Em gặp 1 vấn đề là tín hiệu cảm biến nó nhấp nháy tức cứ 0 - 1 và sau 2 s thì mới ổn định mức 1 (tín hiệu từ mực chất lỏng nhấp nhô). Nếu dùng tín hiệu cảm biến qua transitor PNP kích vào relay thì nó nhảy liên tục à. Vậy có cách nào hay mạch nào để ổn định relay ko vậy. Chẳng hạn như khi có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay, nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả và sau 1 hoặc 2 s thì nó có thể tắt nếu cảm biến tắt ? Liệu mắc 1 tụ thiệt là bự ở ngõ vào của transitor có hạn chế tình trạng này được ko vậy và cách mắc như thế nào? Mong mọi người chỉ dùm em cách khác phục nhé.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Làm sao để có thể kích giữ relay vậy ?
Collapse
X
-
cho qua 1 cái mạch trễ, bao gờ hết trễ thì đóng rơle ( như cái mạch mà người ta làm để bảo vệ tủ lạnh khỏi sốc ga vậy )Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtEm gặp 1 vấn đề là tín hiệu cảm biến nó nhấp nháy tức cứ 0 - 1 và sau 2 s thì mới ổn định mức 1 (tín hiệu từ mực chất lỏng nhấp nhô). Nếu dùng tín hiệu cảm biến qua transitor PNP kích vào relay thì nó nhảy liên tục à. Vậy có cách nào hay mạch nào để ổn định relay ko vậy. Chẳng hạn như khi có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay và sau 2 s nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả, nhấp nhả vậy ? Liệu mắc 1 tụ thiệt là bự ở ngõ vào của transitor có hạn chế tình trạng này được ko vậy và cách mắc như thế nào? Mong mọi người chỉ dùm em cách khác phục nhé.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
-
Có thể nối vào cực B của transistor đó 1 con tụ có trị số đủ lớn chăng ? khi về mức 0 tụ chưa kịp xả thì rơle vẫn hút
. hay đơn giản nhất là lấy 1 cặp tiếp điểm thường mở ( normal open ) một đầu nối vào C , một đầu nối vào E của transistor đóng cho rơle ấy
Comment
-
Cảm ơn anh queduong đã giúp em, em ghi hơi dư nên chưa thể hiện hết ý định của mình. Ý em vậy đúng hơn "có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay và nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả và sau 1 hoặc 2 s thì nó có thể tắt nếu cảm biến tắt"Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtcho qua 1 cái mạch trễ, bao gờ hết trễ thì đóng rơle ( như cái mạch mà người ta làm để bảo vệ tủ lạnh khỏi sốc ga vậy )
Comment
-
Vậy mình mắc như thế nào vậy anh ? 1 đầu tụ vào cực B và 1 chân tụ còn lại nối mass. Nếu làm vậy liệu tụ có xả ngược ra cảm biến ko vậy anh ?Nguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viếtCó thể nối vào cực B của transistor đó 1 con tụ có trị số đủ lớn chăng ? khi về mức 0 tụ chưa kịp xả thì rơle vẫn hút
. hay đơn giản nhất là lấy 1 cặp tiếp điểm thường mở ( normal open ) một đầu nối vào C , một đầu nối vào E của transistor đóng cho rơle ấy
Comment
-
Vậy thì làm con SCR , nó đóng là nó giữ luôn. Bao giờ mất điện nó mới nhả !Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtCảm ơn anh queduong đã giúp em, em ghi hơi dư nên chưa thể hiện hết ý định của mình. Ý em vậy đúng hơn "có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay và nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả và sau 1 hoặc 2 s thì nó có thể tắt nếu cảm biến tắt"Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Comment
-
- sao có thể làm cho nó giữ luôn được, như vậy còn gì là cảm biến nữa...
- bạn ấy cần là cái thứ đó nó giữ được khoảng vài giây, sai khoảng thời gian ấy nếu mực nước thay đổi thì nó mới đóng ngắt chứ hông nhấp nháy liên tục theo ...
- bạn cần 1 dùng tran trường (mo fet) bởi nó gần như hông có ăn điện, thêm 1 con tụ + 1 con trở để xả điện là ok. thời gian nó giữ bao lâu tùy vào cái tụ và con trở kia bao lâu nó ăn hết điện của tụ...
Comment
-
Do cái tiêu đề: Làm sao để có thể kích giữ rơ le vậy? và cái đo đỏ ở trên mà mới có mấy câu trả lời như thế này:Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtEm gặp 1 vấn đề là tín hiệu cảm biến nó nhấp nháy tức cứ 0 - 1 và sau 2 s thì mới ổn định mức 1 (tín hiệu từ mực chất lỏng nhấp nhô). Nếu dùng tín hiệu cảm biến qua transitor PNP kích vào relay thì nó nhảy liên tục à. Vậy có cách nào hay mạch nào để ổn định relay ko vậy. Chẳng hạn như khi có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay, nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả và sau 1 hoặc 2 s thì nó có thể tắt nếu cảm biến tắt ? Liệu mắc 1 tụ thiệt là bự ở ngõ vào của transitor có hạn chế tình trạng này được ko vậy và cách mắc như thế nào? Mong mọi người chỉ dùm em cách khác phục nhé.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNếu bạn dùng thyristor (SCR) để lái relay thì chỉ cần xung kích đầu tiên là nó hít và giữ luôn, khi nào ngắt nguồn cấp thì nó mới chịu nhả relay.vàNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtVậy thì làm con SCR , nó đóng là nó giữ luôn. Bao giờ mất điện nó mới nhả !
Để phục vụ phép đo thì bao giờ người ta cũng bỏ qua quá trình quá độ để lấy kết quả của quá trình ổn định.Nguyên văn bởi ken___ Xem bài viếtNếu Relay dư tiếp điểm thì dùng 1 cặp thuong mở để duy trì luôn.
Nếu bạn có yêu cầu chỉ đo giá trị tức thời thì bạn có thể áp dụng một phương pháp nào đó để lưu dữ liệu đo được trong 1 khoảng thời gian cho trước.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Nghĩa là : Có nhu cầu nhưng không biết cách hỏi, diễn tả, diễn đạt làm sao cho người khác hiểu !Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtDo cái tiêu đề: Làm sao để có thể kích giữ rơ le vậy? và cái đo đỏ ở trên mà mới có mấy câu trả lời như thế này:
và
Để phục vụ phép đo thì bao giờ người ta cũng bỏ qua quá trình quá độ để lấy kết quả của quá trình ổn định.
Nếu bạn có yêu cầu chỉ đo giá trị tức thời thì bạn có thể áp dụng một phương pháp nào đó để lưu dữ liệu đo được trong 1 khoảng thời gian cho trước.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 10:49 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
04-05-2026, 21:33 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
04-05-2026, 15:43 -
-
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
-
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -

Comment