  • hoanglam1976
    replied
    A,e nào cần cho địa chỉ mình gửi sơ đồ cho , về mà ngâm cứu

    Leave a comment:


  • tuanhvt
    replied
    Em đã hiểu ra nhiều.

    Leave a comment:


  • hoanglam1976
    replied
    Nguyên văn bởi NgocPhu9x Xem bài viết
    bạn nói rõ hơn cho mọi người rõ được không ? cách mắc cụ thể
    theo mình thì chỉ cần sừ dụng 2 rơle trung gian là có thể sử dụng trước hay sau contacto vẫn được và mình có thể lắp vào máy cắt tổng của nhà máy để bảo vệ mất pha toàn nhà máy luôn rẻ mà hiệu quả
    Last edited by hoanglam1976; 07-12-2013, 22:23.

    Leave a comment:


  • NgocPhu9x
    replied
    bạn nói rõ hơn cho mọi người rõ được không ? cách mắc cụ thể

    Leave a comment:


  • tigerking041
    replied
    chào bạn,mình rất thích cách của bạn.Bạn có thể gửi cho mình một hình minh họa được không.Rất cám ơn bạn! email: tigerking041986@yahoo.com

    Leave a comment:


  • hoyde3
    replied
    sử dụng 2 rơ le hay 3 rơ le đều được tùy từng cách đấu mỗi người.

    Leave a comment:


  • trinhhadem
    replied
    Nguyên văn bởi thuccdtk6lc Xem bài viết
    theo tôi mạch bảo vệ mất pha của động cơ 3 pha là không hiệu quả, bởi lúc mất pha khi động cơ đang chạy thì vẫn có điện áp trả về rơ le làm cho rơle vẫn hút như thế nguồn vẫn cấp vào mạch điều khiển bình thường
    nói bảo vệ mất pha ở đây là nói bảo vệ mất pha trước và sau khởi động từ : chúng ta phải phân tích kĩ lưỡng như thế này : nếu dùng 2 relay trung gian mắc vào 2 pha , lấy tiếp điểm thường hở của 2 con relay trung gian mắc nối tiêp nhau qua pha còn lại rồi đi đến mạch điều khiển thì mất bất kì pha nào ở trước khởi động từ mạch điều khiển cũng mất theo dẫn đến mất nguồn mạch động lực cấp cho động cơ( cho dù động cơ đang chạy thì vẫn ngừng), còn sau khởi động từ nếu mất pha do động cơ hoặc do tiếp điểm khởi động từ hoặc do dây từ khởi động từ đi đến động cơ thì chúng ta mắc thêm cái relay nhiệt sau khởi động từ , tiếp điểm thường đóng của relay nhiệt điều khiển cho cuộn dây của khởi động từ . phương án này cũng tạm ổn vì lúc xưa chưa có trang thiết bị hiện đại . còn ngày này người ta đã sử dụng bộ tích hợp chống mất pha , quá áp , lệch pha để bảo về được cho cả trước và sau khởi động từ . đôi lời đóng góp có gì thiếu sót mong các đồng đạo bỏ qua cho hihi

    Leave a comment:


  • vuongvanminh
    replied
    Nguyên văn bởi magic_love
    lam sao vay may huynh?giup e cach dau voi!e chan thanh cam on!
    đây bạn ơi!
    Attached Files

    Leave a comment:


  • thuctran
    replied
    theo mình thì bạn dùng một contactor và hai role là đủ rồi
    cách đấu như sau pha 1 đấu vào nút nhấn rồi vào cuộn dây contactor đầu ra cuộn dây đấu tiếp điểm thường hở của role một và thường hở của của role hai và nối vào dây âm . còn hai pha còn lại thi pha 2 nối vao role1 pha 3 nối vào role 2 va 2 đầu ra cua cộn dây nối vào dây âm . như thế là ổn rồi .giả sử pha 1 mất diện thì contactor nhả mất điện còn pha 2 mất role 1 mất điện cotactor do tiếp điểm role hở ra còn pha 3 củng tương tự như pha 2 chúc bạn thành công

    Leave a comment:


  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
    dùng chính contactor + 1 rơ le trung gian nữa cũng tạm đủ bảo vệ mất pha roài ....
    Bảo vệ mất pha dân dụng thì tôi thấy bây giờ họ dùng 1 IC chuyên dùng,12C508A ,và IC LM324, nhận dạng 3 tín hiệu xoay chiều khác pha nhau vào trong IC để xuất ra 1 ngõ ra điều khiển rơ le ngắt mạch khởi động từ, nhưng nó lại được nuôi bằng nguồn của 2 pha qua tụ vào diode , rồi ổn áp để làm nguồn nuôi , khi đang chạy mà mất 1 pha bất kỳ của 2 pha nguồn thì IC mất điện cung cấp ngay, cho dù điện áp của pha khác có hiện diện tại pha bị mất thì vẫn không có điện áp ra tại mạch lọc, vì cùng pha thì không thể sinh ra áp được, còn pha còn lại không tham gia vào việc tạo nguồn thì khi mất IC dò ra ngõ vào đó trùng pha với 1 trong 2 pha kia thì nó cũng ngắt lệnh cho rơ le, thế là dù mất trước hay sau thì việc bảo vệ hoàn toàn tin tưởng hơn bất kỳ cách nào khác, dùng rơ le nối tiếp chỉ bảo vệ mất pha ban đầu thôi, chứ khi đang chạy mà mất nó vẫn hoạt động được.

    Leave a comment:


  • vinhforever
    replied
    dùng chính contactor + 1 rơ le trung gian nữa cũng tạm đủ bảo vệ mất pha roài ....

    Leave a comment:


  • eprom_v
    replied
    Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
    bạn nói thế chưa chắc đã chuẩn. rơle hay cảm biến nhiệt cái nào lăn ra chết trước cái nào? bạn có khẳng định đc ko.
    tôi khẳng định đc 1 điều là rơle chết hoàn toàn ko chạy luôn còn bạn dùng rơle nhiệt thì sao nhỉ tự nghĩ đi nhé

    Leave a comment:


  • vuongvanminh
    replied
    Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
    bạn nói thế chưa chắc đã chuẩn. rơle hay cảm biến nhiệt cái nào lăn ra chết trước cái nào? bạn có khẳng định đc ko.
    Trong công nghiệp, việc chống mất pha thường dùng bằng bộ bảo vệ chuyên dùng hoặc 2 hoặc 3 con rơ le trung gian 220V.

    Leave a comment:


  • hoang_3i
    replied
    Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
    tôi nghĩ ko cần đến 2 contactor đâu bạn ah lãng phí quá
    chỉ 1 cái rơle là đủ để bảo vệ mất pha an toàn tuyệt đối.
    chứ như ai đó dùng cảm biến nhiệt chẳng may nó bị cảm lăn ra chết thì khốn

    .................................................. ...............................................
    new1149@yahoo.com.vn
    bạn nói thế chưa chắc đã chuẩn. rơle hay cảm biến nhiệt cái nào lăn ra chết trước cái nào? bạn có khẳng định đc ko.

    Leave a comment:


  • eprom_v
    replied
    tôi nghĩ ko cần đến 2 contactor đâu bạn ah lãng phí quá
    chỉ 1 cái rơle là đủ để bảo vệ mất pha an toàn tuyệt đối.
    chứ như ai đó dùng cảm biến nhiệt chẳng may nó bị cảm lăn ra chết thì khốn

    .................................................. ...............................................
    new1149@yahoo.com.vn

    Leave a comment: