Mình cũng có ups santak gt500 bị bệnh như vâỵ. Khi dùng ở chế độ nghịch lưu thì dùng bình thường, điện áp ra 170v, nhưng khi cắm lưới vào thì báo lỗi, ko dùng được.Ai có cao kiến chỉ giúp với
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Hỏi cách sửa UPS Santak TG500
Collapse
X
-
Máy bạn lỗi chuyển mạch hoặc lỗi mạch sạc nhéNguyên văn bởi khanhhoangcf Xem bài viếtMình cũng có ups santak gt500 bị bệnh như vâỵ. Khi dùng ở chế độ nghịch lưu thì dùng bình thường, điện áp ra 170v, nhưng khi cắm lưới vào thì báo lỗi, ko dùng được.Ai có cao kiến chỉ giúp với
- Máy chạy ở chế độ nghịch lưu như vậy là ok rồi đóTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Bạn kiểm tra acquy trước tiên sau đó mới tính tiếp nhéNguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtmình có con santak TG500 bị pan thế thế này...cắm điện lưới vào (lưới chuẩn không yếu)....bật nguồn trên úp không thấy báo đèn hay bip,rút lưới bật cũng không có gì...kiểm tra không có áp ra..cầu chì còn tốt..mong mọi người cho ý kiến.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
- 1 bạn kiểm tra các linh kiện công suất xem có chấy nỏ gì ko?Nguyên văn bởi phuongvthp Xem bài viếtMình có cái TG1000 thay accu mới cắm nguồn AC mà đèn đỏ vẫn báo, rơ le ko đóng, ko lên đèn xanh, lỗi hay chết linh kiện nào vậy các bạn? Tớ chưa tìm đc mạch để nghiên cứu.
- 2 bật UPS ko cần cắm điện lưới xem có lên ko?
- TG1000 chạy 2 bình đấy chứ ko phải 1 bình đâu nhéTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
- Mình thay 02 accu 12v-7,2Ah nối tiếp = 24v.Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết- 1 bạn kiểm tra các linh kiện công suất xem có chấy nỏ gì ko?
- 2 bật UPS ko cần cắm điện lưới xem có lên ko?
- TG1000 chạy 2 bình đấy chứ ko phải 1 bình đâu nhé
- Main mạch chỉ bị vàng chỗ cái loa tít tít và cái Q gì đó giữa main, ko có cháy nổ gì.
- Ko cắm điện lưới đèn đỏ nháy và kêu tít
- Cắm điện lưới, cả đèn xanh và đỏ đều sáng kêu tít tít, ko có tiếng rơ le đóng.
Comment
-
Bạn cắm lưới rồi rút cọc acquy ra thì thế nào? máy có sập ko? đo điện áp trên 2 dây xem thế nào?Nguyên văn bởi phuongvthp Xem bài viết- Mình thay 02 accu 12v-7,2Ah nối tiếp = 24v.
- Main mạch chỉ bị vàng chỗ cái loa tít tít và cái Q gì đó giữa main, ko có cháy nổ gì.
- Ko cắm điện lưới đèn đỏ nháy và kêu tít
- Cắm điện lưới, cả đèn xanh và đỏ đều sáng kêu tít tít, ko có tiếng rơ le đóng.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Con UPS santak 500va của tôi bị lổi thế này : cứ sử dụng liên tục khoảng hơn 10 tiếng thì nó tự ngắt điện và chuyển wa sử dụng acquy ( kèm theo tiếng bít bít, 5 phút là tắt luôn), mặc dù vẩn đang cắm vào ổ điện. mổi lân như thế thì tôi tắt và rút khởi nguồn điện, để hơn 1 tiếng rồi cắm điện bật lên lại thì xài đc khoảng hơn 10 tiếng nửa, và nó cứ thế lập đi lập lai
Tôi chỉ sử dụng 1 máy tính để bàn cho UPS thôi ( ko cắm màn hình hay gì thêm vào nửa)
Vậy là UPS của tôi bị bệnh gì, mong mọi ng hướng dẩn cách giải quyết, Xin cảm ơn
Comment
-
UPS của bạn có thể bị hư ở phần dò áp AC vào , nó không nhận đủ áp nên ngắt điện lưới ra và chạy bằng ăc quy, khối nhận áp này khó sửa vì linh kiện dán rất nhỏ , bạn nên thay nguyên mạch khác , chứ sửa nó rất khó nếu như không có linh kiện để thay thế , bạn đo kiểm các trở R51-53-54-55, IC U13, các trở quanh IC này R 132-133-134-135-136, R142-143-144 và Q113 .Nguyên văn bởi zlvuabiplz Xem bài viếtCon UPS santak 500va của tôi bị lổi thế này : cứ sử dụng liên tục khoảng hơn 10 tiếng thì nó tự ngắt điện và chuyển wa sử dụng acquy ( kèm theo tiếng bít bít, 5 phút là tắt luôn), mặc dù vẩn đang cắm vào ổ điện. mổi lân như thế thì tôi tắt và rút khởi nguồn điện, để hơn 1 tiếng rồi cắm điện bật lên lại thì xài đc khoảng hơn 10 tiếng nửa, và nó cứ thế lập đi lập lai
Tôi chỉ sử dụng 1 máy tính để bàn cho UPS thôi ( ko cắm màn hình hay gì thêm vào nửa)
Vậy là UPS của tôi bị bệnh gì, mong mọi ng hướng dẩn cách giải quyết, Xin cảm ơn
Comment
-
Cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtUPS của bạn có thể bị hư ở phần dò áp AC vào , nó không nhận đủ áp nên ngắt điện lưới ra và chạy bằng ăc quy, khối nhận áp này khó sửa vì linh kiện dán rất nhỏ , bạn nên thay nguyên mạch khác , chứ sửa nó rất khó nếu như không có linh kiện để thay thế , bạn đo kiểm các trở R51-53-54-55, IC U13, các trở quanh IC này R 132-133-134-135-136, R142-143-144 và Q113 .
Comment
-
Bạn chụp điện trở nổ mình coi, nó dùng cả trở dán và trở thườngNguyên văn bởi TXUANMUNG Xem bài viếtđaY la hinh maY minh đang hu mach sac acquY
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
-
Channel: Điện thanh
hôm nay, 20:09 -
-
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
hôm nay, 10:28 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
31-07-2026, 12:52 -
-
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:49 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:44 -
-
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-07-2026, 15:32 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
-
Channel: Điện thanh
30-07-2026, 15:24 -
-
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
-
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
-
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -

Comment