Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Các cao thủ giúp đỡ quấn lại biến áp 10a

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Các cao thủ giúp đỡ quấn lại biến áp 10a

    Em có 1 cái biến áp đối xứng 10A mà để lâu chắc nước vào lên bị cháy .em tháo ra thấy cuộn sơ cấp bị chạy đen thành ra không biết chính xác sô vòng dây của nó .lên mong các cbác tính toán lại giùm em ạ . Đây là thông số : dây đồng 0,40 : lõi thép rộng 2.8cm: dày 5.9cm các bác tính giúp em với ạ

  • #2
    rảnh rổi tháo cuộn sơ ra tính số vòng , suy ra cuộn thứ vậy

    Comment


    • #3
      Em cần số vòng cuộn sơ mà

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi mylove4458 Xem bài viết
        Em cần số vòng cuộn sơ mà
        cuộn sơ 625 vòng em à .

        Comment


        • #5
          dạ vâng em cám ơn anh Quocthaibmt nhiều à

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
            cuộn sơ 625 vòng em à .
            lạ nhỉ, người ta không cho biết điện áp vào ra, bác tính số vòng kiểu gì thế

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi error404 Xem bài viết

              lạ nhỉ, người ta không cho biết điện áp vào ra, bác tính số vòng kiểu gì thế
              rất đơn giản ,với thông số lõi biến áp và cỡ dây 0,40 thì cuộn sơ chỉ chạy ở áp 220vac mà thôi . vì người hỏi không có ý vòng vo , gài bẫy nên đáp án cũng đơn giản thôi .

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                rất đơn giản ,với thông số lõi biến áp và cỡ dây 0,40 thì cuộn sơ chỉ chạy ở áp 220vac mà thôi . vì người hỏi không có ý vòng vo , gài bẫy nên đáp án cũng đơn giản thôi .
                bác Quocthaibmt nói đúng quá việt nam mình toàn dùng nguồn 220v chứ có nguồn nào khác đâu . em đã cuốn lại theo số vòng bác cho đã chạy ok rồi bác thành thật cảm ơn bác rất nhiều , sẵn hôm nay em cũng kiếm được mấy cục nguồn đối xứng 10a 12a giá 20k 1 em còn chạy tốt hehe

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi error404 Xem bài viết

                  lạ nhỉ, người ta không cho biết điện áp vào ra, bác tính số vòng kiểu gì thế
                  Bạn hỏi đúng lão làng rồi. Các thông số về lõi thép , cỡ dây đã có các thợ tính sẵn số vòng cuộn sơ cấp chạy ở lưới điện 220V còn theo nhu cầu sử dụng cứ áp số vòng đó quấn tiếp cuộn thứ cấp theo ý người sử dụng
                  Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng

                  Comment


                  • #10
                    anh Quocthaibmt oi anh cho em hỏi cái chỗ em khoanh tròn đó là ký hiệu của cái gì vậy anh .

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi mylove4458 Xem bài viết
                      anh Quocthaibmt oi anh cho em hỏi cái chỗ em khoanh tròn đó là ký hiệu của cái gì vậy anh .
                      chỗ khoanh đỏ đó là điểm cấp nguồn cho IC 7812 , nó lấy từ nguồn chưa ổn áp khoảng 15v-20vdc cấp cho 7812 để có áp 12v cấp cho mạch rơ le .

                      Comment


                      • #12
                        Vâng mà chỗ đó trên sơ đồ nó để là R40 RED trên mạch thật e cũng thấy có điện trở . Vậy em dùng điện trở giống R37 R38 được ko anh . Còn 1 chỗ nó để là THERM B60 B70 cái đó em cũng ko biết là cái gì .anh giúp em luôn ạ

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi mylove4458 Xem bài viết
                          Vâng mà chỗ đó trên sơ đồ nó để là R40 RED trên mạch thật e cũng thấy có điện trở . Vậy em dùng điện trở giống R37 R38 được ko anh . Còn 1 chỗ nó để là THERM B60 B70 cái đó em cũng ko biết là cái gì .anh giúp em luôn ạ
                          R40 là điện trở hạn dòng , như cầu chì , em dùng khoảng vài ohm(3,3ohm) ,còn chỗ THERM là cảm biến nhiệt độ , phần này thì em có thể bỏ qua cũng được , mạch đó có chức năng bảo vệ quá nhiệt cho IC , nó được gắn trên tấm nhôm giải nhiệt, khi IC quá nóng thì mạch sẽ ngắt rơ le

                          Comment


                          • #14
                            nếu không dùng cảm biến thì bỏ chống chỗ đó hả anh. với lại điện trở 3,3 ôm tầm 1w hay 2w ạ. trong mạch có 2 con điện trở 20k mà chỗ em không có liệu có thay thế được không anh .con BD139 cũng ko có em thay bằng C2383 ,

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi mylove4458 Xem bài viết
                              nếu không dùng cảm biến thì bỏ chống chỗ đó hả anh. với lại điện trở 3,3 ôm tầm 1w hay 2w ạ. trong mạch có 2 con điện trở 20k mà chỗ em không có liệu có thay thế được không anh .con BD139 cũng ko có em thay bằng C2383 ,
                              nguồn dùng IC 7812 thì dùng trở 1w là được rồi , còn trở 20k không có thì lấy 2 trở 10k nối tiếp với nhau là được ( chắc là chưa qua căn bản điện tử đây ??) lấy C2383 thay tạm cũng được

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              mylove4458 Tìm hiểu thêm về mylove4458

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X