Các anh ở diễn đàn cho mình hỏi về chống nhiễu cho cảm biến chuyển động. Mình mua ở chợ Nhật Tảo modul PIR về sử dụng, nhưng thỉnh thoảng nó xuất tín hiệu nhầm, mặc dù không có đối tượng chuyển động nào phía trước nó. (Mình nghỉ là do nhiễu). Có ai biết hoặc có kinh nghiệm về vấn đề này, xin chỉ giúp. Xin cảm ơn!
Chống nhiễu cho cảm biến chuyển động PIR
Collapse
X
-
Tags: None
-
bạn phải biết nó nhiễu lúc nào sáng trưa chiều hay tốiNguyên văn bởi quangcaonguy Xem bài viếtCác anh ở diễn đàn cho mình hỏi về chống nhiễu cho cảm biến chuyển động. Mình mua ở chợ Nhật Tảo modul PIR về sử dụng, nhưng thỉnh thoảng nó xuất tín hiệu nhầm, mặc dù không có đối tượng chuyển động nào phía trước nó. (Mình nghỉ là do nhiễu). Có ai biết hoặc có kinh nghiệm về vấn đề này, xin chỉ giúp. Xin cảm ơn!
-
Mình có dùng thử vài modun PIR mình lắp trong nhà nơi, theo mình thì nhiệt độ phòng ban đêm cũng biến đổi rất chậm mà thỉnh thoảng PIR vẫn báo động nhầm, nguồn của PIR mình đã cách ly và ổn áp, theo bạn PIR có nên bọc kim để chống nhiễu không, con IC điều khiển là BSS...( quên mất rồi).
PS: Trên modul có chừa chỗ để lắp quang trở nhưng mình không biết quang trở đó để làm gì mong mọi người giúp đở !Email:
Comment
-
Con IC điều khiển là BISS0001. Chỗ hàn quang trở được dùng trong trường hợp nếu bạn muốn sử dụng module PIR vào việc điều khiển tắt mở đèn phòng có cửa sổ hoặc cửa lan can, dùng để tiết kiệm điện. Khi trời sáng thì dù có người chuyển động thì vẫn không có tín hiệu "on". Còn nếu không có quang trở thì dù trời sáng hay tối, có người chuyển động thì sẽ "on".Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtMình có dùng thử vài modun PIR mình lắp trong nhà nơi, theo mình thì nhiệt độ phòng ban đêm cũng biến đổi rất chậm mà thỉnh thoảng PIR vẫn báo động nhầm, nguồn của PIR mình đã cách ly và ổn áp, theo bạn PIR có nên bọc kim để chống nhiễu không, con IC điều khiển là BSS...( quên mất rồi).
PS: Trên modul có chừa chỗ để lắp quang trở nhưng mình không biết quang trở đó để làm gì mong mọi người giúp đở !
Tốt nhất là nên dùng dây bọc kim chống nhiễu cho khỏe.
Thân!"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Comment
-
Con IC điều khiển là BISS0001. Chỗ hàn quang trở được dùng trong trường hợp nếu bạn muốn sử dụng module PIR vào việc điều khiển tắt mở đèn phòng có cửa sổ hoặc cửa lan can, dùng để tiết kiệm điện. Khi trời sáng thì dù có người chuyển động thì vẫn không có tín hiệu "on". Còn nếu không có quang trở thì dù trời sáng hay tối, có người chuyển động thì sẽ "on".Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtMình có dùng thử vài modun PIR mình lắp trong nhà nơi, theo mình thì nhiệt độ phòng ban đêm cũng biến đổi rất chậm mà thỉnh thoảng PIR vẫn báo động nhầm, nguồn của PIR mình đã cách ly và ổn áp, theo bạn PIR có nên bọc kim để chống nhiễu không, con IC điều khiển là BSS...( quên mất rồi).
PS: Trên modul có chừa chỗ để lắp quang trở nhưng mình không biết quang trở đó để làm gì mong mọi người giúp đở !
Tốt nhất là nên dùng dây bọc kim chống nhiễu cho khỏe.
Thân!
Mạng bị chập chờn nên bị post 2 bài. Nhờ MOD bqviet xóa hộ mình 1 post.
Last edited by BabyKid; 06-09-2011, 20:56."Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Comment
-
Cần gì dây bọc đâu_Vì tín hiệu xuất ra nó là 0/1 rồi mà( Output của con BISS ổn định đó chứ). Cái cơ bản là con PIR và mạch xử lý cho nó thôi_Mạch mình thiết kế chạy khá tốt, chưa nhầm nhọt bao giờ, chắc có thể tại môi trường mình đặt PIR ko khắc nghiệt lắm( ĐẶt trong phòng)
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
Cảm ơn các anh đã tham gia thảo luận rất nhiệt tình. Tình hình là mình đã dùng dây bọc giáp, nguồn DC được ổn áp và lọc khá tốt. Đặt đầu cảm biến trước hiên nhà. Nhiễu vẫn xuất hiện thỉnh thoảng, rải rác ở các thời điểm khác nhau. Môi trường xung quanh không có nguồn nhiệt, nguồn phát hồng ngoại. Mình cũng đang đâu dầu về vụ này.
Comment
-
Bạn đã có kính fresnel cho nó chưa?Nguyên văn bởi quangcaonguy Xem bài viếtCảm ơn các anh đã tham gia thảo luận rất nhiệt tình. Tình hình là mình đã dùng dây bọc giáp, nguồn DC được ổn áp và lọc khá tốt. Đặt đầu cảm biến trước hiên nhà. Nhiễu vẫn xuất hiện thỉnh thoảng, rải rác ở các thời điểm khác nhau. Môi trường xung quanh không có nguồn nhiệt, nguồn phát hồng ngoại. Mình cũng đang đâu dầu về vụ này.
Comment
-
WS:
Blog:
Comment
-
mh nghĩ kính fresnel là 1 phần,1 phần khác là do bức xạ từ ngoài trời tán xạ vào trong phòng,bạn đặt ngoài hiên thì càng bị nhiễu bởi ánh sáng mặt trời(dù là ánh sáng yếu).mà kính fresnel giúp PIR nhạy hơn đồng nghĩa với việc dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu hơn
mh là dân cơ khí vô đây góp vui cùng a e cơ điện tử chút xíuNgoài kia súng nỗ...đốt lửa đêm đen....
Tầm đạn thay tiếng em.....
yahoo: kieuanh3d
gmail:
01295.3333.60
Comment
-
PIR người ta tránh chỗ nắng. Ra nắng người còn chết huống chi...Để ngon ăn thì dùng siêu âm, chả thế mà tự dưng con rơi nó có cái này? Sao nó ko dùng hồng ngoại nhỉ?
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
Con DƠI (không phải "rơi") và cá Dolphin bắt mồi nhờ sóng siêu âm, bạn ạ.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtPIR người ta tránh chỗ nắng. Ra nắng người còn chết huống chi...Để ngon ăn thì dùng siêu âm, chả thế mà tự dưng con rơi nó có cái này? Sao nó ko dùng hồng ngoại nhỉ?
Con rơi là "con ngoài kế hoạch..."Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 16:34 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
07-08-2026, 09:17 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Channel: Điện thanh
07-08-2026, 09:12 -
-
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-08-2026, 13:05 -
-
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
-
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
Channel: Điện thanh
05-08-2026, 20:09 -

Comment