Sự khác nhau giữa SCADA và DCS ?
Collapse
This is a sticky topic.
X
X
-
-
Chào các bạn,
Các bác cho tôi hỏi trong hệ thống Scada có 3 phần cơ bản đó là phần cứng (hardware), phần mềm(software) , phần nhão(firmware). Phần cứng và phần mềm thì rõ rồi, còn phần nhão là gì chức năng của nó làm gì nhờ các bác giải thích giúp.
Cám ơn các bác.
Comment
-
Trong hệ thống SCADA, ở phần hardware. Các nhà sản xuất thường công bố các firmware để bạn có thể upload vào các phần cứng đó. Một phần là để nâng cấp tính năng cho hardware mà ban đầu nó chưa có, một phần có thể để sửa lỗi cho hardware đó.Nguyên văn bởi thanhmee Xem bài viếtChào các bạn,
Các bác cho tôi hỏi trong hệ thống Scada có 3 phần cơ bản đó là phần cứng (hardware), phần mềm(software) , phần nhão(firmware). Phần cứng và phần mềm thì rõ rồi, còn phần nhão là gì chức năng của nó làm gì nhờ các bác giải thích giúp.
Cám ơn các bác.
Regards,
NTVViet Nguyen
AC2/K47-hut
Comment
-
Các bác nói rờm ra thế: Nói điểm mấu chốt đi:
DCS: là hệ thống có thê lưu và backup dữ liệu tự động, hay nó có thể load 1 chương trình dự phòng khác khi có sự cố vê phương án hệ thống 1.
Scada:hệ thống trực tiếp điều khiển và giám sát mà không có bộ nhớ, không có khả năng lưu giữ liệu.Dinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
-
Dữ liệu ở đây không phải là dữ liệu cần báo cáo. Ý ở đây là nằm ở 1 hệ thống lớn. Có khả băng Backup và tư load 1 chương trình dự phòng khí sự cố sảy ra với hệ thống.Nguyên văn bởi dragonfly Xem bài viếtkhông đồng ý với ý kiến của dinhtrieu12
Scada hoàn toàn có thể lưu trữ thông tin, dữ liệu.Dinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
-
Scada thuần chỉ là giám sát và lưu giữ liệu trạng thái của hoạt động trong hệ thống. Nếu sài OPC server thì nó chả khác gì DCS là mấyNguyên văn bởi dragonfly Xem bài viếtkhông đồng ý với ý kiến của dinhtrieu12
Scada hoàn toàn có thể lưu trữ thông tin, dữ liệu.Dinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
-
Nguyên văn bởi dinhtrieu12 Xem bài viếtCác bác nói rờm ra thế: Nói điểm mấu chốt đi:
DCS: là hệ thống có thê lưu và backup dữ liệu tự động, hay nó có thể load 1 chương trình dự phòng khác khi có sự cố vê phương án hệ thống 1.
Scada:hệ thống trực tiếp điều khiển và giám sát mà không có bộ nhớ, không có khả năng lưu giữ liệu.Cái đó là tính năng redundant của hệ thống, chả liên quan gì đến SCADA hay DCS cả. SCADA cũng có thể có redundant, DCS cũng có thể có redundant vậy.Nguyên văn bởi dinhtrieu12 Xem bài viếtDữ liệu ở đây không phải là dữ liệu cần báo cáo. Ý ở đây là nằm ở 1 hệ thống lớn. Có khả băng Backup và tư load 1 chương trình dự phòng khí sự cố sảy ra với hệ thống.Last edited by vinken; 22-02-2012, 18:27.
Comment
-
Các anh chị cho e hỏi tý!
SCADA nhà máy em truyền thông tin ra ngoài (cấp trên) bằng 1 máy tính Gate way, nhưng em thấy có nhà máy khác lại dùng RTU. Vậy các anh chị cho em hỏi giữa Gate way và RTU có gì khác nhau, Nhờ các bác so sánh giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều!
Comment
-
Các anh chị cho e hỏi tý!
SCADA nhà máy em truyền thông tin ra ngoài (cấp trên) bằng 1 máy tính Gate way, nhưng em thấy có nhà máy khác lại dùng RTU. Vậy các anh chị cho em hỏi giữa Gate way và RTU có gì khác nhau, Nhờ các bác so sánh giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều!
Comment
-
chào các bác
em thì cũng chưa biết gì nhưng được học về DCS và SCADA,
có thể nói tổng quát thế này: DCS(hệ điều khiển phân tán) là công nghệ điều khiển còn SCADA chỉ là một ứng dụng.
một hệ DCS có thể không có tính năng SCADA//
và một hệ SCADA có thể xây dựng không dựa trên phần cứng của DCS//
Comment
-
remote terminal unit (RTU) đơn giản là thiết bị kết nối phần đầu vào với hệ scada hoặc DCS nó chuyển dữ liệu lên hệ thống chủ.Nguyên văn bởi huuhaubts Xem bài viếtCác anh chị cho e hỏi tý!
SCADA nhà máy em truyền thông tin ra ngoài (cấp trên) bằng 1 máy tính Gate way, nhưng em thấy có nhà máy khác lại dùng RTU. Vậy các anh chị cho em hỏi giữa Gate way và RTU có gì khác nhau, Nhờ các bác so sánh giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều!
Gateway tùy bạn, máy tính sủ dụng làm gateway hay các thiết bị mạng sử dụng có chức năng gateway.
Nó có nhiệm vụ chuyển đổi giao thức. để đồng bộ giao thức cho các thành phần trong mạng. Kiểu như RTU sang TCP chẳng hạn.
Ở đây máy tính của bạn có thể đảm bảo nhiểu giao thức kết nối nên nó làm nhiệu vụ lấy dữ liệu từ nhiều giao thức khác nhau.Dinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
-
distributed control system (DCS) là điều khiển phân tán ok nó ứng dụng đa số cho các điểu khiển cho các ứng dụng như kiểu các hệ thống trong nhà máy. Điẻu khiển mẻ hay, process control... mà bộ điểu khiển trung tâm sủ dụng hệ máy tính và nó như là ( like the brain). DCS Distributed control system - Wikipedia, the free encyclopediaNguyên văn bởi ck.ak.kk Xem bài viếtchào các bác
em thì cũng chưa biết gì nhưng được học về DCS và SCADA,
có thể nói tổng quát thế này: DCS(hệ điều khiển phân tán) là công nghệ điều khiển còn SCADA chỉ là một ứng dụng.
một hệ DCS có thể không có tính năng SCADA//
và một hệ SCADA có thể xây dựng không dựa trên phần cứng của DCS//
Còn SCADA (supervisory control and data acquisition) là giám sát điểu khiển và thu thập dữ liệu. Đồng dạng sủ dụng máy tính trong giám sát và thu thập dữ liệu
là 1 dạng trong industrial control system (ICS) hệ thống điều khiển trong công nghiệp: Có đựoc sủ dụng nhiểu cho các hệ thống trện diện rộng " như Win fram, năng lượng nguyên tử, Gas oil, sử lý nước... nếu bạn muốn biết chi tiết hơn về hệ SCADA vô đây nhé SCADA - Wikipedia, the free encyclopedia
Trên này nói khá chi tiếtDinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
Hôm qua, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi nguyendinhvanViệc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
27-11-2025, 18:00 -
-
bởi kqbn9091Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
27-11-2025, 11:13 -

Comment