các bác cho em hoi em có con điều hòa nagakawa 9000BTU dùng được 3 năm rùi bây giờ bật lên nó chạy đén khi cấp điện cho cục nóng khoảng 1 phút là nó báo lỗi F6 và ngắt điện cục nóng luôn em tháo ra xem loay hoay mãi em đã thay thử senso nhưng vẫn không đươc có bác nào biết nó bị làm sao chỉ giúp em với em xin tran thành cảm ơn
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Điều hòa NAGAKAWA báo lỗi F6
Collapse
X
-
MÁY của bạn báo lỗi quá dòng rồi... dùng đồng hồ ampe kìm kiểm tra là biết ngay, mới đầu dòng khởi động khoảng 8 -10A, sau đó máy chạy khoảng 4,5 - 5,5A là ổn, còn dòng cứ tăng dần thì kiểm tra:Nguyên văn bởi phylpt Xem bài viếtcác bác cho em hoi em có con điều hòa nagakawa 9000BTU dùng được 3 năm rùi bây giờ bật lên nó chạy đén khi cấp điện cho cục nóng khoảng 1 phút là nó báo lỗi F6 và ngắt điện cục nóng luôn em tháo ra xem loay hoay mãi em đã thay thử senso nhưng vẫn không đươc có bác nào biết nó bị làm sao chỉ giúp em với em xin tran thành cảm ơn
kiểm tra náy nén
thay tụ 40mf đề xem sao...
vệ sinh dàn nóng...
-
tháo bo nguồn ra, dùng bóng đèn làm tải giả, nhớ gắn quạt và cảm biến nhiệt vào rồi thử vì nhiều đời máy không gắn quạt và tải giả máy cũng báo lỗi,Nguyên văn bởi phylpt Xem bài viếtem tháo vỉ máy ra cấp điện mà nó vẫn báo F6 bác ạ em tháo để hẳn vỉ máy ra ngoài độc lập kô gắn quạt và máy nén bác ạ vậy nó báo F6 thì còn lỗi nào nữa kô bác
thay cảm biến thử xem sao... nếu không có cảm biến mới thì cắt dây cảm biến ra(dây có cục đồng ý) nối với con trở khoảng 5k, nếu không được thì xem con ic giải mã nó có dạng cài chân không thì tháo ra vệ sinh sạch sẽ rồi đóng vào thử xem sao..., còn theo mã lỗi máy kagakawa thì f6 là lỗi quá dòng..
Comment
-
khi báo lỗi đèn power chớp hay đèn RUN chớp???? và chớp mấy nhịp???????Nguyên văn bởi lemanhtsivn Xem bài viếtEm cũng có một con điều hòa nagakawa 12000 BTU báo lỗi f8, lỗi này là do nguyên nhân nào vậy, cách khắc phục nó như thế nào.Các bác giúp em với!
Comment
-
Tên tuổi em nó là gì vậy bác?Nguyên văn bởi thoatngheo Xem bài viếtCác bác cho em hỏi điều hòa không dùng điều khiển để bật mà tự động nó bật tắt loạn xạ là nguyên nhân gì vậy ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi songchodep76Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 09:46 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-02-2026, 17:01 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
nâng chén vui chúc câu An Lành.
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-02-2026, 16:46 -
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-02-2026, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -

Comment