Bác có thể cho vài lời giải thích ? Lợi về công suất hay vấn đề gì khác ?Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtdùng sơ đồ b! lợi hơn. Nhưng dùng sơ đồ chuyển phần giữa của sơ đồ b về một trong 2 đầu sẽ lợi nhất.
Comment
-
Đúng thế mình nhầm một chút.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch nối tiếp thì nằm ở giữa hay ở đầu thì cũng như nhau thôi. Nếu cần thì thay cuộn dây ở giữa bằng dây có tiết diện lớn hơn.
Giải thích: Giả sử tải 1A
Comment
-
Đúng thế mình nhầm một chút.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch nối tiếp thì nằm ở giữa hay ở đầu thì cũng như nhau thôi. Nếu cần thì thay cuộn dây ở giữa bằng dây có tiết diện lớn hơn.
Giải thích: Giả sử tải 1A
Comment
-
Ngần đúng ta có tải vào bằng tải ra. Bạn tính dòng của Z1, Z2 chiều dòng điện vẫn thế. Bạn sẽ tính được dòng trong các phần của cuộn dây. Từ đó chọn dây cho phù hợp để đạt kinh tế nhất.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtNếu hai cái tải Z đó mà khác nhau thì sao nhỉ ????
Comment
-
Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi: Giả sử dòng tải qua Z là 15A thì cách tính các dòng điện đi qua các cuộn dây biến áp như thế nào ? Giá trị là bao nhiêu ?Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtĐúng thế mình nhầm một chút.
Giải thích: Giả sử tải 1A [ATTACH=CONFIG]n1651276[/ATTACH]
Comment
-
Vậy dòng qua 02 cuôn dây (p/a B) là 1.35A ?Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtBạn nhân các giá trị trên #7 với 15