Chống mất pha điện áp 3 pha

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • giangvinh168
    replied
    Hoàn toàn chính xác, kinh nghiệm thực tế đã gặp trường hợp như bạn Sơn hà nói, nhưng chỉ khác tải là cái biến thế 3p 380/220V, bị mất 1p từ trạm, nhưng đèn sử dụng pha bị mất vẫn sáng, khi có tải lớn (tải điện trở nhiệt) thì bị sụt áp, cho nên nếu sử dụng 3 rơle không thể bảo vệ mất pha được, cần sử dụng thiết bị chống mất pha, với thiết bị này có thể bảo vệ sụt áp, quá áp, ngược pha rất hữu dụng

    Leave a comment:


  • Sơn Hà
    replied
    3 cái rơ le mắc vào nguồn 3 pha. 3 cặp tiếp điểm NO của rơ le thì mắc nối tiếp nhau và nối tiếp với cuộn coil của contáctor. Khi có điện 3 pha đầy đủ thì cuộn dây có điện và contactor đóng. Khi mất 1 pha thì có 1 rơle ngắt điện làm contactor nhả.

    Nếu bạn lợi dụng 1 tiếp điểm phụ của contactor thì chỉ cần 2 rơle thôi.

    Nếu tải là động cơ thì khi đứt 1 pha, điện áp của pha đó chỉ giảm chứ không =0 nên có thể rơle không ngắt -> cháy động cơ.

    Leave a comment:


  • tdm
    replied
    Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viết
    Mình xin phép tạo chủ đề này lại nha
    Tình hình là mình đang muốn làm 1 cái mạch chống mất pha (3 pha) tổng để gắn vào tủ điện điều khiển. Mình nghe nói là sử dụng 3 cái role và 1 cái contactor nhưng mà mình chưa biết được cách đấu nối như thế nào. Mong mọi người đã từng làm qua chỉ dẫn cho mình với, cho mình sơ đồ nguyên lý rõ ràng và cụ thể hơn.
    Ở ngoài thị trường cũng có bán thiết bị chống mất pha, giá khoảng 300k , hình như là hơi cao so với phương pháp sử dụng 3 role phải ko?
    Xin mọi người giúp đỡ..... thanks
    Đây là sơ đồ dùng 3 role cơ bản
    Attached Files

    Leave a comment:


  • 0973885865
    replied
    Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viết
    Mình xin phép tạo chủ đề này lại nha
    Tình hình là mình đang muốn làm 1 cái mạch chống mất pha (3 pha) tổng để gắn vào tủ điện điều khiển. Mình nghe nói là sử dụng 3 cái role và 1 cái contactor nhưng mà mình chưa biết được cách đấu nối như thế nào. Mong mọi người đã từng làm qua chỉ dẫn cho mình với, cho mình sơ đồ nguyên lý rõ ràng và cụ thể hơn.
    Ở ngoài thị trường cũng có bán thiết bị chống mất pha, giá khoảng 300k , hình như là hơi cao so với phương pháp sử dụng 3 role phải ko?
    Xin mọi người giúp đỡ..... thanks
    vấn đề như anh nói đúng đấy anh chỉ cần lấy 3 rơ le trung gian nối lần lượt vào 3 dây pha của nguồn nếu là loại Udm 380v ko thì nối với dây trung tính nếu rơ le dùng Udm là 220v tiếp theo mắc nối tiếp các cặp tiếp điểm thường mở của chúng lại rồi cấp cho công tắc tơ để đóng mạch lực . Vậy thôi thực ra nếu dùng rơ le nguồn 380v thì cần 2 rơ le là ổn chúc thành công

    Leave a comment:


  • Mr_se7en
    started a topic Chống mất pha điện áp 3 pha

    Chống mất pha điện áp 3 pha

    Mình xin phép tạo chủ đề này lại nha
    Tình hình là mình đang muốn làm 1 cái mạch chống mất pha (3 pha) tổng để gắn vào tủ điện điều khiển. Mình nghe nói là sử dụng 3 cái role và 1 cái contactor nhưng mà mình chưa biết được cách đấu nối như thế nào. Mong mọi người đã từng làm qua chỉ dẫn cho mình với, cho mình sơ đồ nguyên lý rõ ràng và cụ thể hơn.
    Ở ngoài thị trường cũng có bán thiết bị chống mất pha, giá khoảng 300k , hình như là hơi cao so với phương pháp sử dụng 3 role phải ko?
    Xin mọi người giúp đỡ..... thanks