    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    xem cái hình đi/ ngày xưa mình mãi chả hiểu rồi cũng hiểu:https://uphinhnhanh.com/image/CPXO0G
    p/s: sao không up được ảnh nhỉ?
    Chính xác mà nói thì mạch PFC là mạch hiệu chỉnh hệ số công suất.
    Nhưng có rất nhiều loại bạn nhé.
    Loại trong ảnh của bạn không áp dụng cho trường hợp này.
    Mà mạch PFC này có vai trò là trung gain điều khiển thông qua mạch DR modul là tăng giảm dòng vào mosfet Q13,Q14,Q15,Q16
    kết hợp với LD1,LD2,LD3,LD4 để tăng giảm hệ số công suất đầu ra nhé.

    Chứ không phải thông qua Q9 như mọi người nghĩ đâu nhé.
    Q9 có tham gia rất nhỏ ở bán kỳ dương nhưng không phải là vai trò chính.

    Leave a comment:


  • quangdongueh
    replied
    xem cái hình đi/ ngày xưa mình mãi chả hiểu rồi cũng hiểu:https://uphinhnhanh.com/image/CPXO0G
    p/s: sao không up được ảnh nhỉ?

    Leave a comment:


  • vdk_hy2017
    replied
    Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết

    Thaks ban, chỗ bạn giải thích thì mình giải thích được rồi, vấn đề ở đây mạch PFC nó làm nhiệm vụ nâng điện áp DC trước khi đưa vào cầu băm H , nhưng PFC ở đây nó chỉ làm nhiệm vụ cấp nguồn thôi thì chưa hợp lý, mà con cầu diode đó đến 15A lận
    Đôi lúc bạn hơi máy móc rồi tại sao bạn nghĩ là mạch PFC là mạch Boost điện áp chứ nếu bạn và mọi người cứ nghĩ rằng mạch PFC là mạch boost điện áp thì bạn cứ cách ly mạch PFC ra mà coi khi chạy ở hai đầu tụ vẫn là 300-400VDC . bạn biết vì sao không?
    Bạn cứ làm đi nếu đúng như mình nói thì mình sẽ giải thích cho bạn sau.

    Leave a comment:


  • vdk_hy2017
    replied
    Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết

    - Bác có nhầm không khi mà điện áp 220VAC qua cầu diode lại thành 220VDC????
    Thấy bác cmt toàn nhảm ko ah, ngồi đọc các bác cao thủ phân tích kìa
    Vậy à thế theo bạn 220VAc qua cầu điot thì nó thành cái gì?
    Mà ai là cao thủ để mình xin được yết kiến và lĩnh hội.

    Ý của bạn thì tôi rất hiểu rằng 220V/AC khi chuyển sang DC thì sẽ nhân với Căn 2 đúng không?
    thế nhưng cái đó nếu ai không hiểu sâu lý thuyết nói ra thêm khó hiểu mà thôi.

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    Biến áp chỗ chân S ra có thể để đo dòng hoặc cuộn hồi tiếp, vì mình không biết mạch thực tế của nó như thế nào, chỉ nhìn sơ đồ khối đoán mò.
    nó cấp nguồn lại cho board tạo xung cho con fet

    Leave a comment:


  • T.L.M
    replied
    Biến áp chỗ chân S ra có thể để đo dòng hoặc cuộn hồi tiếp, vì mình không biết mạch thực tế của nó như thế nào, chỉ nhìn sơ đồ khối đoán mò.

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    Có gì đâu, con fet Q9 chỉ dẫn điện 1 chiều nên phải thêm diod cầu để nó dẫn điện xoay chiều. Giống như SCR + diod cầu = Triac.

    Mạch này là mạch boost xoay chiều. Bán kỳ dương thì nó boost lên +350V qua D16 nạp cho tụ phần băm xung DC/AC. Bán kỳ âm thì nó boost xuống -350V qua D17. Cuộn cảm sau cầu chì F3 là cuộn boost chứ không phải cuộn lọc.

    Biến áp dưới Q9 giống như là 1 biến dòng, trích một phần năng lượng để tạo nguồn 5V / 12V.
    Thanks bác,
    em sẽ cố gắng ngâm cứu thêm

    Leave a comment:


  • T.L.M
    replied
    Có gì đâu, con fet Q9 chỉ dẫn điện 1 chiều nên phải thêm diod cầu để nó dẫn điện xoay chiều. Giống như SCR + diod cầu = Triac.

    Mạch này là mạch boost xoay chiều. Bán kỳ dương thì nó boost lên +350V qua D16 nạp cho tụ phần băm xung DC/AC. Bán kỳ âm thì nó boost xuống -350V qua D17. Cuộn cảm sau cầu chì F3 là cuộn boost chứ không phải cuộn lọc.

    Biến áp dưới Q9 giống như là 1 biến dòng, trích một phần năng lượng để tạo nguồn 5V / 12V.

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết

    Nó hơi trừu tượng chút chỗ này, về mặt nguyên lý thì tất cả các PFC đều có chức năng nhiệm vụ nâng áp lên 1 khoảng nhất định VD +/- 350VDC hoặc một số máy cao hơn
    - Mỗi hãng đều có cách thiết kế riêng còn về mạch trên thì đa phần các UPS xuất sứ china đều sử dụng chung kiểu boost áp vậy. Nếu bác cần hiểu chi tiết mình sẽ thảo luận cùng bác riêng
    được vậy thì tốt quá ạ, em đọc mãi chả hiểu chỗ đó
    bác mà giải thích hộ em cái này lúc nào bác vào đà nẵng em mời bác đi uống bia

    Leave a comment:


  • thieu-bn2011
    replied
    Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết

    mình đã search và dual pfc , tất cả sơ đồ chân D của FET đều phải nói với diode để đia ra mạch H cả, vẫn là chưa hiểu chỗ đó
    Nó hơi trừu tượng chút chỗ này, về mặt nguyên lý thì tất cả các PFC đều có chức năng nhiệm vụ nâng áp lên 1 khoảng nhất định VD +/- 350VDC hoặc một số máy cao hơn
    - Mỗi hãng đều có cách thiết kế riêng còn về mạch trên thì đa phần các UPS xuất sứ china đều sử dụng chung kiểu boost áp vậy. Nếu bác cần hiểu chi tiết mình sẽ thảo luận cùng bác riêng

    Leave a comment:


  • thieu-bn2011
    replied
    Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viết
    Không có gì phức tạp cả.
    Khi UPS hoạt động ở chế độ sạc thì role INput đóng dẫn điện 220V/AC qua cầu diot D15XB60 thành 220V DC qua mosfet và biến áp để tạo nguồn nuôi 12V hay 5v gì đấy cho các khối DR và PFC báo về chế độ chạy và sạc đồng thời role 0712 gì đó trở về trạng thái NC nên Lout có 220V/AC 50Hz còn khi vừa sạc vừa bật UPS thì khối DC/DC dừng hoạt động chỉ có khối DR là hoạt động để tạo ra các xung tam giác hay xung vuông theo tần số mong muốn. lúc này role 0712 đóng dòng 220V/AC qua D16 và D17 lọc thành 220V/DC cấp trực tiếp cho mạch công suất của (DR modul điều khiển Q13,Q14,Q15,Q16) biến đổi dòng 220V/DC này thành dòng 220V/AC với tần số do khối DR modul quyết định dòng 220V/AC này qua L8 và L9 ra ngoài Lout (lưu ý L8 và L9 có tác dụng giảm tải khi Lout bị chập).
    - Bác có nhầm không khi mà điện áp 220VAC qua cầu diode lại thành 220VDC????
    Thấy bác cmt toàn nhảm ko ah, ngồi đọc các bác cao thủ phân tích kìa

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    chỉ khi mất lưới thì phần nạp cho acquy mới ngắt thôi, chứ lúc nào nó chả nạp cho bình ở chế độ thả nổi/ còn công nghệ kiểm soát sạc của nó thì mình không rõ lắm. nhưng dòng sạc khá bé, c3k áp tới 96v thì phải.còn nguồn nuôi bo khiển thì hình như nó dùng uc3845 hạ áp 96vdc. áp 96v thì được bo sạc cấp liên tục rồi.
    định còm-men dạo thôi, nhưng nếu bạn quan tâm thì bạn phải xem mạch thật kỹ/ trên cái mạch đó khó nhất là phần pfc boost áp nguồn đôi thôi. còn đâu nó tường minh hết rồi. nếu nghi ngờ ta đo nguội sau đó đo nóng là rõ.
    mình đã search và dual pfc , tất cả sơ đồ chân D của FET đều phải nói với diode để đia ra mạch H cả, vẫn là chưa hiểu chỗ đó

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    chỉ khi mất lưới thì phần nạp cho acquy mới ngắt thôi, chứ lúc nào nó chả nạp cho bình ở chế độ thả nổi/ còn công nghệ kiểm soát sạc của nó thì mình không rõ lắm. nhưng dòng sạc khá bé, c3k áp tới 96v thì phải.còn nguồn nuôi bo khiển thì hình như nó dùng uc3845 hạ áp 96vdc. áp 96v thì được bo sạc cấp liên tục rồi.
    định còm-men dạo thôi, nhưng nếu bạn quan tâm thì bạn phải xem mạch thật kỹ/ trên cái mạch đó khó nhất là phần pfc boost áp nguồn đôi thôi. còn đâu nó tường minh hết rồi. nếu nghi ngờ ta đo nguội sau đó đo nóng là rõ.
    ok, tks bạn
    8 bình 12v thì 96v nhưng thực tế là 110v đó bạn.
    nguồn nuôi mạch điều khiển lấy từ 1 khối nhỏ dc/dc 110v ra 12v bạn , dùng ic xung uc3845
    đúng là cái phàn pfc đó mình ko hiểu

    Leave a comment:


  • quangdongueh
    replied
    chỉ khi mất lưới thì phần nạp cho acquy mới ngắt thôi, chứ lúc nào nó chả nạp cho bình ở chế độ thả nổi/ còn công nghệ kiểm soát sạc của nó thì mình không rõ lắm. nhưng dòng sạc khá bé, c3k áp tới 96v thì phải.còn nguồn nuôi bo khiển thì hình như nó dùng uc3845 hạ áp 96vdc. áp 96v thì được bo sạc cấp liên tục rồi.
    định còm-men dạo thôi, nhưng nếu bạn quan tâm thì bạn phải xem mạch thật kỹ/ trên cái mạch đó khó nhất là phần pfc boost áp nguồn đôi thôi. còn đâu nó tường minh hết rồi. nếu nghi ngờ ta đo nguội sau đó đo nóng là rõ.

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

trunglq2007 Tìm hiểu thêm về trunglq2007

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X