em cũng ko hiểu, điện áp pha L va Neutral N đi vào 2 con D16 D17 sau đo đưa lên tụ để inverter, còn cái cầu lại nối xuống phía dưới, em có chú thích chỗ videoMẠCH PFC : F3 : Fuse, 20A/250 D16, D17 : RHR15120 C36, C37, C38, C40 : 470 uF/ 450V REC02 : Diode Bridge D15XB60 Q9 : G4PC40W/IRF 705P C91, C92 : 331K/ 1KV C...
-
có mahcj lọc hài mà anh, nhưng mình vẫn ko hiểu , vì nếu PFC thì nó phải đưa điện áp boost lên 4 con tụ kia chứNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtđó là pfc nguồn đôi, về cơ bản vẫn là pfc 1 phase. trong bán kỳ dương có thể nó boost áp thuận sau diode, trong bán kỳ âm nó boost áp trước diode và dòng xung chạy qua lưới, nên mạch này nó làm nhiễu nguồn, nên mạch lọc hài khá to và kỹ ( nếu là hàng bán qua châu âu, chứ ở vn thì chả cần) một số app note có nói cách làm giảm bớt hài, ví như cung cấp các đường dẫn cho dòng điện trở về nguồn... vì ups họ thường băm sine bán cầu, nên mạch boost áp cũng nguồn đôi, nên pfc cũng nguồn đôi, ic thường thấy là uc3854.
Leave a comment:
-
đó là pfc nguồn đôi, về cơ bản vẫn là pfc 1 phase. trong bán kỳ dương có thể nó boost áp thuận sau diode, trong bán kỳ âm nó boost áp trước diode và dòng xung chạy qua lưới, nên mạch này nó làm nhiễu nguồn, nên mạch lọc hài khá to và kỹ ( nếu là hàng bán qua châu âu, chứ ở vn thì chả cần) một số app note có nói cách làm giảm bớt hài, ví như cung cấp các đường dẫn cho dòng điện trở về nguồn... vì ups họ thường băm sine bán cầu, nên mạch boost áp cũng nguồn đôi, nên pfc cũng nguồn đôi, ic thường thấy là uc3854.
Leave a comment:
-
Con diode 15A đó đúng là chỉnh lưu lấy áp DC 220V cho mạch PFC. Theo lẽ thường thì áp dương đi qua cuộn cảm tới C ra E của igbt qua R xuống mass diode này. Bạn xem kĩ lại mạch xem sao, mình cũng tiếp xúc nhiều loại PFC, chưa thấy mạch nào áp dương cấp vô cực D hay C cả.
Leave a comment:
-
Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì
Minh vẽ lại sơ đồ UPS santak, phía trên đường đi từ bình và điện áp ac input mình giải thich ok rồi , nhưng cái cầu D15XB60 không hiểu nó để làm gì, nếu là PFC thì nó phải nối đầu dương vào FET, sau đó vào cuộn dây để nâng áp, đằng này nó thế này, mình cam đoan là mình vẽ đúng, đã ktra đi ktra lại
kính mong các cao thủ giải thích giúp ạTags: None
- 1 like
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
Hôm qua, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -

Leave a comment: