bác minhha thử cho cái máy tính và cái màn hình crt độ 17inch vào thử xem, điện áp có bị sụt không? chạy tải thuần trở thì chưa thấy vấn đề, nhưng khi cho chạy tải là cái máy tính thì cứ bị giựt giựt không khởi động được, nhất là thằng màn hình crt
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
Collapse
X
-
Sorry, nhầm giữa 4 nhánh và 8 bóng. Giả thiết công suất mỗi bóng là 168W (đo tại điện áp 222VAC) và coi như điện áp DC của bác Dũng không đổi là 400V đi thì mỗi bóng sẽ gánh 1 điện áp là 200V, lúc này công suất mỗi bóng là 168/222*200=151.3W, nên 8 bóng là 151,3*8=1210W. Nếu điện áp DC là 360V thì công suất tưong ứng là 168/222*(360/2)*8=1089W.Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viếtặc, bác tính kiểu gì mà ra có 605W ạ
Cứ cho công suất thực 1 bóng là 160W đi, một nhánh 2 bóng nối tiếp cũng là 320W rồi. Nếu điện áp ra thấp nhất cũng phải đạt 300V thì công suất 1 nhánh đã là 218W, 4 nhánh là gần 900W rồi
.
Mà áp ra kiểu gì chả phải trên 300V nhỉ
Comment
-
Đó là do inverter không cấp đủ công suất khi các thiết bị này khởi động.bác minhha thử cho cái máy tính và cái màn hình crt độ 17inch vào thử xem, điện áp có bị sụt không? chạy tải thuần trở thì chưa thấy vấn đề, nhưng khi cho chạy tải là cái máy tính thì cứ bị giựt giựt không khởi động được, nhất là thằng màn hình crt
Thông thường dòng khử từ dư ( mạch tự động khử từ trên màn hình máy tính hay TV tự động hoạt động khi bật nguồn) lớn hơn rất nhiều dòng hoạt động bình thường, do vậy nếu không cấp đủ công suất thì inverter sẽ cắt quá dòng hoặc giảm áp đầu ra nên không chạy được các loại thiết bị này.
Với máy bơm, hay các tải tương tự cũng như vậy.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Comment
-
Có mấy cái sóng của mấy con mosfet k bác? Chứ nhìn mấy cái hình này thì chẳng biết được gì. Với lại bác chạy có 10p thì nó chưa kịp nóng đã hết bình rồi, k đánh giá được gì hết.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Comment
-
Ặc, bác cứ chạy dòng tầm 150A xem có được 30s không( nhưng đừng có sờ tay vào tản nhiệt nha kẻo rộp tay)Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtCó mấy cái sóng của mấy con mosfet k bác? Chứ nhìn mấy cái hình này thì chẳng biết được gì. Với lại bác chạy có 10p thì nó chưa kịp nóng đã hết bình rồi, k đánh giá được gì hết.
Comment
-
Ặc, bác cứ chạy dòng tầm 150A xem có được 30s không( nhưng đừng có sờ tay vào tản nhiệt nha kẻo rộp tay)
Nếu phát nhiệt thì chỉ 1 phút là biết ngay chứ không cần chờ đến 10 phút đâu. Sau 10 phút nhiệt dần ổn định và tăng không đáng kể khi không có quạt gió. Có quạt gió nhiệt không tăng tiếp.
Khi điện áp bình xuống 9V. Công suất 1100W thì dòng Ipk = 137A và Iavr = 116A. Chạy 10 phút tỏa nhiệt chưa vượt 50C nên k rộp tay được. ( Chưa sử dụng mỡ nhiệt)
Vì bình 35Ah nên không tăng lên được nữa. Vì đã dùng đến 40C rồi.
( Đã tăng lên 6 MOSFET RDS 100 = 2.8miliohm)
Hiện tại PCB rất nóng do chất liệu PCB kém ( làm trong nước thì độ dày chưa chắc được 0.5 oz). Đến khi hoàn thiện sẽ dùng loại 3oz sẽ khắc phục vấn đề này ( Mạ thiếc vẫn không ổn do điện trở suất của thiếc lớn hơn đồng rất nhiều)Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Comment
-
Vấn đề chính vẫn là vài cái hình có xung VGS và VDS của mấy mosfet vẫn chưa có mới quan trọng.
Còn vấn đề nguồn test thì bác không có cái power supply nào để chuyên test sao? Nếu làm cái power supply 12V -> 24V 100A để chuyên test thì sao nhỉ? Sao này làm production qua khâu test board chẳng lẽ hết acqui mình phải đợi hay sao?
Vấn đề PCB thì hiện tại mình cũng sài 3oz, làm trực tiếp ở Viet Nam, công ty FAB-9. Giá làm prototype hơi cao, phí set-up là 200$.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Comment
-
Các bác ăn Tết lâu thế? Bác Minh Hà đâu rồi, post ảnh xung xiếc cho anh em học hỏi với.
Chả dấu gì các bác, em cũng đang làm con UPS này cơ mà đầu vào 24VDC, em cũng dùng lõi EER42, chạy 10ph với tải 700W mà tản nhiệt nó nóng đến tận 42oC, không biết đồng hồ đo sai hay cái van lởm
. Có điều cấu hình của em hơi khác bác Minh Hà chút xíu.
---
Duy-Dinh Nguyen, Lecturer
Department of Industrial Automation
School of Electrical Engineering
Hanoi University of Scienec and Technology
Comment
-
À, nhân tiện comm thêm, bộ em đang làm công suất 1000VA, linh kiện chợ giời, đặt mạch VIELINA, chia 3 modul: MCU, Driver + Power Electronic, Charger; tổng giá thành khoảng 1M (chưa kể accu).
@ bác Minh Hà: sorry bác, em không có ý cạnh tranh đâu
, mong bác đừng hiểu lầm.
---
Duy-Dinh Nguyen, Lecturer
Department of Industrial Automation
School of Electrical Engineering
Hanoi University of Scienec and Technology
Comment
-
Bác sử dụng loại van nào? Rds(on) của van là rất quan trọng. Bác dùng bao nhiêu van mắc song song? Em làm thì tản nhiệt chỉ khoảng 38-47oC (nhiệt độ môi trường 21oC, thời gian chạy thử khoảng 30 phút, điện áp ắc quy 12V, công suất tải 750W(+/-)5W đủ) nhưng cuộn dây của biến áp thì nóng đến 91oC (do chưa kiếm được dây phù hợp).Nguyên văn bởi dinhbkvn Xem bài viếtChả dấu gì các bác, em cũng đang làm con UPS này cơ mà đầu vào 24VDC, em cũng dùng lõi EER42, chạy 10ph với tải 700W mà tản nhiệt nó nóng đến tận 42oC, không biết đồng hồ đo sai hay cái van lởm
. Có điều cấu hình của em hơi khác bác Minh Hà chút xíu.
Comment
-
Trước đây em cũng chia thành nhiều modul ( gồm 6 modul để thận tiện cho việc test và tìm lỗi) nhưng khi cắm lên thấy xấu quá nên lại thôi không làm theo hướng đó nữaNguyên văn bởi dinhbkvn Xem bài viếtMCU, Driver + Power Electronic, Charger; tổng giá thành khoảng 1M (chưa kể accu).
@ bác Minh Hà: sorry bác, em không có ý cạnh tranh đâu
, mong bác đừng hiểu lầm.
. Giá của em thì khoảng 1.5M.
Giá bác đưa ra như vậy thì không thể cạnh tranh với bác Dũng được đâu. Hì
Comment
-
Piết ngay mà , phải quấn lại BÃ , chứ để có 2,5 vònng để chạy 12V sao chịu nổi . Lõi Fe Nhật , Mỹ ( tháo máy cũ ) tôi cũng nghịch mãi . Quấn lên 5-6 vòng vẫn còn chuối huống hồ chi lõi Fe của khựa . Mấy cái gợn ở cực D là do quấn thiếu vòng mà thôi ( quấn nhiều quá thì yếu ) .
Ferits bị nóng là vứt đi rồi , Ferit không được nóng quá 50 độ . Khi bị nóng lên hệ số từ thẩm hạ xuống , tổn hao càng lớn hơn dẫn đến phá hủy mạch . Cái cần nhất khi bắt đầu nghiên cứu món này là một bộ nguồn dòng cao tần công suất lớn để ta có thể khảo sát được công suất truyền tải cực đại qua lõi Fe hiện tại . Lõi Fe cũng nóng lên như lõi sắt khi quá tải .
Khi đã quen rồi thì nhìn qua cũng ước lượng được công suất của lõi Fe . Lúc đó cần thửa DIY ( hoặc mua ) một cái máy đo hệ số từ thẩm của fe . Vì nhìn bề ngoài hai lõi fe mua ngoài chợ giống hoàn toàn nhau nhưng khi lắp vào tác dụng cũng như không khí vậy ( có lẽ là đất sét đen nung lên ???? ) . Muốn ngon lành cành đào thì chỉ nên dùng phân nửa số liệu mà ta tính được . Tỷ dụ như khi đo thử cái lõi này cho qua được 1Kw thì chỉ nên thiết kế ở 500w thôi cho nó lành .
Các BAX của VN sản xuất nếu đưa lên máy đo có sai số hệ số tự cảm tới 20% là bình thường . Biết nhưng kệ thiên hạ , nói ra dễ gãy răng .
Tổn hao Fet chủ yếu phát sinh khi Fet chuyển trạng thái từ đóng sang trạng thái mở và ngược lại . Khoảng thời gian đống mở đó hạn chế tối đa qua việc thiết kế mạch , do linh kiệt Fet , do kết cấu , do kỹ thuật quấn BA ... Còn về biên độ tín hiệu điều khiển thì không bàn nữa vì đó là vấn đề của học sinh .
Giả sử người ta hạn chế thời gian bất ổn đó xuống còn khoảng 1 microsec thì người ta chọn tấn số đóng mở khoảng 10Khz . Ở tấn số 10Khz , chu kỳ đóng mở là 100 micrrosec . Thời gian gây tổn hao chỉ có 1% .
Nếu chon tấn số 100Khz thì sao ? Lúc đó chu kỳ đóng mở chỉ có 10 microsec trong khi thời gian gây tổn hao tới 1 microsec . Vậy là thời gian gây ra tổn hao chiếm 10% chu kỳ .
Cho nên nhiều bộ nguồn chuyên dụng hiện đại người Tây vẫn sử dụng tần số giao động khá tầm thường từ 10 > 20Khz .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Comment
-
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 10:48 -

Comment