chào mọi người em đamg có dự tính làm 1 cái inverter từ 12 sang 220v bình thường thì làm theo kiểu biến áp nghịch lưu thông thườing nhưng biến áp rất to nên em chuyển qua nghiên cứu cái push pull mà một số anh em mình đã làm nhưng em có điều thắc mắc là với kiều push pull thì tần số càng lớn thì biến áp của mình càng nhỏ tầm 10 đến 50khz nhưng liệu đầu ra giả sử đã thành sóng sin nhưng tần số mà cao từ 10->50khz thì các thiết bị điện tử thông thường sài tần số sin 50hz như ti vi... có bị làm sao không
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
thắc mắc về xung mạch innerter theo kiểu push pull?
Collapse
X
-
Bác đã viết được gần 400 bài mà hỏi câu này thì suy ra là bác toàn chém gió , chẳng được ích lợi gì ..!!!!???
http://www.dientuvietnam.net/forums/...c-dc-ac-13601/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...nverter-25027/
Đầu tiên là từ 12VDC ( điện áp ắc quy ) rồi sang điện áp lớn hơn 300VAC ( tần số theo như bác cần là 10KHz-50KHz) rồi lại nắn lọc ra được điện áp hơn 300VDC rồi lại qua cầu H để có được 50Hz còn sóng vuông hay sin thì tùy theo bác lựa chọn :
-Vuông : Hiệu suất cao, bây giờ đang là mùa mưa bão nên 1 giọt điện cũng quý, tiết kiệm ắc quy, đa số các loại đồ dùng nay là qua chỉnh lưu về điện 1 chiều để chạy nên xung vuông dùng tốt, Tivi máy tính, radio, ... chạy tất, còn vướng cái tải cảm nữa, mà tải cảm cũng chỉ có quạt thôi, máy bơm thì không bàn( chịu không dùng được ) , quạt thì khắc phục tạm bằng cách nối tiếp với 1 cuộn cảm, lấy cái gì mà cứ nhiều nhiều dây đồng quấn trên lõi sắt như chấn lưu , biến áp,..... là OK , dù không tốt lắm nhưng cũng đỡ kêu không kêu U.U.U..U thì RU.RU RU RU..R..R..R.UUU
http://www.upsieutoc.com/images/2014...auH129d5a3.gif
-Sin : khỏi chê đúng như điện lưới rồi, ít ra không được sin thì cũng được cong song giống Sin, nhưng mà cái này thì mạch nó khó nhằn, hiệu suất không bằng xung vuông, mất khá điện không được tích sự gì chỉ để sưởi ấm.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...nverter-40186/
Đến đây bác tự chọn nhé. Push-Pull bác nhớ quấn cho đều 2 cuộn dây.Last edited by Binh.ndb; 21-09-2014, 21:18.
-
Bác đã viết được gần 400 bài mà hỏi câu này thì suy ra là bác toàn chém gió , chẳng được ích lợi gì ..!!!!???
http://www.dientuvietnam.net/forums/...c-dc-ac-13601/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...nverter-25027/
Đầu tiên là từ 12VDC ( điện áp ắc quy ) rồi sang điện áp lớn hơn 300VAC ( tần số theo như bác cần là 10KHz-50KHz) rồi lại nắn lọc ra được điện áp hơn 300VDC rồi lại qua cầu H để có được 50Hz còn sóng vuông hay sin thì tùy theo bác lựa chọn :
-Vuông : Hiệu suất cao, bây giờ đang là mùa mưa bão nên 1 giọt điện cũng quý, tiết kiệm ắc quy, đa số các loại đồ dùng nay là qua chỉnh lưu về điện 1 chiều để chạy nên xung vuông dùng tốt, Tivi máy tính, radio, ... chạy tất, còn vướng cái tải cảm nữa, mà tải cảm cũng chỉ có quạt thôi, máy bơm thì không bàn( chịu không dùng được ) , quạt thì khắc phục tạm bằng cách nối tiếp với 1 cuộn cảm, lấy cái gì mà cứ nhiều nhiều dây đồng quấn trên lõi sắt như chấn lưu , biến áp,..... là OK , dù không tốt lắm nhưng cũng đỡ kêu không kêu U.U.U..U thì RU.RU RU RU..R..R..R.UUU
http://www.upsieutoc.com/images/2014...auH129d5a3.gif
-Sin : khỏi chê đúng như điện lưới rồi, ít ra không được sin thì cũng được cong song giống Sin, nhưng mà cái này thì mạch nó khó nhằn, hiệu suất không bằng xung vuông, mất khá điện không được tích sự gì chỉ để sưởi ấm.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...nverter-40186/
Đến đây bác tự chọn nhé. Push-Pull bác nhớ quấn cho đều 2 cuộn dây.Last edited by Binh.ndb; 21-09-2014, 21:19.
Comment
-
Cái này thằng tàu làm rồi, nghiên cứu làm gì nữa cho mệt!Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtchào mọi người em đamg có dự tính làm 1 cái inverter từ 12 sang 220v bình thường thì làm theo kiểu biến áp nghịch lưu thông thườing nhưng biến áp rất to nên em chuyển qua nghiên cứu cái push pull mà một số anh em mình đã làm nhưng em có điều thắc mắc là với kiều push pull thì tần số càng lớn thì biến áp của mình càng nhỏ tầm 10 đến 50khz nhưng liệu đầu ra giả sử đã thành sóng sin nhưng tần số mà cao từ 10->50khz thì các thiết bị điện tử thông thường sài tần số sin 50hz như ti vi... có bị làm sao không
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 03:30 -
-
bởi Abril9Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
-
Channel: Các hệ thống tự động hóa khác
27-03-2026, 13:26 -
-
bởi AbirChào mọi người, gần đây tôi có một ý tưởng mới.
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...-
Channel: Điện tử công nghiệp
27-03-2026, 09:49 -
-
bởi nguyendinhvanCó một chi tiết sai cơ bản trong kỹ thuật điện tử....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
26-03-2026, 19:31 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.
[Verse 1] Nhân gian bao thay đổi
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-03-2026, 19:01 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
24-03-2026, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06

Comment