Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lỗi PLC S7-300 CPU 315-DP

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lỗi PLC S7-300 CPU 315-DP

    Chào mọi người.
    Chỗ tôi có một cái máy gồm 3 cụm riêng, mỗi cụm được điều khiển bằng một PLC (1 CPU 315DP, 2 CPU 224), các cụm này được nối mạng Profibus-DP (CPU 315DP-master, 2 CPU 224 là slave). Máy hay xuất hiện lỗi. Tôi kiểm tra bộ đệm lưu mã lỗi của CPU 315-DP thì thấy lỗi như sau:
    Event ID: 16#494
    Request for automatic warm restart
    STOP due to: Power failure
    Start up information:
    - Start up without modified system configuration
    - No difference betweeb setpoint and actual configuration
    - Time for time stamp at the last backed up power on
    - Single processor operation
    Current/last start up type:
    - Automatic warm restart after backed up power on
    - Permissibility of contain start up type
    - Manual warm restart permiss
    Start up OB 100
    Priority class 27
    Help event 4x02

    Theo như lỗi đưa ra thì do lỗi nguồn. Nhưng cụ thể là gì, ai đã từng có kinh nghiệm về xử lý lỗi CPU S7-300 xin chia sẻ.
    Tôi xin chân thành cảm ơn
    Biển học vô bờ

  • #2
    Khi xuất hiện lỗi này thì nó còn gọi thêm khối OB81 ra nữa. Tôi đã tra phần help thì thấy nguyên nhân là do nguồn 24V hoặc do pin backup. Nhưng PLC của tôi đang dùng ko có pin backup, vì vậy tôi đã thay thế module nguồn PS307 cho máy. Máy hiện giờ chạy oki nhưng tương lai thì chưa biết. (máy bọn TQ làm chán thế đấy)
    Biển học vô bờ

    Comment


    • #3
      mình khi downloat chương trình vào PLC cũng bị lỗi, khi đo nguồn thì chỉ có 23V, không biết nguyên nhân là gì,
      :Online: Connection could not be established. the connection partner is not responding

      Comment


      • #4
        Chào các bạn minh có 1 PLC s7 300 CPU 312 C gồm 7 modul mở rộng.Nhưng hiện modul 1,2,3,4 ( tất cả đều có model : SM 331 ; AI8 x RTD;311- 7PF01 - 0AB0)đang bị lỗi ( đèn SF sáng đỏ ).Còn các modul khác hoạt động bình thường.
        Thanks

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viết
          Khi xuất hiện lỗi này thì nó còn gọi thêm khối OB81 ra nữa. Tôi đã tra phần help thì thấy nguyên nhân là do nguồn 24V hoặc do pin backup. Nhưng PLC của tôi đang dùng ko có pin backup, vì vậy tôi đã thay thế module nguồn PS307 cho máy. Máy hiện giờ chạy oki nhưng tương lai thì chưa biết. (máy bọn TQ làm chán thế đấy)
          Bạn nắm phần kết nối data giữa 2 PLc 300 với nhau trong mạng Profibus không.Nếu có có thể giúp mình phần này,mình đang nghiên cứu về mạng profibus của 300 và kết nối với các thiết bị khác.Nếu có thể giúp add nick mình
          kidsolo1412 mình cùng trao đổi
          Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
          Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
          UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
          LH:0906603372-

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi vancanh2000 Xem bài viết
            Chào các bạn minh có 1 PLC s7 300 CPU 312 C gồm 7 modul mở rộng.Nhưng hiện modul 1,2,3,4 ( tất cả đều có model : SM 331 ; AI8 x RTD;311- 7PF01 - 0AB0)đang bị lỗi ( đèn SF sáng đỏ ).Còn các modul khác hoạt động bình thường.
            Thanks
            Đèn SF sáng đỏ - PLC bị lỗi phần cứng hoặc phần mền. Bạn backup lại chương trình xem có hết lỗi không. Nếu không được bạn có thể đem qua chỗ mình xử lý cho

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            Kekhukho Chả có gì để nói cả Tìm hiểu thêm về Kekhukho

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...
            X