Cảm ơn mọi người đã có những câu hỏi và chỉ dẫn rất bổ ích. Giờ thì mình đã sửa xong và nó đã chạy ngon. Nguyên nhân là chết 1 con FET ở cầu H
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Hỏi cách sửa UPS Santak TG500
Collapse
X
-
Chúc mừng sysdoi nhé, lúc nào chia sẻ ae nhéNguyên văn bởi sysdoi Xem bài viếtBáo cáo với các đồng nghiệp là mình đã viết chương trình lại thành công cho UPS TG500, không giới hạn thời gian lưu điện nhé.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Lỗi Santak BLAZER 600 tự mất nguồn sau khoảng 5 phút hoạt động
xin chào các bạn!
mình đang có con Santak 600 bị lỗi mở nguồn lên sài khoảng 5 phút thì tự động mất nguồn ngang không kêu bit..bit gì hết.
Đầu tiên mình tưởng do ăc qui lâu ngày hết bình mình đã mua bình ăc qui mới 7,2A về thay nhưng vẩn không thay đổi, đang sài tự động mất nguồn.
mình có thử như sau: đầu tiên cấm nguồn vào thì nghe rơle đóng mở nút nguồn thì nó kêu tit và bắt đầu hoạt động. mình thử đang sài rút nguồn 220v đầu vào ( giả thuyết cúp điện đột ngột ) thì nghe rơle đóng nhưng khoảng vài giây thì nó kêu tít vài giây kêu tit.
các bạn có thể góp ý giúp mình là santak mình đang bị lỗi gì không?
cảm ơn các bạn trước
Comment
-
Máy của bạn hoàn toàn bình thường nhé, đấy la tính năng bảo vệ chống dòng rò thôi (chắc bạn dùng tải <7% Công suất của UPS hoặc không có tải). Bạn dùng tải lớn hơn một chút thử là ok ngay mà.Nguyên văn bởi ngoclannmc Xem bài viếtxin chào các bạn!
mình đang có con Santak 600 bị lỗi mở nguồn lên sài khoảng 5 phút thì tự động mất nguồn ngang không kêu bit..bit gì hết.
Đầu tiên mình tưởng do ăc qui lâu ngày hết bình mình đã mua bình ăc qui mới 7,2A về thay nhưng vẩn không thay đổi, đang sài tự động mất nguồn.
mình có thử như sau: đầu tiên cấm nguồn vào thì nghe rơle đóng mở nút nguồn thì nó kêu tit và bắt đầu hoạt động. mình thử đang sài rút nguồn 220v đầu vào ( giả thuyết cúp điện đột ngột ) thì nghe rơle đóng nhưng khoảng vài giây thì nó kêu tít vài giây kêu tit.
các bạn có thể góp ý giúp mình là santak mình đang bị lỗi gì không?
cảm ơn các bạn trước
- Nếu bạn cần bỏ tính năng này thì mang qua mình xem giúp choTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
tải của mình dùng là 1 thùng cpu và 1 màng hình LCD. bình thường santak trong cơ quan dùng tải như vậy mà bạn?Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtMáy của bạn hoàn toàn bình thường nhé, đấy la tính năng bảo vệ chống dòng rò thôi (chắc bạn dùng tải <7% Công suất của UPS hoặc không có tải). Bạn dùng tải lớn hơn một chút thử là ok ngay mà.
- Nếu bạn cần bỏ tính năng này thì mang qua mình xem giúp cho
bạn giải thích rỏ hơn giúp mình! mình ở trong miền nam lận bạn ơi!
Comment
-
- Nếu như vậy máy của bạn có 2 khả năngNguyên văn bởi ngoclannmc Xem bài viếttải của mình dùng là 1 thùng cpu và 1 màng hình LCD. bình thường santak trong cơ quan dùng tải như vậy mà bạn?
bạn giải thích rỏ hơn giúp mình! mình ở trong miền nam lận bạn ơi!
- Bạn kiểm tra lại acquy, hoặc lắp acquy có dung lượng lớn hơn như 9A/ 12A.. để test xem thế nào? có giống như vậy ko?
- Máy hỏng mạch kiểm soát nguồn acquy, thường ngắt quá sớmTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
mình làm được rồi! cảm ơn bạn. Mình kiểm tra thì thấy rơle đầu ra lúc đóng lúc tự nhiên ngắt ngang, mình thử thay rơle mới thì nó chạy bình thường, chẳng hiểu sao luôn! cảm ơn bạn đả nhiệt tình giúp đởNguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết- Nếu như vậy máy của bạn có 2 khả năng
- Bạn kiểm tra lại acquy, hoặc lắp acquy có dung lượng lớn hơn như 9A/ 12A.. để test xem thế nào? có giống như vậy ko?
- Máy hỏng mạch kiểm soát nguồn acquy, thường ngắt quá sớm
Comment
-
bác có biết chỗ nào bán main ups online ko ạ em muốn kiếm 1 cái về lắp vào bình 150Ah xài máy tính.chứ con santak 500w của em cứ 15p ngắt điện 1 lần nên bất tiện quáNguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết- Nếu như vậy máy của bạn có 2 khả năng
- Bạn kiểm tra lại acquy, hoặc lắp acquy có dung lượng lớn hơn như 9A/ 12A.. để test xem thế nào? có giống như vậy ko?
- Máy hỏng mạch kiểm soát nguồn acquy, thường ngắt quá sớm
Comment
-
Bạn qua địa chỉ chỗ mình tư vấn cho, UPS có nhiều loại lắm. khi lắp bình ngoài cũng cần phải tính toán chứ ko phải thích lắp là lắp đâu bạn nhéNguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtbác có biết chỗ nào bán main ups online ko ạ em muốn kiếm 1 cái về lắp vào bình 150Ah xài máy tính.chứ con santak 500w của em cứ 15p ngắt điện 1 lần nên bất tiện quáTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-06-2026, 14:03 -
-
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
16-06-2026, 15:49 -
-
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
16-06-2026, 10:16 -
-
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
15-06-2026, 09:21 -
-
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
15-06-2026, 09:09 -

Comment