Mô phỏng bộ nghịch lưu 3 pha nguồn áp
Các bác cho em hỏi vấn đề này: em đang mô phỏng bộ nghịch lưu 3 pha nguồn áp bằng pp điều chế vector,theo lí thuyết thì điện áp pha sẽ ra dưới dạng 6 bậc điện áp khác nhau,nhưng khi em mô phỏng thì điện áp pha ra cũng dưới dạng 6 bậc nhưng không hoàn toàn giống với lí thuyết,còn điện áp dây thì hoàn toàn giống,như vậy là đúng hay là sai?các bác trả lời giúp hộ em.E cám ơn nhiều!YM :
Comment
-
Đúng như vậy. Điện áp pha có dạng hình vuông như hình 2( so với nguồn âm), còn điện áp dây có dạng hình bậc thang như hình 1. Vấn để này tôi đã thưc hiện cách nay gần 30 năm rồi. Bạn hãy xem kỹ lại giáo trình Truyền động điện phần biến tần. Tuy nhiên với kỹ thuật mới hiện nay dùng phương pháp MPW thì sóng mang có tần số từ 10KHZ đến 20KHZ được đưa vào để dòng điện gần với hình sin hơn. Với IGBTS và tần số mang lên đến 20KHZ thì tổn hao do sóng hài bậc cao sẽ giảm rất nhiều và kết cấu biến tần sẽ gọn nhẹ hơn so với kỹ thuật dùng SCR của mình làm trước đây. Dạng sóng này đã được trình bày ở các bài trước.Tuy nhiên nếu sử dụng công suất cao hơn 500KW thì vẫn phải dùng SCR và có dạng sóng như bạn đã vẽ.Nguyên văn bởi H.Hai Xem bài viếtCác bác cho em hỏi vấn đề này: em đang mô phỏng bộ nghịch lưu 3 pha nguồn áp bằng pp điều chế vector,theo lí thuyết thì điện áp pha sẽ ra dưới dạng 6 bậc điện áp khác nhau,nhưng khi em mô phỏng thì điện áp pha ra cũng dưới dạng 6 bậc nhưng không hoàn toàn giống với lí thuyết,còn điện áp dây thì hoàn toàn giống,như vậy là đúng hay là sai?các bác trả lời giúp hộ em.E cám ơn nhiều!
Thân chào.
Comment
-
Cám ơn bác!nhưng em đọc trong cuốn truyền động điện thông minh của Nguyễn Phùng Quang thì dải tần số sóng mang chỉ nằm từ 2,5kHz đến 10kHz,ở bài mô phỏng của em,em đã đặt tần số sóng mang là 10kHz,dòng điện ra hoàn toàn sin với %THD<1%,nhưng em chỉ có hơi thắc mắc là dạng điện áp 6 bậc như lí thuyết đã trình bày thì nó không được như ý!YM :
Comment
-
Theo mình biết thì dạng điện áp 6 bậc có được theo phương pháp nghịch lưu đa bậc (multi-level inverter), còn bạn làm theo phương pháp điều biến độ rộng xung (PWM - Pulse Width Modulation) thì ra kiểu kia là đúng rồi.Nguyên văn bởi H.Hai Xem bài viếtCám ơn bác!nhưng em đọc trong cuốn truyền động điện thông minh của Nguyễn Phùng Quang thì dải tần số sóng mang chỉ nằm từ 2,5kHz đến 10kHz,ở bài mô phỏng của em,em đã đặt tần số sóng mang là 10kHz,dòng điện ra hoàn toàn sin với %THD<1%,nhưng em chỉ có hơi thắc mắc là dạng điện áp 6 bậc như lí thuyết đã trình bày thì nó không được như ý!
Comment
-
Tài liệu của em đã lạc hậu rồi. Trước đây dùng IGBT thì tần số mới chỉ đạt đến 10KHZ.Tần số mang của biến tần thế hệ thứ 5 dùng IGBTS hiện nay đã lên đến 20KHZ rồi. Em cứ tra trên mạng những biến tần thế hệ mới của FUJI thì rõ. Công nghệ ngày nay tiến bộ theo từng ngày. Điện áp 6 bậc đó chỉ đúng trong trường hợp là tải trở thuần túy. Nếu là tải cảm thì dạng sóng nó hơi khác đi. Nhưng dạng sóng dòng điện mới là quan trọng bởi vì nó biến thiên theo hàm số mũ đối với tải cảm và sẽ quyết định từ trường cảm bên trong động cơ. Giá trị tổn hao của động cơ cũng sẽ định bởi dạng sóng hài được phân tích theo chuổi Fourrier. Hài bậc 3 không tạo ra moment quay mà chỉ làm nóng động cơ. Hài bậc 5 tạo ra moment thuận còn hài bậc 7 thì tạo ra moment ngược so với moment chính bậc 1. Vì thế trên động cơ người ta luôn tìm cách để giảm bớt tác động của moment bậc 7 này như dùng dây quấn bước ngắn, rảnh rotor xéo 1 góc.Vấn đề này cách nay gần 30 năm anh đã phân tích rất rõ trên đồ án của mình. Tiếc rằng sau này bị thất lạc nhưng anh vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết.Nguyên văn bởi H.Hai Xem bài viếtCám ơn bác!nhưng em đọc trong cuốn truyền động điện thông minh của Nguyễn Phùng Quang thì dải tần số sóng mang chỉ nằm từ 2,5kHz đến 10kHz,ở bài mô phỏng của em,em đã đặt tần số sóng mang là 10kHz,dòng điện ra hoàn toàn sin với %THD<1%,nhưng em chỉ có hơi thắc mắc là dạng điện áp 6 bậc như lí thuyết đã trình bày thì nó không được như ý!
Comment
-
Mình đang nhận đề tài thiết kế biến tần nguồn áp dùng AVR. Bạn có kinh nghiệm hoặc tài liệu gì thì trao đổi cho mình với. Làm ơn gửi qua mail vuongdaonhan@gmail.com.Nguyên văn bởi vth Xem bài viếtCảm ơn bác Toanthang88 đã quan tâm đến vấn đề của em.
Biến tần gián tiếp lấy nguồn từ xoay chiều qua chỉnh lưu rồi lọc rồi nghịch lưu trở lại để trở thành nguồn xoay chiều có tần số thay đổi được nhờ đóng mở các van điều khiển. Ngày nay ta thường dùng IGBT có khả năng điều khiển hoàn toàn với công suất nhỏ. Tuy nhiên dạng điện áp đầu vào và dạng điện áp đầu ra là không giống nhau. Dạng điện áp đầu vào là hình sin, trong khi đó dạng điện áp đầu ra lại là dạng xung vuông và nếu có điều khiển độ rộng xung thì xung vuông đó còn bị băm theo một luật điều khiển nhất định để có thể có điện áp ra như ý.
Ngoài PWM ra còn có phương pháp điều chế vecto không gian. Nghe các anh đi trước nói thì phương pháp này đã có từ lâu chỉ có điều là hôm nay thầy giáo hướng dẫn yêu cầu dùng phương pháp này cho bài tập thiết kế bộ nghịch lưu nên thật sự nó rất mới với mình.
Nói thật là đã đọc rồi nhưng cũng chưa hiểu gì cả, chắc phải đọc lại thêm vài lần nữa và phải có cả sự giúp đỡ của các anh và các bạn nữa. Mong mọi người ủng hộ.
Yêu cầu bài tập : Thiết kế bộ nghịch lưu áp đầu vào là 440V ( mạng 3 pha xoay chiều ); đầu ra là 220V ( cũng 3 pha); dòng I=5A; với tần số ra có thể thay đổi trong khoảng 10-50 Hz.
Không biết là thay đổi PWM thành phương pháp điều chế vecto không gian thì mạch điều khiển có thay đổi gì nhiều không. Vì thiết kế mạch điều khiển cũng không phải chuyện đơn giản, dù đã học điện tử tương tự và điện tử số đi nữa.
Comment
-
Bạn có thể chỉ cho mình phần nào trong sách của thày Nguyễn Phùng Quang viết như vậy không? Với điện tử công suất, mình biết có những ứng dụng tần số băm xung lên tới 100 kHz, và với công suất nhỏ còn có thể lên tới cỡ MHz.Nguyên văn bởi H.Hai Xem bài viếtCám ơn bác!nhưng em đọc trong cuốn truyền động điện thông minh của Nguyễn Phùng Quang thì dải tần số sóng mang chỉ nằm từ 2,5kHz đến 10kHz,ở bài mô phỏng của em,em đã đặt tần số sóng mang là 10kHz,dòng điện ra hoàn toàn sin với %THD<1%,nhưng em chỉ có hơi thắc mắc là dạng điện áp 6 bậc như lí thuyết đã trình bày thì nó không được như ý!
Comment
-
toanthang88 co the cho to mot mạch điều khiển về động cơ co được không ? pots lên cho tôi nhe. nêu có cả lập trình về BT nữa thì tốt quá cam ơn nhiều. quyet_dung79@yahoo.com
Comment
-
Anh H.Hai ơi! Em cũng đang làm mô phỏng về cái này.Anh chia sẻ cho anh em ít kinh nghiệm đi. À, anh có thể send cho em tài liệu vệ phần mô phỏng này được không? Em cần quá. Anh giúp em nhé. Cảm ơn anh nhiều. À, mail của em là: dinhthuanpham@gmail.comNguyên văn bởi H.Hai Xem bài viếtCác bác cho em hỏi vấn đề này: em đang mô phỏng bộ nghịch lưu 3 pha nguồn áp bằng pp điều chế vector,theo lí thuyết thì điện áp pha sẽ ra dưới dạng 6 bậc điện áp khác nhau,nhưng khi em mô phỏng thì điện áp pha ra cũng dưới dạng 6 bậc nhưng không hoàn toàn giống với lí thuyết,còn điện áp dây thì hoàn toàn giống,như vậy là đúng hay là sai?các bác trả lời giúp hộ em.E cám ơn nhiều!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
NGÀY XUÂN VUI SAO
Nhạc & lời: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & thể hiện: AI
[05.02.26 - 19.12AL]
[Verse...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 16:46 -
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -


Comment