Nguyên văn bởi vi van pham
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Chuyện về cái máy lạnh của tôi.
Collapse
X
-
Tôi nghĩ rằng nó liên quan đến việc chiều dài ống đồng ngắn đấy bác.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Bác ơi , có khi nào nó mát hơn do luồng không khí được tăng tốc như cách tăng tốc luồng khí vào nhà bằng chai nhựa pet không dùng điện .
Bốn năm trước, lắp máy xong ga lỏng chạy về compresseur làm tăng dòng lên 6 Ampe. Tôi nói thợ xả bớt ga cho dòng đúng định mức, nghĩ thế là ổn. Nhưng rồi khi máy lạnh chạy, mở quạt nhỏ, ga lỏng chảy về, compressor chạy cà giật đưa tiếng ồn lên dàn lạnh. Phu nhân của tôi cằn nhằn: "mua máy mới thì cứ để thợ làm, bây giờ lại kêu thợ vào nữa" nhức cả đầu bác ạ.


Tôi suy nghĩ, rồi bóp ống ga hút nhỏ lại 2 chỗ thì không còn hiện tượng cà giật nữa. Phu nhân tôi lại khen: " Bố lủ nhỏ giỏi quá", cái mũi của tôi nở to ra.


Bây giờ nó hiện tượng thế đấy.
- 1 like
Comment
-
Nếu bác để 10 cái dàn nối tiếp nhau thì có giảm được 10 độ không? Khi mới tắt máy lạnh thì nó mới giảm được, để một lúc nhiệt độ dàn lạnh sẽ cân bằng với nhiệt độ phòng thì gió ra không giảm độ nữa.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
TLM ơi như trong bài thì nó giảm có 1 độ à nên chế làm gì dùng quạt thổi thẳng cho khỏe .
Phơi ra ngoài trời thì sờ thấy nóng còn trong nhà giữa trưa thấy nóng phải mở quạt mà rờ vào vẫn mát , cái mình thắc mắc là sao nó không ấm hay nóng hơn .
Khi nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ cơ thể thì sờ vật nào cũng thấy mát. Kim loại mát hơn gỗ vì nó dẫn nhiệt nhanh hơn, không phải do kim loại có nhiệt độ thấp hơn.
Nhiệt độ phòng bằng nhiệt độ cơ thể thì sờ sắt cũng y như sờ gỗ. Nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ cơ thể thì sờ vào kim loại sẽ thấy nóng hơn sờ vào gỗ.sau.ph
Comment
-
Bóp ống hút, lực hút giảm -> gas chạy chậm lại, hết kêu xì xì ồn ào.
Mặc khác: lực hút giảm, áp suất trong giàn lạnh tăng lên -> gas bay hơi chậm nên kém lạnh. Đồng thời do bay hơi chậm nên còn một lượng gas lỏng dư hồi về lốc.sau.ph
- 1 like
Comment
-
1- Bóp ống hút làm tăng trở lực giống như ống đồng có chiều dái.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1-Bóp ống hút, lực hút giảm -> gas chạy chậm lại, hết kêu xì xì ồn ào.
2-Mặc khác: lực hút giảm, áp suất trong giàn lạnh tăng lên -> gas bay hơi chậm nên kém lạnh. Đồng thời do bay hơi chậm nên còn một lượng gas lỏng dư hồi về lốc.
2 Ống đồng dàn lạnh bị bóp lại áp suất giàn lạnh tăng lên ( giống ống đờng dài) độ lạnh kém hơn nhưng năng suất làm lạnh nhiều hơn. Nếu ga lỏng về lốc sẽ nghe tiếng rung "cộc cộc" rất rõ, máy êm ko nghe gì cả.
Comment
-
1- Nếu vậy TLM cứ cho thợ lắp máy dài 7 m rồi quấn tròn lại nhé.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1.Nếu vậy ban đầu thợ yêu cầu lắp ống dài là đúng, bác đòi lắp ống ngắn là sai?
2. Muốn tăng năng suất lạnh thì phải giảm trở lực ống mao tiết lưu. Bác tăng trở lực ống hút là vô lý.
2-Giảm trở lực ống mao là tăng áp suất giàn lạnh.
Tăng trở lực ống hút của compresseur cũng là tăng áp suất giàn lạnh.
Comment
-
Trong catalog có giới hạn chiều dài tối đa đường ống để lốc không chạy quá sức dẫn đến hư hỏng trước thời hạn mà không có giới hạn chiều dài tối thiểu bởi vì khi ống ngắn áp tăng thì giảm áp bằng cách xì bớt ga .
Trước 75 các bác thợ kỹ thuật thường nạp ga tới mức nào đó thì ngừng cho chạy quan sát tốc độ đóng băng ngay đầu ống lạnh rồi theo đó mà nạp thêm hay xì bớt đi cách này gọi là cân ga . Làm như thế thì áp suất của từng máy khác nhau chứ không cố định ở 1 mức , thế nên cách của bác Vị không sai chỉ là thợ gắn không đủ trình cứ máy móc tuân theo hướng dẫn được chỉ trước .
Cách để dài 4-7 m dư thì cuộn lại ngay giàn nóng chỉ hợp với lốc thường với lốc inverter thì không cần làm thế .
- 1 like
Comment
-
1. Đó là sáng kiến của bác: lắp ống ngắn rồi bóp lại cho giống với ống dài. TLM không dám tranh bản quyền sáng chế của bác.
2. Tăng áp suất dàn lạnh thì không lạnh sâu được, đâu có ích lợi gì.
Bóp ống hút thì áp suất tại miệng hút của máy nén bị chân không nhiều hơn. Hiệu năng sẽ bị giảm.sau.ph
Comment
-
Mười giàn lạnh thì đắt quá thôi cho chạy 1 máy luôn cho rẻ .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Nếu bác để 10 cái dàn nối tiếp nhau thì có giảm được 10 độ không? Khi mới tắt máy lạnh thì nó mới giảm được, để một lúc nhiệt độ dàn lạnh sẽ cân bằng với nhiệt độ phòng thì gió ra không giảm độ nữa.
Khi nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ cơ thể thì sờ vật nào cũng thấy mát. Kim loại mát hơn gỗ vì nó dẫn nhiệt nhanh hơn, không phải do kim loại có nhiệt độ thấp hơn.
Nhiệt độ phòng bằng nhiệt độ cơ thể thì sờ sắt cũng y như sờ gỗ. Nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ cơ thể thì sờ vào kim loại sẽ thấy nóng hơn sờ vào gỗ.
Giải thích cũng có lý , để bữa nào mình mượn được cái súng đo nhiệt Hioki về kiểm chứng lại .
Comment
-
Sai trầm trọng. thiếu ga áp suất dàn lạnh thấp, máy lạnh rất sâu, đóng tuyết nhỏ nước ở dàn nóng mà dàn lạnh chẳng lạnh..Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Tăng áp suất dàn lạnh thì không lạnh sâu được, đâu có ích lợi gì.
Comment
-
Dạ cháu thấy chú tlm nói đúng ấy ạ. Bác vvp nói cũng đúng ạ. Nếu thiếu ga áp suất toàn hệ thống giảm thì sẽ kém hoặc ko mát nữa ạ. Nếu tăng áp suất giàn lạnh mà áp suất giàn nóng ko tăng thì chắc chắn là kém lạnh ạ và nếu áp suất giàn lạnh tăng bằng giàn nóng thì ko lạnh nữa. Nếu áp suất giàn lạnh tăng tiếp lớn hơn áp suất giàn nóng thì sẽ đổi chiều từ làm lạnh sang làm nóng ạ...
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1-Đang nói chuyện tăng áp do bóp ống mà bác lại nhảy sang chuyện thiếu gas. Cứ lòng vòng thế này thì chẳng bao giờ kết thúc được.
2-Nếu bóp ống mà máy chạy tốt thì sao không thay bằng ống nhỏ cho nó rẻ tiền?
1-Nói sang chuyện thiếu gas để trả lời nhấn mạnh áp suất dàn lạnh thấp lạnh rất sâu không phải là tốt.
2-Máy lạnh 2 cục là biến thể từ máy 1 cục có khõang cách dàn nóng lạnh chỉ gang tay để tiện việc lắp đặt. Do đó chỉ có thợ không đủ trình độ mới không lắp ống nhỏ được.
Tài liệu gas R22 cho biết cân cáp từ 90=100 psi. áp suất dàn nóng 215-245 psi ,áp suất dàn lạnh 60-90 psi. Nhiệt độ bốc hơi của ga 18-25 độ C. Nhiệt độ bên ngòai 20-38 độ C.
Đã có chi tiết kỹ thuật mà không làm được thì về đuổi gà cho vợ thôi.
Comment
-
Dân thường hay gọi ống đồng dài 3m hay 7m cho dễ hiểu. Dân kỹ thuật lạnh nói đó là trở lực đường ống gọi tắt là cân cáp bác a. Theo sổ tay kỹ thuật lạnh, trở lực đường ống từ 60-90 psi. Khi tắt máy lạnh dàn nóng và lạnh sẽ có áp suất bằng nhau. Ga lỏng từ dàn lạnh thu nhiệt phòng hóa khí cũng không vượt qua trở kháng ống đồng về ống hút của lốc được.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTrong catalog có giới hạn chiều dài tối đa đường ống để lốc không chạy quá sức dẫn đến hư hỏng trước thời hạn mà không có giới hạn chiều dài tối thiểu bởi vì khi ống ngắn áp tăng thì giảm áp bằng cách xì bớt ga .
Trước 75 các bác thợ kỹ thuật thường nạp ga tới mức nào đó thì ngừng cho chạy quan sát tốc độ đóng băng ngay đầu ống lạnh rồi theo đó mà nạp thêm hay xì bớt đi cách này gọi là cân ga . Làm như thế thì áp suất của từng máy khác nhau chứ không cố định ở 1 mức , thế nên cách của bác Vị không sai chỉ là thợ gắn không đủ trình cứ máy móc tuân theo hướng dẫn được chỉ trước .
Cách để dài 4-7 m dư thì cuộn lại ngay giàn nóng chỉ hợp với lốc thường với lốc inverter thì không cần làm thế .
1-máy lạnh của tôi dự đóan trở kháng của nó mấp mé 60ps khi tắt máy lạnh 2 dàn cân bằng không tạo lạnh được.
2-Khi mở máy cho lạnh rồi tằt mở quạt,áp suất dàn lạnh tăng dần, nhưng áp suất 2 dàn không cân bằng mà chênh lệch chút nào đó, ga lỏng tại dàn lạnh thu nhiệt phòng, hóa khí chạy về ống hút cứ như thế mới có chênh lệch gần 1 độ.
Tôi đóan như thế không biết trúng sai, nhưng thích như vây nằm quạt máy lạnh mát hơn quạt bàn, lại đỡ tốn điện bác ạ.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyNgõ ra của IC 7806 là 6VDC, 7905 là -5VDC. Dòng điện ngõ ra của IC tối đa khoảng 1.5A, thông số này nên tra cứu datasheet từng loại sẽ chính xác hơn. Nếu gắn tải nhỏ làm dòng ngõ ra lớn hơn dòng tối đa(1.5A) thì điện áp ngõ ra sẽ giảm....
-
Channel: Hỗ trợ học tập
02-04-2026, 21:10 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345Cách tính U và I của từng nút sao anh
-
Channel: Hỗ trợ học tập
02-04-2026, 15:02 -
-
bởi chinhnguyen9
Nhìn ảnh sản phẩm đã thấy ấn tượng ngay bởi thiết kế tinh gọn, hiện đại, phần tản nhiệt rất đẹp, thông minh và bắt mắt. Mạch sạc MPPT tự chế của tôi đang hỏng, sửa mãi chưa xong vì lý do tổ trác! Vì vậy, tôi quyết định mua module này về dùng thử để xem chất lượng thực tế thế nào.
...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
02-04-2026, 08:44 -
-
bởi ittcHic. Cảm ơn bác nha, chốt là em sẽ dùng camera IP POE và đầu ghi của hãng Hikvision, em có vào website quốc tế và vài website bán hàng uy tín ở VN thì hình như dòng camera gia đình nói chung em thấy họ để 4 chủng loại chính, em thì không dùng dòng Wifi nên gạt sang 1 bên, còn mấy dòng như:
- AcuSen
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
01-04-2026, 15:54 -
bởi nguyendinhvanCách ní nuận có vấn đề, không xát xao với quần chúng.
Nguồn điện lưới, lấy từ nhà máy phát điện có năng lượng hàng Mega, Gigawat, lớn hơn nhiều nhiều lần năng lượng của ắc quy. Nên bộ sạc ắc quy cần có một kiểu.
Nguồn...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
31-03-2026, 22:19 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyMạch 3 dùng để tạo ra nguồn đôi -/+( 5V, 6V, 9V, 12V, ...) nên ngõ ra biến áp cách ly thường là nguồn đối xứng.
Như trong mạch 3, ngõ ra biến áp là 9VAC đôi và 12VAC đôi. Khi đo 2 đầu 9V hoặc 12V thì điện áp sẽ là 18VAC hoặc 24VAC....-
Channel: Hỗ trợ học tập
31-03-2026, 19:20 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345Dạ mình muốn tìm hiểu nguyên lý của mạch 3 ạ đặc biệt là 2 con IC 7806 ở trên và 7905 ở dưới nhiệm vụ của nó làm ạ
-
Channel: Hỗ trợ học tập
30-03-2026, 15:34 -
-
bởi ittcChào các bác, sau thời gian tìm hiểu về máy khoan dùng cho gia đình thì em chốt được gần chục model máy như dưới đây, nhờ các bác tư vấn chốt hạ giúp em nên lấy con nào. Nhu cầu gia đình thì loanh quanh khoan lên sắt, vd sắt V sắt hộp, khoan...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-03-2026, 07:37 -
-
bởi dinhthuong92Cần chờ một vài giây, thời gian trễ cho mạch tính toán đáp ứng đã bác. Mà phải hàng đắt tiền xíu mới thựcsu75 có MPPT, đa phần dối gạt. Ngay hãng khá lớn, chuyên là SRNE mà còn có 4 5 model nói láo!...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
30-03-2026, 05:32 -

Comment