Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì
Collapse
X
-
Thảo luận tại: http://www.dientuvietnam.net/forums/forum/%C4%90i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng/%C4%90i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-c%C3%B4ng-su%E1%B...
-
Khi UPS hoạt động ở chế độ sạc thì role INput đóng dẫn điện 220V/AC qua cầu diot D15XB60 thành 220V DC qua mosfet và biến áp để tạo nguồn nuôi 12V hay 5v gì ...
Leave a comment:
-
ok bạn, nhưng bạn thấy cái cầu 15 amp cấp cái nguồn đó bạn thấy thế nào?Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbổ sung chỗ là khi mất lưới, mạch dc-dc khởi động có trễ, và phần trễ đó được bù bởi dàn tụ. chứ không phải là role nhảy nguồn cấp.mạch dc-dc và pfc là cấp 350vdc cho băm sine nửa cầu.
Leave a comment:
-
bổ sung chỗ là khi mất lưới, mạch dc-dc khởi động có trễ, và phần trễ đó được bù bởi dàn tụ. chứ không phải là role nhảy nguồn cấp.mạch dc-dc và pfc là cấp 350vdc cho băm sine nửa cầu.
- 1 like
Leave a comment:
-
Bạn có đồng ý với giải thích của bạn vdk_hy2017 không? mình thì thấy bạn đó nói có lý và mình đang nghĩ vậy, nhưng vấn đề mình không hiểu ở đây là PFC nó phải nối tiếp với mạch H , vì PFC nó làm nhiệm vụ nâng điện áp lên 350VDC mà .Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtups online, mạch pfc hoạt động liên tục ngày đêm, mạch băm nửa cầu cũng thế, chỉ khi cup điện , mạch dc-dc mới chạy, và trong 10ms role nhảy chuyển nguồn cấp áp HVDC thì năng lượng được lưu trữ trong tụ DC bus cấp cho nửa cầu băm, nên mới có cái gọi là chuyển mạch 0s. còn mạch pfc thì ở bán kỳ dương thì nó boost áp như mạch pfc thông thường. bán kỳ âm thì nó kéo trực tiếp xuống gnd qua diot cầu. .....từ lưới sinh ra áp dc 350v qua diot xung sang tụ.....vậy mới nói nó gây ra nhiễu lưới, nên lọc EMI khá to và khá kỹ......
Con cầu diode 15A kia đầu ra dương nó đâu có nói lên tụ bus , theo lý thuyết đúng ra là đầu ra PFC nó phải nói lên tụ bus 470VDC kia để nạp cho tụ
Leave a comment:
-
Thaks ban, chỗ bạn giải thích thì mình giải thích được rồi, vấn đề ở đây mạch PFC nó làm nhiệm vụ nâng điện áp DC trước khi đưa vào cầu băm H , nhưng PFC ở đây nó chỉ làm nhiệm vụ cấp nguồn thôi thì chưa hợp lý, mà con cầu diode đó đến 15A lậnNguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viếtBạn vui lòng tham khảo thêm trong hình vẽ
Lưu ý hình ảnh mô tả quá trình vừa cám sạc vừa chạy UPS nhé
Leave a comment:
-
ups online, mạch pfc hoạt động liên tục ngày đêm, mạch băm nửa cầu cũng thế, chỉ khi cup điện , mạch dc-dc mới chạy, và trong 10ms role nhảy chuyển nguồn cấp áp HVDC thì năng lượng được lưu trữ trong tụ DC bus cấp cho nửa cầu băm, nên mới có cái gọi là chuyển mạch 0s. còn mạch pfc thì ở bán kỳ dương thì nó boost áp như mạch pfc thông thường. bán kỳ âm thì nó kéo trực tiếp xuống gnd qua diot cầu. .....từ lưới sinh ra áp dc 350v qua diot xung sang tụ.....vậy mới nói nó gây ra nhiễu lưới, nên lọc EMI khá to và khá kỹ......
Leave a comment:
-
Bạn vui lòng tham khảo thêm trong hình vẽ
Lưu ý hình ảnh mô tả quá trình vừa cám sạc vừa chạy UPS nhé
Leave a comment:
-
Không có gì phức tạp cả.Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viếtMinh vẽ lại sơ đồ UPS santak, phía trên đường đi từ bình và điện áp ac input mình giải thich ok rồi , nhưng cái cầu D15XB60 không hiểu nó để làm gì, nếu là PFC thì nó phải nối đầu dương vào FET, sau đó vào cuộn dây để nâng áp, đằng này nó thế này, mình cam đoan là mình vẽ đúng, đã ktra đi ktra lại
kính mong các cao thủ giải thích giúp ạ
Khi UPS hoạt động ở chế độ sạc thì role INput đóng dẫn điện 220V/AC qua cầu diot D15XB60 thành 220V DC qua mosfet và biến áp để tạo nguồn nuôi 12V hay 5v gì đấy cho các khối DR và PFC báo về chế độ chạy và sạc đồng thời role 0712 gì đó trở về trạng thái NC nên Lout có 220V/AC 50Hz còn khi vừa sạc vừa bật UPS thì khối DC/DC dừng hoạt động chỉ có khối DR là hoạt động để tạo ra các xung tam giác hay xung vuông theo tần số mong muốn. lúc này role 0712 đóng dòng 220V/AC qua D16 và D17 lọc thành 220V/DC cấp trực tiếp cho mạch công suất của (DR modul điều khiển Q13,Q14,Q15,Q16) biến đổi dòng 220V/DC này thành dòng 220V/AC với tần số do khối DR modul quyết định dòng 220V/AC này qua L8 và L9 ra ngoài Lout (lưu ý L8 và L9 có tác dụng giảm tải khi Lout bị chập).
Leave a comment:
-
đây bạn:Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtbạn chụp cái hình bo 2 mặt khu pfc xem thử
Leave a comment:
-
đúng, mình cũng ko hiểu, mạch PFC nó phải nói tiếp như hình vẽ này, đằng này nó lại thê kia, nhờ các bạn giải thích hộNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình không hiểu nguyên lí mạch PFC này. Khi có xung kích, igbt dẫn tạo dòng nạp năng lượng vào cuộn cảm. Khi igbt ngưng dẫn thì năng lượng cuộn cảm không thoát đi đâu được, không nạp vào tụ được!!!
Leave a comment:
-
Mình không hiểu nguyên lí mạch PFC này. Khi có xung kích, igbt dẫn tạo dòng nạp năng lượng vào cuộn cảm. Khi igbt ngưng dẫn thì năng lượng cuộn cảm không thoát đi đâu được, không nạp vào tụ được!!!
Leave a comment:
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
Hôm qua, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -

Leave a comment: