tình hình là em có 1 con ổn áp 20KVA dãi điện vào 90-240v , chạy ic so HA17324, và 4 tran 1815. ic tao nguồn dc BA 6209. tình trạng em nó: điện áp vào thấp hơn 180v là máy tự ngắt không chạy nữa. điện trên 180v máy hoạt động bình thường. hiện tại em đã kiểm tra phần loading (phần cơ) chạy tốt, phần so sánh servo thì đã thay thử VR1 và VR2, đã kiểm tra điện trở 330, 2 con zenno, và 4 con tran vẫn bình thường. em đang nghĩ nó bị phần nguồn. vì lúc điện áp dưới 180 v thì nguồn dc tại 2 chân ic 7815 chỉ còn 4-5v. xin nhờ mọi người giúp đỡ.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Ổn áp MITSU 20KVA, bị lỗi mất ổn áp xin giúp đỡ
Collapse
X
-
điện áp trên 180v máy vẫn ổn ápNguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtThay lm324 di. Điện áp trên 180v máy vẫn ổn áp 220v ak? Hay ko ổn áp?
đã thay thử BA 6209, máy không có lm 324
Comment
-
ý bạn bảo thay con ic HA 17324, đúng không?Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtThay lm324 di. Điện áp trên 180v máy vẫn ổn áp 220v ak? Hay ko ổn áp?
Comment
-
Rất cảm ơn bạn. mình đã thay lm 324 theo như bạn hướng dẫn, hiện giờ nếu nếu điện áp vào trên 150v thì máy bắt đầu chạy, và mình hạ dần xuống 100v (không ngắt nguồn) thì máy vẫn ổn lên được 220v bình thường. ở trạng thái này nếu mình cắt nguồn và bật lại thì máy vận hành bình thường (đó là lúc khi cắt nguồn chổi than vẫn còn ở vị trí tăng điện chưa lùi về), nhưng khi máy đang chạy ở mức điện áp ngõ vào là 220v nếu mình cắt nguồn xong rồi hạ nguồn điện vào xuống mức 110v sau đó mới bật máy lại thì máy không hoạt động đượcNguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtlm324 hay HA17324 đều là 1. bạn xem chân nào là chân dk rơle nhé. nếu ko đc thi alo cho mình mình bảo cách kiểm tra chi tiết
ảnh gửi kèm:
Comment
-
máy này không có tụ nào như thế hết, nó sử dụng mạch trễ và rơle cho tất cả các nguồn ra. khi ngắt điện nó đứng im không hồi về phía nào hết. chỉ có 1 cái mạch duy nhất mình post lên rồi đó. thường thì mình thấy mấy cai ổn áp khác khi ngắt nguồn thì loading lùi về, nhưng cái này thì ko. máy này khi cấp nguồn bộ phận loading sẽ hoạt động trước, khi đúng mức điện áp mẫu thì rơle mới đóng mạchNguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtbạn xem cơ cấu khi bạn ngắt điện nó hồi về giải điện áp cao hay thấp ko? bình thường đối với ổn áp công suất >5kva là sẽ có phần hồi. 1 là cao, 2 là thấp. để tránh sốc khi có điện. thường thì nó sẽ có 1 con tụ to bằng chén uống rượu, hoặc vài con tụ bằng ngón tay cái đấu //.
Comment
-
máy này điều khiển rơle cho moto loading là con BA 6029 đảm nhiệm, điều khiển rơle mạch trể nguồn ra là do 2 con C1815 đấu // đảm nhiệm thông qua 1 rơle trung gianNguyên văn bởi forevertech Xem bài viếtlm324 hay HA17324 đều là 1. bạn xem chân nào là chân dk rơle nhé. nếu ko đc thi alo cho mình mình bảo cách kiểm tra chi tiết
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 17:01 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
nâng chén vui chúc câu An Lành.
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 16:46 -
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -

Comment