Nguyên văn bởi adiencobmt
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Giúp em Triac công suất lớn 100A
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtEm có thấy một số mạch của nước ngoài nó nối song song trong các máy ép nhựa bác nhé. Tải của em 6kw/380v hoặc 6kw/220v như thế nó chịu tải lớn nhất gần 25A rồi ạ. Tiện đây các bác cho em hỏi con BTA 80 ấy chân cẳng thế nào ạ. 2 cái chân nhỏ ở giữa là chân G hết hay chỉ có 1 chân G. Vậy chân nhỏ còn lại là gì ạ?
Bạn thử đo đạc lại dòng điện cẩn thận xem có khi nào dòng cao không.
30A chỉ là dòng duy trì. Khi mới hoạt động thì dòng thường cao hơn hoặc cao hơn rất nhiều do khi đó tải đang nguội có điện trở thấp nên dòng cao.
Comment
-
Em không hiểu ý của anh chia tải là thế nào ạ? Vì em dùng cho một thiết bị nấu nước gồm 1 sợi đốt (mai so) công suất 6kw chứ không phải là nhiều tải ghép lại đâu ạ. vì vậy khái niệm chia tải với em không áp dụng được ạ.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhông nên ghép song song trực tiếp các triac với nhau mà nên chia tải ra, mỗi con gánh 1 tải riêng. Hoặc thêm cho mỗi con triac 1 điện trở công suất để chia dòng.
Comment
-
Quả thật em chưa hiểu cái thêm trở công suất chia dòng là thế nào ạ. Phiền bác nói rõ hơn giúp em ạ. Mạch kích của em là bằng vi điều khiển phát hiện điểm 0 rồi phát xung kính triac thông qua MOC3021. Em dùng 1 con MOC3021 kích chung cho 5 Triac luôn ạ. Sơ đồ của em đây ạNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTải chia không được thì dùng điện trở chia dòng ( có chữ hoặc đó bạn) Với lại còn phải xem mạch kích của bạn như thế nào nữa.
Comment
-
bạn có oscillopcospe ko? sao không thử xem điện áp lúc mở của triac xem có trường hợp bị kick trước hay sau ko?Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtQuả thật em chưa hiểu cái thêm trở công suất chia dòng là thế nào ạ. Phiền bác nói rõ hơn giúp em ạ. Mạch kích của em là bằng vi điều khiển phát hiện điểm 0 rồi phát xung kính triac thông qua MOC3021. Em dùng 1 con MOC3021 kích chung cho 5 Triac luôn ạ. Sơ đồ của em đây ạ
Comment
-
Nhiều cái thuần trở thi dòng vẫn thay đổi mạnh do điện trở nó biết thiên theo nhiệt độ.Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtChào bác Duong_act. Em dùng cho điện trở thuần ạ. Khi đo nguội thid điện trở cũng chuẩn ạ. Em nghĩ là dòng không thể vượt quá 25A đâu ạ. Em đo bằng ampe kìm thấy khá ổn. Em nghĩ chỉ tải động cơ mới có dòng khởi động lớn thôi chứ?
Ví dụ như bóng đèn, dây maiso,... lúc nguội chỉ có vài ôm thôi. Khi hoạt động nóng lên thì điện trở tang và dòng mới giảm về bình thường.
Trước kia mình cũng dính kiểu chết rất nhiều van công suất thế này rồi nên bảo bạn thử kiểm tra xem sao. Nếu không phải thì do nguyên nhân khác.
Comment
-
bạn ra tiệm bán linh kiện điện tử bạn hỏi con triac dùng cho bình nóng lạnh trực tiếp thì họ sẽ đưa cho bữa nay loại đó bán thông dụng lắm tiệm náo cũng bán giá tầm 75 đến 80 nghìn gì đóNguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtBác cho em biết cái triac đó mã gì không ạ?
Comment
-
Cảm ơn bạn, mai mình sẽ đi kiếmNguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viết
bạn ra tiệm bán linh kiện điện tử bạn hỏi con triac dùng cho bình nóng lạnh trực tiếp thì họ sẽ đưa cho bữa nay loại đó bán thông dụng lắm tiệm náo cũng bán giá tầm 75 đến 80 nghìn gì đó
Comment
-
Mỗi con triac nối tiếp với 1 điện trở rồi mới nối chung vào tải.
Cũng có thể do bạn lấy nguồn kích sau tải (như hình đính kèm). Khi có 1 con triac dẫn sớm thì điện áp sụt xuống, các con còn lại không có dòng kích nên lần lượt ra đi.
Một nguyên nhân nữa có thể là do dòng tăng đột ngột quá nhanh cũng gây chết triac. Cái này chắc là phải mắc nối tiếp với tải một mạch RL.
(Mình không có kinh nghiệm về điện tử công suất nên chỉ đoán mò dựa theo lý thuyết thôi)sau.ph
Comment
-
Cảm ơn anh đã cho ý kiến. Mạch của em hoạt động mở dòng từ thấp đến cao. Chắc không xảy ra hiện tượng nó bị tăng dòng hơn định mức ạ. Lúc đầu khi khởi động nó có dòng bằng 0A. Em chia làm 9 cấp. Muốn mở lớn nhất người dùng phải nhấn nút tăng dần (em có delay tận 300ms để không cho người dùng nhấn nút quá nhanh. Vì thế dòng sẽ tăng từ 0 đến 25A. Chắc không phải nguyên nhân lúc khởi động ạNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNhiều cái thuần trở thi dòng vẫn thay đổi mạnh do điện trở nó biết thiên theo nhiệt độ.
Ví dụ như bóng đèn, dây maiso,... lúc nguội chỉ có vài ôm thôi. Khi hoạt động nóng lên thì điện trở tang và dòng mới giảm về bình thường.
Trước kia mình cũng dính kiểu chết rất nhiều van công suất thế này rồi nên bảo bạn thử kiểm tra xem sao. Nếu không phải thì do nguyên nhân khác.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
Hôm qua, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-