Mạch nguồn 12V-10A LLC Quasi Resonant Half Bridge

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • ti500
    Thành viên tích cực
    • Mar 2007
    • 111

    #16
    Nguyên văn bởi minhmod Xem bài viết
    Chủ đề này hay á!

    LLC hiệu suất rất cao, bạn làm 87% thì có vẽ hơi thấp thật.

    Nguồn LLC thì xung áp trên biến áp hơi tròn đầu chứ không phải vuông đâu!
    Có lẽ bác dinhthuong nói đúng, chắc có lẽ phải thêm PFC để tăng hiệu suất. Với lại xài chỉnh lưu đồng bộ nữa mới đúng bài.

    Comment

    • dinhthuong80
      Thành viên tích cực
      • Jun 2013
      • 3051

      #17
      Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viết

      Có lẽ bác dinhthuong nói đúng, chắc có lẽ phải thêm PFC để tăng hiệu suất. Với lại xài chỉnh lưu đồng bộ nữa mới đúng bài.
      Loại nầy nên chỉnh lưu mos cho cao hiệu suất, bớt nóng hơn. Mình có thấy vài driver led của Meanwell chỉnh lưu đồng bộ

      Comment

      • minhmod
        Thành viên chính thức
        • Sep 2012
        • 64

        #18
        Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viết

        Có lẽ bác dinhthuong nói đúng, chắc có lẽ phải thêm PFC để tăng hiệu suất. Với lại xài chỉnh lưu đồng bộ nữa mới đúng bài.
        Thêm PFC chỉ tăng cosphi, tăng dãi áp làm việc chứ không tăng hiệu suất đâu bác! Chỉnh lưu đồng bộ tăng hiệu suất là có.

        Nguồn cộng hưởng mình làm hiệu suất đạt trên 93%. Mình vẫn chỉnh lưu bằng diode cho đơn giản.

        Comment

        • dinhthuong80
          Thành viên tích cực
          • Jun 2013
          • 3051

          #19
          Nguyên văn bởi minhmod Xem bài viết

          Thêm PFC chỉ tăng cosphi, tăng dãi áp làm việc chứ không tăng hiệu suất đâu bác! Chỉnh lưu đồng bộ tăng hiệu suất là có.

          Nguồn cộng hưởng mình làm hiệu suất đạt trên 93%. Mình vẫn chỉnh lưu bằng diode cho đơn giản.
          tăng cos phi nghĩa là giảm một nửa công suất tiêu tán trên diode cầu, giảm công suất tiêu tán trên fet công suất( vì áp cấp cho nó luôn ở 400Vdc, dòng sẽ thấp hơn khi áp từ 80V-300V khi sin thay đổi). Tất nhiên, thêm một mạch chuyển đổi thì cũng hao một phần công suất, tuy nhiêu, nếu áp vào từ 220V-270V thì hiệu suất PFC rất cao, từ 96-0.99%. Bù lại, nếu nguồn vào càng thấp thì nó làm giảm công suất tiêu thụ ở diode cầu và fet công suất đáng kể
          Ma nguồn bạn bao nhiêu W? Đo hiệu suất ra sao? Nếu cách đo và thiết bị đo tin cậy thì trên 93% là rất cao đó, hơn cả mấy thằng chuyên sản xuất công nghiệp.

          Comment

          • mèomướp
            Thành viên tích cực
            • May 2015
            • 1299

            #20
            Cháu thấy chú minh... Ở trên nói đúng đấy ạ. Mạch pfc nó tăng cốt phi thôi ạ. Tức là trong chu kỳ sin khi nào điện áp cao thì nó ăn nhìu dòng. Điện áp thấp thì ăn ít dòng giống như điện trở thuần ấy ạ. Còn về hiệu suất thì phụ thuộc vào mạch xung phía sau ạ...

            Comment

            • minhmod
              Thành viên chính thức
              • Sep 2012
              • 64

              #21
              Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

              tăng cos phi nghĩa là giảm một nửa công suất tiêu tán trên diode cầu, giảm công suất tiêu tán trên fet công suất( vì áp cấp cho nó luôn ở 400Vdc, dòng sẽ thấp hơn khi áp từ 80V-300V khi sin thay đổi). Tất nhiên, thêm một mạch chuyển đổi thì cũng hao một phần công suất, tuy nhiêu, nếu áp vào từ 220V-270V thì hiệu suất PFC rất cao, từ 96-0.99%. Bù lại, nếu nguồn vào càng thấp thì nó làm giảm công suất tiêu thụ ở diode cầu và fet công suất đáng kể
              Ma nguồn bạn bao nhiêu W? Đo hiệu suất ra sao? Nếu cách đo và thiết bị đo tin cậy thì trên 93% là rất cao đó, hơn cả mấy thằng chuyên sản xuất công nghiệp.
              Nguồn mình làm khoảng 2kW. Thiết bị đo thì thông thường thôi bác! Chắc cũng ko chính xác cao dc!

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              ti500 Tìm hiểu thêm về ti500

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...