Nguyên văn bởi vi van pham
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Chuyện về cái máy lạnh của tôi.
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Bác ơi , có khi nào nó mát hơn do luồng không khí được tăng tốc như cách tăng tốc luồng khí vào nhà bằng chai nhựa pet không dùng điện .
Bốn năm trước, lắp máy xong ga lỏng chạy về compresseur làm tăng dòng lên 6 Ampe. Tôi nói thợ xả bớt ga cho dòng đúng định mức, nghĩ thế là ổn. Nhưng rồi khi máy lạnh chạy, mở quạt nhỏ, ga lỏng chảy về, compressor chạy cà giật đưa tiếng ồn lên dàn lạnh. Phu nhân của tôi cằn nhằn: "mua máy mới thì cứ để thợ làm, bây giờ lại kêu thợ vào nữa" nhức cả đầu bác ạ.
Tôi suy nghĩ, rồi bóp ống ga hút nhỏ lại 2 chỗ thì không còn hiện tượng cà giật nữa. Phu nhân tôi lại khen: " Bố lủ nhỏ giỏi quá", cái mũi của tôi nở to ra.
Bây giờ nó hiện tượng thế đấy.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
TLM ơi như trong bài thì nó giảm có 1 độ à nên chế làm gì dùng quạt thổi thẳng cho khỏe .
Phơi ra ngoài trời thì sờ thấy nóng còn trong nhà giữa trưa thấy nóng phải mở quạt mà rờ vào vẫn mát , cái mình thắc mắc là sao nó không ấm hay nóng hơn .
Khi nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ cơ thể thì sờ vật nào cũng thấy mát. Kim loại mát hơn gỗ vì nó dẫn nhiệt nhanh hơn, không phải do kim loại có nhiệt độ thấp hơn.
Nhiệt độ phòng bằng nhiệt độ cơ thể thì sờ sắt cũng y như sờ gỗ. Nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ cơ thể thì sờ vào kim loại sẽ thấy nóng hơn sờ vào gỗ.sau.ph
Comment
-
Bóp ống hút, lực hút giảm -> gas chạy chậm lại, hết kêu xì xì ồn ào.
Mặc khác: lực hút giảm, áp suất trong giàn lạnh tăng lên -> gas bay hơi chậm nên kém lạnh. Đồng thời do bay hơi chậm nên còn một lượng gas lỏng dư hồi về lốc.sau.ph
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1-Bóp ống hút, lực hút giảm -> gas chạy chậm lại, hết kêu xì xì ồn ào.
2-Mặc khác: lực hút giảm, áp suất trong giàn lạnh tăng lên -> gas bay hơi chậm nên kém lạnh. Đồng thời do bay hơi chậm nên còn một lượng gas lỏng dư hồi về lốc.
2 Ống đồng dàn lạnh bị bóp lại áp suất giàn lạnh tăng lên ( giống ống đờng dài) độ lạnh kém hơn nhưng năng suất làm lạnh nhiều hơn. Nếu ga lỏng về lốc sẽ nghe tiếng rung "cộc cộc" rất rõ, máy êm ko nghe gì cả.
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1.Nếu vậy ban đầu thợ yêu cầu lắp ống dài là đúng, bác đòi lắp ống ngắn là sai?
2. Muốn tăng năng suất lạnh thì phải giảm trở lực ống mao tiết lưu. Bác tăng trở lực ống hút là vô lý.
2-Giảm trở lực ống mao là tăng áp suất giàn lạnh.
Tăng trở lực ống hút của compresseur cũng là tăng áp suất giàn lạnh.
Comment
-
Trong catalog có giới hạn chiều dài tối đa đường ống để lốc không chạy quá sức dẫn đến hư hỏng trước thời hạn mà không có giới hạn chiều dài tối thiểu bởi vì khi ống ngắn áp tăng thì giảm áp bằng cách xì bớt ga .
Trước 75 các bác thợ kỹ thuật thường nạp ga tới mức nào đó thì ngừng cho chạy quan sát tốc độ đóng băng ngay đầu ống lạnh rồi theo đó mà nạp thêm hay xì bớt đi cách này gọi là cân ga . Làm như thế thì áp suất của từng máy khác nhau chứ không cố định ở 1 mức , thế nên cách của bác Vị không sai chỉ là thợ gắn không đủ trình cứ máy móc tuân theo hướng dẫn được chỉ trước .
Cách để dài 4-7 m dư thì cuộn lại ngay giàn nóng chỉ hợp với lốc thường với lốc inverter thì không cần làm thế .
- 1 like
Comment
-
1. Đó là sáng kiến của bác: lắp ống ngắn rồi bóp lại cho giống với ống dài. TLM không dám tranh bản quyền sáng chế của bác.
2. Tăng áp suất dàn lạnh thì không lạnh sâu được, đâu có ích lợi gì.
Bóp ống hút thì áp suất tại miệng hút của máy nén bị chân không nhiều hơn. Hiệu năng sẽ bị giảm.sau.ph
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Nếu bác để 10 cái dàn nối tiếp nhau thì có giảm được 10 độ không? Khi mới tắt máy lạnh thì nó mới giảm được, để một lúc nhiệt độ dàn lạnh sẽ cân bằng với nhiệt độ phòng thì gió ra không giảm độ nữa.
Khi nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ cơ thể thì sờ vật nào cũng thấy mát. Kim loại mát hơn gỗ vì nó dẫn nhiệt nhanh hơn, không phải do kim loại có nhiệt độ thấp hơn.
Nhiệt độ phòng bằng nhiệt độ cơ thể thì sờ sắt cũng y như sờ gỗ. Nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ cơ thể thì sờ vào kim loại sẽ thấy nóng hơn sờ vào gỗ.
Giải thích cũng có lý , để bữa nào mình mượn được cái súng đo nhiệt Hioki về kiểm chứng lại .
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Tăng áp suất dàn lạnh thì không lạnh sâu được, đâu có ích lợi gì.
Comment
-
Dạ cháu thấy chú tlm nói đúng ấy ạ. Bác vvp nói cũng đúng ạ. Nếu thiếu ga áp suất toàn hệ thống giảm thì sẽ kém hoặc ko mát nữa ạ. Nếu tăng áp suất giàn lạnh mà áp suất giàn nóng ko tăng thì chắc chắn là kém lạnh ạ và nếu áp suất giàn lạnh tăng bằng giàn nóng thì ko lạnh nữa. Nếu áp suất giàn lạnh tăng tiếp lớn hơn áp suất giàn nóng thì sẽ đổi chiều từ làm lạnh sang làm nóng ạ...
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1-Đang nói chuyện tăng áp do bóp ống mà bác lại nhảy sang chuyện thiếu gas. Cứ lòng vòng thế này thì chẳng bao giờ kết thúc được.
2-Nếu bóp ống mà máy chạy tốt thì sao không thay bằng ống nhỏ cho nó rẻ tiền?
1-Nói sang chuyện thiếu gas để trả lời nhấn mạnh áp suất dàn lạnh thấp lạnh rất sâu không phải là tốt.
2-Máy lạnh 2 cục là biến thể từ máy 1 cục có khõang cách dàn nóng lạnh chỉ gang tay để tiện việc lắp đặt. Do đó chỉ có thợ không đủ trình độ mới không lắp ống nhỏ được.
Tài liệu gas R22 cho biết cân cáp từ 90=100 psi. áp suất dàn nóng 215-245 psi ,áp suất dàn lạnh 60-90 psi. Nhiệt độ bốc hơi của ga 18-25 độ C. Nhiệt độ bên ngòai 20-38 độ C.
Đã có chi tiết kỹ thuật mà không làm được thì về đuổi gà cho vợ thôi.
Comment
-
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTrong catalog có giới hạn chiều dài tối đa đường ống để lốc không chạy quá sức dẫn đến hư hỏng trước thời hạn mà không có giới hạn chiều dài tối thiểu bởi vì khi ống ngắn áp tăng thì giảm áp bằng cách xì bớt ga .
Trước 75 các bác thợ kỹ thuật thường nạp ga tới mức nào đó thì ngừng cho chạy quan sát tốc độ đóng băng ngay đầu ống lạnh rồi theo đó mà nạp thêm hay xì bớt đi cách này gọi là cân ga . Làm như thế thì áp suất của từng máy khác nhau chứ không cố định ở 1 mức , thế nên cách của bác Vị không sai chỉ là thợ gắn không đủ trình cứ máy móc tuân theo hướng dẫn được chỉ trước .
Cách để dài 4-7 m dư thì cuộn lại ngay giàn nóng chỉ hợp với lốc thường với lốc inverter thì không cần làm thế .
1-máy lạnh của tôi dự đóan trở kháng của nó mấp mé 60ps khi tắt máy lạnh 2 dàn cân bằng không tạo lạnh được.
2-Khi mở máy cho lạnh rồi tằt mở quạt,áp suất dàn lạnh tăng dần, nhưng áp suất 2 dàn không cân bằng mà chênh lệch chút nào đó, ga lỏng tại dàn lạnh thu nhiệt phòng, hóa khí chạy về ống hút cứ như thế mới có chênh lệch gần 1 độ.
Tôi đóan như thế không biết trúng sai, nhưng thích như vây nằm quạt máy lạnh mát hơn quạt bàn, lại đỡ tốn điện bác ạ.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 21:56 -
-
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 21:50 -
-
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 08:29 -
-
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
24-04-2024, 01:15 -
-
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
-
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
23-04-2024, 16:05 -
-
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
23-04-2024, 07:26 -
-
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi vandoanĐiện áp ở A và C được ghim bởi Transistor Q8. chuyện áp ra loa + hay - là do các trans khác bị chập chập bên nào thì thay bên đó.
-
Channel: Điện thanh
20-04-2024, 12:00 -
-
bởi jigokushoujoCó anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-04-2024, 18:24 -
Comment