơm nước dùng phao bơm.giờ em muốn thay 2 quả phao nhỏ bằng 1 quả phao to cùng trọng lượng có được không ạ?

          Comment


          • #35
            Nguyên văn bởi onglaovuonch Xem bài viết
            em xin phép đào mộ tí. các bác cho em hỏi em làm mạch bơm nước dùng phao bơm.giờ em muốn thay 2 quả phao nhỏ bằng 1 quả phao to cùng trọng lượng có được không ạ?
            Ông lão ơi, làm như thế thì bơm sẽ khởi động hàng chục lần/ngày.

            Comment


            • #36
              Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
              Ông lão ơi, làm như thế thì bơm sẽ khởi động hàng chục lần/ngày.
              dạ.thank bác ạ

              Comment


              • #37
                Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                Ông lão ơi, làm như thế thì bơm sẽ khởi động hàng chục lần/ngày.
                bác cho em hỏi thêm là: sao khi mực nước cạn dưới quả phao trên mà công tắc phao k tác động ngay mà phải cạn dưới phao dưới mới tác động bơm.nhưng khi bơm thì phao dưới nổi rồi, phao trên chưa nổi thì công tắc lại không tắt ạ?

                Comment


                • #38
                  Nguyên văn bởi onglaovuonch Xem bài viết
                  bác cho em hỏi thêm là: sao khi mực nước cạn dưới quả phao trên mà công tắc phao k tác động ngay mà phải cạn dưới phao dưới mới tác động bơm.nhưng khi bơm thì phao dưới nổi rồi, phao trên chưa nổi thì công tắc lại không tắt ạ?
                  Bên trong công tắc có cái bẫy lật.

                  Vấn đề ngắt bơm khi không có nước, em có ý tưởng thế này: Mắc nối tiếp một công tắc nhiệt và một điện trở công suất vào công tắc phao. Khi phao đóng điện, dòng điện sẽ đốt nóng điện trở. Nếu không có nước giải nhiệt, nhiệt sẽ truyền qua công tắc nhiệt làm ngắt mạch. Sau khoảng 15-30 phút, bơm sẽ tự khởi động lại.
                  sau.ph

                  Comment


                  • #39
                    Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                    Bên trong công tắc có cái bẫy lật.

                    Vấn đề ngắt bơm khi không có nước, em có ý tưởng thế này: Mắc nối tiếp một công tắc nhiệt và một điện trở công suất vào công tắc phao. Khi phao đóng điện, dòng điện sẽ đốt nóng điện trở. Nếu không có nước giải nhiệt, nhiệt sẽ truyền qua công tắc nhiệt làm ngắt mạch. Sau khoảng 15-30 phút, bơm sẽ tự khởi động lại.
                    bẫy lật hoạt động thế nào hả bác

                    Comment


                    • #40
                      Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                      Bên trong công tắc có cái bẫy lật.

                      Vấn đề ngắt bơm khi không có nước, em có ý tưởng thế này: Mắc nối tiếp một công tắc nhiệt và một điện trở công suất vào công tắc phao. Khi phao đóng điện, dòng điện sẽ đốt nóng điện trở. Nếu không có nước giải nhiệt, nhiệt sẽ truyền qua công tắc nhiệt làm ngắt mạch. Sau khoảng 15-30 phút, bơm sẽ tự khởi động lại.
                      bẫy lật hoạt động thế nào hả bác

                      Comment


                      • #41
                        [QUOTE=onglaovuonch;893980]bác cho em hỏi thêm là: sao khi mực nước cạn dưới quả phao trên mà công tắc phao k tác động ngay mà phải cạn dưới phao dưới mới tác động bơm.nhưng khi bơm thì phao dưới nổi rồi, phao trên chưa nổi thì công tắc lại không tắt ạ?[/Q
                        Nó hoạt động theo cơ chế rơ le. Có giá trị khởi động và giá trị trở về. Giá trị khởi động ở đây là khối lượng của 2 phao, giá trị trở về là "0". Tức là để khởi động thì cần một lực là "2 phao", giá trị giữ là "1 phao", và khi 2 phao gập trong nước, giá trị giữ =0 nên nó trở về.

                        Comment


                        • #42
                          Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                          Bên trong công tắc có cái bẫy lật.

                          Vấn đề ngắt bơm khi không có nước, em có ý tưởng thế này: Mắc nối tiếp một công tắc nhiệt và một điện trở công suất vào công tắc phao. Khi phao đóng điện, dòng điện sẽ đốt nóng điện trở. Nếu không có nước giải nhiệt, nhiệt sẽ truyền qua công tắc nhiệt làm ngắt mạch. Sau khoảng 15-30 phút, bơm sẽ tự khởi động lại.
                          Ý tưởng này hay!, nhưng bạn nên nhớ là điện 220V, Làm như vậy với điều kiện bạn phải sử dụng biến áp cách ly riêng cho cái bơm này, và rơ le phải tác động ở dòng điện bình thường của bơm (khi ko có nước)

                          Comment

                          Về tác giả

                          Collapse

                          ngohieu3186 Tìm hiểu thêm về ngohieu3186

                          Bài viết mới nhất

                          Collapse

                          • bqviet
                            Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảng
                            bởi bqviet
                            Bqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
                            06-12-2025, 17:17
                          • nguyendinhvan
                            Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsette
                            bởi nguyendinhvan
                            Theo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
                            05-12-2025, 19:59
                          • afrendly
                            Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảng
                            bởi afrendly
                            Có vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
                            04-12-2025, 01:27
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
                            01-12-2025, 13:23
                          Đang tải...