sơ đồ mạch ups santak
Collapse
X
-
Bạn xem cái này giúp bạn dc ko nhé, mạch chuẩn ko cần chỉnh đâu
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
-
Bác ơi cho em xin file gốc em tham khảo với, cái hình em nhìn chẳng thấy gì hết huhuNguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]n1640376[/ATTACH] Bạn xem cái này giúp bạn dc ko nhé, mạch chuẩn ko cần chỉnh đâuĐiện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
Comment
-
Xung của em tạo có dead-time bác ah, bác có thể xem hình vẽ bên dưới em đính kèm. đây là 2 xung H1, H2 đưa vào kích opto đấy ah.Nguyên văn bởi thanhfdcKo có deadtime, nên bị trùng dẫn. Dùng VĐK thì sao bạn ko tạo 4 kênh kích MOS riêng rẽ có deadtime luôn đi. Mạch nạp xả gate yếu xìu thế...
Bác cho hỏi Mạch nạp xả gate yếu xìu thế là thế nào vậy bác?
Tks bác!
- Còn xung ngõ ra như hình bên dưới này, nó đẹp như vây là do chưa chạy tải đấy ah.
Lúc em chạy tải các đỉnh bị xiêng 30 độ, em đang tìm cách làm cho nó cong mà chưa được bác Thành ah.hihi:
Bên Taiwan có 1 hiệu UPS là YY, nó chạy rất ok, xung ra chỉ là modify sine nhưng tản nhiệt cho phần DC-DC của nó bé xíu như 4 ngón tay thôi. chạy mát lắm ah.
Sóng ngõ ra của nó lúc không tải và có tải như video bên dưới mời các bác chiêm ngưỡng:
https://www.youtube.com/watch?v=fcPZ...ature=youtu.be
Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
Comment
-
Comment
-
tiện thể đăng cho các bác tìm hiểu xem sao bọn taiwan làm được thếNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtphỏng sine thì liên quan gì đến phần dc-dc nhỉ?Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
Comment
-
Comment
-
Dc_Dc là phần 12V to 310V mà, cần giải nhiệt fet chứ.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtphỏng sine thì liên quan gì đến phần dc-dc nhỉ?
"Mạch nạp xả gate yếu xìu" mình hiểu là R ở gate của fet lớn quá, tới 4k7 lại tạo cầu chia thế với R 22K nữa nên kích fet yếu.
Khi có tải xung bị "xiên" thì chắc chắn lọc nhiễu không tốt, cả cho phần xung điều khiển lẫn phần công suất mạch DC-DC.
Comment
-
Vậy mạch hay bị nỗ FET AC là do mạch điều khiển hay do code có vấn đề các bác nhỉ?Nguyên văn bởi thanhfdcĐỉnh xung bị xiên 1. Là do mos yếu, ko đủ bão hòa, rdson lớn. Tăng cs tải sẽ tăng cs tổn hao trên mos và bùm. 2. Do dc-dc yếu.Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
Comment
-
Mình đang rất cần , chân thành cảm ơn bạnNguyên văn bởi vodanh4040 Xem bài viếtHiện giờ mình có 1 sơ đồ đồ mạch của ups santak twingaurd 500, nhưng mình vẽ còn 1 số chỗ chưa hoàn chỉnh, ở phần phân cực cho IC SG3525A, và vi xử lý(chương trình vi xử lý chỉ là tạo xung thôi ra các chân kích cho mấy con fet dẫn thôi). Hôm nay mình phải đi công chuyện rồi, ai cần thì mai mình úp lên cho.
Comment
-
Trường hợp của bạn elecpro...thì đúng là fet dẫn yếu như bác thanhfdc đã nói, còn trường hợp của mình thì ngược lại: xung ra tải thì rất đẹp mà xung điều khiển ( dùng SG3525) thì bị "đỉnh núi nhô lên " tại các đầu xung rồi chạy ngang (khi không tải). Khi gắn tải thì nó vẫn nhô lên rồi xuống dốc y như trường hợp bạn elec. Nếu gắn thêm tụ cỡ chục nF tại 2gate thì nó mất "đỉnh núi" và bớt xiên hơn nhưng không đẹp.Nguyên văn bởi elecpro Xem bài viếtKhi không tải ngõ ra của em nó đẹp như vậy:
Nhưng Lúc chạy tải, ngõ ra của em nó bị xiêng...
Không biết như vậy có phải nguồn phát xung yếu không các bác nhỉ, nên fet công suất DC bị nóng? Em dùng P70N06 loại "xịn nhất-18K/pcs" ở chợ Nhật Tảo....
P/S: đi ốt xung nóng, nhờ DD đã có lời giải, còn giờ thì đang đau đầu với cái vụ này)
Comment
-
-
Cảm ơn bác thanhfdc. Em mới vào nghề đt, chỉ biết chút ít thôi nên chưa hiểu được totem là gì, phiền bác bớt chút thời gian chỉ bảo nhé, tiện thể có một sơ đồ nào đó thì thật hay...
P/S : nhân đây xin được bác cho hay với: cái con 3 trạng thái 4066( hoặc là con 4053 gì đó) nó chịu được điện áp max mấy vôn khi ở trạng thái ngưng dẫn vậy?
Comment
-
Comment
-
Các pro giúp mình với. UPS Santak TG500 của mình nối với loa vi tính (có thùng và 4 sub) và nguồn máy tính. Khi mình ấn nút khởi động của ups thì role đá r tắt luôn. Khi mình rút phích loa ra và bật ups lại lên bình thường và sau khi ups đã lên thì cắm phích loa vào sử dụng bình thường. Các pro cho mình hỏi mình làm gì để khắc phục tình hình này? Cảm ơn các pro.
Comment
-
có thể do nguồn máy tính và nguồn loa cùng lúc khởi động nên quá tái đột ngột nên UPS tự tắt , hoặc 2 là ắc quy trong UPS đã bị yếu nên dòng kích đột ngột tăng cao khi khởi động có tải , nên bị sụt áp cấp thời nên bị cắt .Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viếtCác pro giúp mình với. UPS Santak TG500 của mình nối với loa vi tính (có thùng và 4 sub) và nguồn máy tính. Khi mình ấn nút khởi động của ups thì role đá r tắt luôn. Khi mình rút phích loa ra và bật ups lại lên bình thường và sau khi ups đã lên thì cắm phích loa vào sử dụng bình thường. Các pro cho mình hỏi mình làm gì để khắc phục tình hình này? Cảm ơn các pro.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
There are no results that meet this criteria.

Comment