Các bạn có kinh nghiệm trong việc sử dụng relay xoay chiều cho mình hỏi làm thế nào để giảm được hồ quang điện trong khi đóng cắt tại tiếp điểm. ( đóng cắt điện 220VAC).
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Giảm hồ quang cho tiếp điểm relay
Collapse
X
-
Làm như thế không ổn vì khi relay off dòng điện qua tụ và R đến tải, tạo dòng trên tải vô ích,dù nhỏ nhưng cũng rất nguy hiểm.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBạn mắc song song với relay một mạch RC nối tiếp, nhớ tụ phải hơn 250V nha.
Để On/Off các dòng lớn 100 Ampe mà không tạo hồ quang người ta dùng một relay trung gian, 1 contactor và 1 điện trở.Khi relay trung gian On,dòng điện qua tải, qua điện trở công suất có R lớn nên nhỏ,sau đó mới đóng contactor, nối tắt R lại tạo dòng lớn mà không có hồ quang.Khi Off quy trình ngược lại.
Comment
-
Bác cho em hỏi nếu giả sử dòng qua R là 10A thì dòng ở bên contactor là 90A rồi, như vậy cũng sinh ra hồ quang chứ đúng ko bác, vậy mình phải tính thế nào để hiệu quả cao nhất.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtLàm như thế không ổn vì khi relay off dòng điện qua tụ và R đến tải, tạo dòng trên tải vô ích,dù nhỏ nhưng cũng rất nguy hiểm.
Để On/Off các dòng lớn 100 Ampe mà không tạo hồ quang người ta dùng một relay trung gian, 1 contactor và 1 điện trở.Khi relay trung gian On,dòng điện qua tải, qua điện trở công suất có R lớn nên nhỏ,sau đó mới đóng contactor, nối tắt R lại tạo dòng lớn mà không có hồ quang.Khi Off quy trình ngược lại.
0988467839
Comment
-
Hồ quang sinh ra bởi dòng và tùy vào tải cãm hay trở.Cùng 1 dòng điện thí dụ 1 ampe nhưng tải cãm nhiều hồ quang hơn tải trở.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBác cho em hỏi nếu giả sử dòng qua R là 10A thì dòng ở bên contactor là 90A rồi, như vậy cũng sinh ra hồ quang chứ đúng ko bác, vậy mình phải tính thế nào để hiệu quả cao nhất.
Phương pháp trên áp dụng cho cả 2 trường hợp dòng và tài.Khi contactor đóng dòng là tài trở nên hồ quang ít hơn tài càm. Relay trung gian đóng vì điện trở lớn nên dóng nhỏ .
Cháu cứ thí nghiệm sẽ biết .
Dòng lệ thuộc vào điện trở, U cố định,diện trở cao thì làm sao có dòng lớn?nếu không biết thì cũng đừng phát ngôn như thế.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVậy thì cái điện trở này to lắm nhỉ-Dòng càng cao thì trở này càng bự_keke_Có khi to bằng cái bàn Giáo viên.
Comment
-
Để dập tắt hồ quang bảo vệ tiếp điểm của relay, tôi thường nối song song với tiếp 1 con MOV (Metal Oxide Varistors). Nếu điện áp là 220VAC thì dùng trị số 471.Nguyên văn bởi buianhoang Xem bài viếtCác bạn có kinh nghiệm trong việc sử dụng relay xoay chiều cho mình hỏi làm thế nào để giảm được hồ quang điện trong khi đóng cắt tại tiếp điểm. ( đóng cắt điện 220VAC).
Comment
-
Khi sử dụng MOV, nên sử dụng thêm cầu chì và MOV nối sau cầu chì. Bản chất khi MOV bị chết, nó gây ngắn mạch.
Hoặc có thể thay vì dùng MOV để dập hồ quang, có thể dùng mạch RC nối tiếp (tôi dùng cặp R = 100/2W, C = 0.1u/600V hoặc R = 15/1W , C = 22nF/400V)Opentdoors- Thành viên của Rock'n'Roll club
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi songchodep76Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 09:46 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 17:01 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
nâng chén vui chúc câu An Lành.
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 16:46 -
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -

Comment