nếu bạn muốn làm INV mà có sóng sin thì bạn phải dùng công nghệ PWM băm xung sau đó dùng DRV để lái thì mới cho ra được sóng sin bạn ahf.còn lọc qua LC thì chỉ làm triệt tiêu một số sóng hà và nhiễu làm cho quạt đỡ rung và đỡ nóng thôi bạn àh.
-
có phải LC lấy trong nguồn máy tính đúng k
mà ai biết tại sao inverter kiểu đó chạy quạt nó nóng không mình cần một chú tài liệu và công thức sắp phải nộp đồ án rồi phải thuyết trình
Leave a comment:
-
bạn thử gắn thêm bộ lọc LC vào đầu ra xem chắc là được đó vì mình cũng dùng và vẫn chạy quạt ok không vấn đề gì cả.Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtMình đang làm đồ án inverter 500w mà vấn đề làm thế nào để nguồn ra gần sin ma không có cách các bạn giúp mình với
mạch dung 4047+lm358+h1061+d718
Leave a comment:
-
Mình đang làm đồ án inverter 500w mà vấn đề làm thế nào để nguồn ra gần sin ma không có cách các bạn giúp mình với
mạch dung 4047+lm358+h1061+d718
Leave a comment:
-
bạn xem lại hộ mình nha nếu bạn cho bình 12VDC vào mà bật lên được mà nó báo bình yếu thì xem như nguồn cua nó là 12VDC đấy chứ nếu mà nguồn 24VDC mà cho nguuồn 12VDC vào là không bật lên được đâu bạn àh.mà theo mình được biết thì UPS của hãng SANTAK không có loại 750VA đâu bạn. bạn tham khảo qua trang web Bộ lưu trữ điện UPS SANTAK - Bộ lưu điện UPS cho máy tính - Bộ lưu điện UPS cho cửa cuốn - Bộ lưu điện UPS cho Camera > TRANG CHỦ nha.con nếu dùng nguồn 24V thì bạn đấu như kiểu của dongtaurus nói là được nhưng chú ý cách đấu của cái UPS đó nha không mua được bình về lại die mất UPS đấy.
Leave a comment:
-
Bạn coi ban đầu acquy 24v đấu theo kiểu nào?
-Nếu đấu song song thì UPS của bạn sử dụng 24VDC, bạn cần mắc nối tiếp 2 acquy 12VDC thành bộ acquy 24VDC cấp cho UPS.
-Nếu đấu nối tiếp thì UPS của bạn sử dụng 48VDC, bạn cần mắc nối tiếp 4 acquy 12VDC thành bộ acquy 48VDC cấp cho UPS.
*Các Acquy cùng dung lượng nếu đấu nối tiếp thì dung lượng sẽ không đổi, điện áp thay đổi. Nếu đấu song song dung lượng tổng sẽ bằng dung lượng các acquy cộng lại, điện áp không đổi.
Leave a comment:
-
mình có con ups santak 750va sử dụng 2 acquy 24v giờ mình muốn dùng acquy 12v ngoài sử dụng thì phải làm như thế nào vậy?em thử dùng acquy 12v thì nó báo acquy yếu (bat low) em muốn dùng acquy 12v thì phải thay thế cái gì trong ups ạ
các bác giúp em với ! Em thank trước nhaLast edited by gigabyte1009; 02-02-2012, 00:22.
Leave a comment:
-
Bản nối UPS với máy tính (qua cổng COM hoặc USB - tùy loại), sau đó cài chương trình Winpower vào rồi thiết lập trong chương trình thời gian tắt UPS sau khi cúp điện.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếttôi có vấn đề này xin các huynh các tỷ chỉ giáo với nhé:làm sao cho UPS santak ko bị ngừng khi hết thời gian mặc định( khoảng 10').thật la bực khi phải bấm lại nút nguồn mặc dù ăcquy vẫn còn điện.
Thank!!!
Chương trình Winpower thường kèm theo UPS hoặc tìm bằng Google, nếu cần chương trình Win email cho tôi ttvinhvn@gmail.com
Leave a comment:
-
đối với các loại UPS dùng accu 12V-7.2Ah lưu cho tải thuần trở 100W thì ok thoải con gà mái luôn.nhưng với tải lên tới 300w thì 10p là quá thiếu rồi bạn ơi(nếu dùng 1 bình)bình thường cao lám cũng chỉ được 5-7p là cùng chứ đừng nói gì tới cái tải 1000w mà bạn nêu ra.nếu bạn muốn lưu cho tải 1000w trong 10p thì bạn phải dùng loại có cs lớn và số lượng bình accu trong UPS không chỉ có 1 bình đâu bạn a.tùy vào thời gian lưu điện cần thiết, loại tải mình dùng,....mà mình có thể lựa chọ sản phẩm bộ lưu điện và loại accu để dùng cho hợp lý.Nguyên văn bởi thanhfdc12V7mAh thì cái accu bé bằng cái tăm. Dung lượng thế này thì làm được cái gì nhỉ. Cái accu axit-chì trong cái vợt muỗi to bằng 2 cái bật ga cũng khoảng 4.2V/600mAh (2 cell). Accu trong cái quạt tích điện to bằng 2 bao thuốc lá là 6V/5Ah (3 cell), trong cái oto đồ chơi lái được của trẻ con là 6V/7.2Ah, trong xe máy là: 12V/5Ah - 12V/7Ah (6 cell), trong lưu điện là 12V/7Ah, 12V/7.2Ah...
Cũng là sử dụng trong 10 phút, với tải 100W thì dùng 1 con 12V/7Ah là thừa, với tải 300W có thể coi là vừa, nhưng với cái tải 1000W lại thiếu.
Leave a comment:
-
uh theo mình biết thì ácquy chỉ có 12v thui ,
tuy theo nhu cầu mình dùng mà có thể chọn loại 20mAh-45mAh-50mAh-75mAh-110mAh ...,
theo mình với thời gian lưu điện 10p thì bạn dùng ácquy 12v7mAh (ácquy xe máy đó bạn ) .
nhà mình cũng đang sài mà hihi tiết là mình ko có sơ đồ
Leave a comment:
-
Chào bạnNguyên văn bởi dstuyen Xem bài viếtChào các bác,
Nhà em dùng cửa cuốn, cách đây 6 tháng em thay ắc-quy cho cái ups cửa cuốn. Lúc đầu ups dùng 4 bình khô 7Ah, em thay thành 1 bình khô 35Ah hiệu MotoLite, sử dụng đc một thời gian thì bình 35Ah chết hẳn.
Em đem bình ra thì chỗ bán không nhận bảo hành, lí do bình em bị hết nước & người bán nói em sử dụng không đúng cách.
Em băn khoăn quá, theo người bán thì ắc-quy không được sạc liên tục, chỉ sạc đầy rồi rút điện ra. Nếu làm vậy thì em không yên tâm lắm vì rút điện ups ra mình quên ắc-quy hết điện mà lại đang ở ngoài là khóc tiếng mán luôn, không cách nào vô nhà đc. Làm vậy phải nhớ rút-cắm điện thường xuyên.
Còn nếu sử dụng như em hiện tại thì cửa hàng nói ai cũng bị vậy hết, có đổi trăm cái bình cũng thế.
Cái ups em xài khoảng 1,5 năm rồi, Ắc-quy của hãng J&G, nó ghi "UPS for rolling door". Có 3 đèn led: đèn 1 ghi "AC power", đèn 2 ghi "Inverter", đèn 3 ghi "overload".
Mấy bác sử dụng cửa cuốn thì thế nào, giúp em 1 tay để yên tâm về phần điện đóm.
Mình thấy bạn nói là UPS bạn dùng có 4 ăcquy đúng không, 4 ắcquy này nối theo kiểu nào vậy bạn. Nếu nối song song 4 bình lại để tăng dung lượng thì bạn có thể thay bằng một bình ắc quy mới có dung lượng cao hơn là ok không có vấn đề gì ( do điện áp cấp vẫn là 12VDC). Còn nếu 4 bình đó mắc nối tiếp (hoặc nối tiếp 2 bình rồi song song) thì điện áp cấp cho UPS sẽ là 48VDC (hoặc 24VDC) như vậy khi bạn thay bằng 1 bình 35Ah thì sẽ hỏng bình ngay, do điện áp quy chuẩn dùng cho UPS là 48VDC hoặc 24 VDC nhưng bạn chỉ cấp nguồn 12VDC cho UPS như vậy UPS luôn bị yếu nguồn. Khi UPS sạc thì điệ áp sạc cho bình là 54VDC/4bình hoặc 27.4VDC/2bình>>> với điện áp sạc và dòng sạc như vậy mà bạn dùng cho 1 bình ắcquy thì chắc sau khoảng 2 tháng thì cái bình đó toi luôn , nếu điện áp sạc của UPS mà lớn thì sẽ Bo O OM Bo o om ngay.
Bạn hãy cẩn thận nhé
Chúc bạn vui vẻ
Leave a comment:
-
BẠN THỬ PHỤC HỒI THEO CÁCH CỦA MÌNH XEM SAO NHA: ĐẦU TIÊN BẠN ĐƯA CÁC BINH ACCU NÀY VÀO XÃ ĐI MỘT CHÚT HOẶC CHO VAO SẠC LUÔN CŨNG ĐƯỢC NẾU LÚC ĐẦU CHƯA VÀO BẠN CHO DÒNG CỦA NÓ NHỎ THÔI ĐỂ NÓ VÀO TỪ TỪ KHÔNG ĐƯỢC THÌ BẠN CHO DÒNG CAO HƠN NHƯNG TỐI ĐA KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 1Ah.NẾU KHÔNG VÀO THÌ BẠN DÙNG BÓNG ĐÈN MỘT CHIỀU LOẠI 12V-35W XÃ CHO ĐỀN KHI BÕNG CHỈ CÒN SÁNG MÒ VÀ ĐO ĐIỆN ÁP BÌNH CÒN KHOẢNG VÀI VOLT THÌ ĐỂ CHO BÌNH NGUỘI(NẾU BÌNH NÓNG)RỒI BẠN LẠI ĐEM VÀO XẠC LẠI.NẾU BÌNH CÒN TỐT THÌ CHỈ LAM SAU VÀI LẦN NHƯ VẬY LÀ BẠN CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC CÒN SAU VÀI BA LẦN MÀ KHÔNG ĐƯỢC THÌ BẠN NÊN MUA CÁI MỚI MÀ DÙNG CHO ĐẢM BẢO.(NẾU SAU LÀN 1 MÀ OK THÌ KHÔNG CẦN LÀM CÁC LÀN THIẾP THEO NỮA)Nguyên văn bởi an_choi_club Xem bài viếtmình có 4 cái acquy 12v 7ah của ông anh tháo từ ups. để lâu quá k dùng . e đo thấy còn 5v. liệu có phục hồi đc không. bác nào có kinh nghiệm cho e biết để còn thay cái mới. cũng muốn tận dụng để dùng.sv mà
Leave a comment:
-
Mình muốn thiết kế một bộ phận để tích điện, không phải dùng trong nhà (vì vốndĩ bây giờ ít khi cúp điện) mà là dùng trong xe tải, vậy thì ngoài UPS mình có cách nào để tích một nguồn điện khoảng 5kva không nhỉ? sử dụng cho máy tính (koảng 100 đến 250w), quạt (khoảng 20w) và đèn (khoảng 18w) trong một đêm (khoảng 8 giờ). Anh em nào thấy dùng cáchnào hiệu quả đỡ tốn kém thì vui lòng chỉ cho mình với nhé. Thank a lot!
Leave a comment:
-
theo tôi nghỉ khi ban thay ắc quy rồi mà gặp trương hợp như vậy thì chắc chắn cái UPS dùng cho cửa cuốn này có vấn đề về xạc bình ắc quy, nguyên nhân do khi ắc quy xạc đầy nhưng UPS không tự ngắt chế độ xạc, thứ 2 do bộ xạc gây quá dòng xạc cho hệ thống ắc quy dẫn đến nóng hoặc làm cạn dung dịch bên trong ắc quy, hiện nay trên thị trường có loại UPS SANTAK dùng cho cửa cuốn, chế độ bảo hành tốt và giá tiền tương đương với UPS dùng cho cửa cuốn mà các hãng khác chào hàng, theo tôi được biết thì UPS loại có chế độ xạc cho ắc quy rất tốt ngoài ra có kèm bộ điều khiển từ xa dùng riêng cho UPS tiết kiệm được năng lượng bình ắc quy và khả năng chống chộm là rất tốt, bạn vào đây tham khảo các thông số của loại này nhé: bấm vào đâyNguyên văn bởi dstuyen Xem bài viếtChào các bác,
Nhà em dùng cửa cuốn, cách đây 6 tháng em thay ắc-quy cho cái ups cửa cuốn. Lúc đầu ups dùng 4 bình khô 7Ah, em thay thành 1 bình khô 35Ah hiệu MotoLite, sử dụng đc một thời gian thì bình 35Ah chết hẳn.
Em đem bình ra thì chỗ bán không nhận bảo hành, lí do bình em bị hết nước & người bán nói em sử dụng không đúng cách.
Em băn khoăn quá, theo người bán thì ắc-quy không được sạc liên tục, chỉ sạc đầy rồi rút điện ra. Nếu làm vậy thì em không yên tâm lắm vì rút điện ups ra mình quên ắc-quy hết điện mà lại đang ở ngoài là khóc tiếng mán luôn, không cách nào vô nhà đc. Làm vậy phải nhớ rút-cắm điện thường xuyên.
Còn nếu sử dụng như em hiện tại thì cửa hàng nói ai cũng bị vậy hết, có đổi trăm cái bình cũng thế.
Cái ups em xài khoảng 1,5 năm rồi, Ắc-quy của hãng J&G, nó ghi "UPS for rolling door". Có 3 đèn led: đèn 1 ghi "AC power", đèn 2 ghi "Inverter", đèn 3 ghi "overload".
Mấy bác sử dụng cửa cuốn thì thế nào, giúp em 1 tay để yên tâm về phần điện đóm.
Leave a comment:
-
Muốn lưu điện 1 ngày (24 giờ) với công suất tải là 1200W thì phải đầu tư tổ hợp Acquy cực kỳ khủng luôn.Nguyên văn bởi hieunguyen26 Xem bài viếtCác huynh đệ cho em hỏi môt chút nhe!
Mùa hè rât hay mất điện mình lại mói sinh em be.
Nhà mình đã có máy phát điện nhưng giá xăng cao quá
mà UPS chưa biết dùng loại nào mà công xuât hợp lý cả, mình muốn lưu khoảng 1 ngày với công xuât
là 1200w
xin dược chỉ giáo.
cảm on nhiều
Cụ thể:
- UPS: Phải đảm bảo công suất 1600W trở lên (VD: ít nhất cũng phải là Santak 2KVA), những loại như thế này ăn dòng DC từ 24 đến 36V (nếu là 36V thì phải đấu nối tiếp 3 acquy 12V = 36V)
- Acquy: Phải đảm bảo tổng dung lượng ít nhất là 1000Ah; mà UPS có công suất 1200W thì chạy dòng DC là 36V nên phải dùng 3 acquy 12V - 200Ah đấu nối tiếp nhau thành 1 cặp để được điện thế là 36V -200Ah. Muốn có 1000Ah thì phải dùng 5 cặp như vậy đấu song song với nhau => đầu tư Acquy là: 3 x 5 = 15 acquy (loại 200Ah) thì mới có được thời gian chạy là 21 giờ: (1000Ah x 36V x 0,7)/1200W = 21 giờ.
Đầu tư $: 15 Acquy 12V-200Ah x 6,2 triệu = 93 triệu; UPS khoảng 6 - 7triệu => Tổng cộng 100 củ => ặc ...ặc.... Bác còn muốn đầu tư không?
Leave a comment:
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Andrea14Chào mọi người,
Tôi muốn mô phỏng sự thay đổi các mùa bằng cách từ từ nghiêng một quả địa cầu 16 inch bằng một động cơ bước nhỏ. Một động cơ bước khác sẽ quay quả địa cầu theo thời gian thực. Hệ thống truyền động...-
Channel: Điện tử truyền hình
12-12-2025, 12:42 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-12-2025, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -

Leave a comment: