Nguyên văn bởi MILINH
Xem bài viết
Nói khác đi, điện áp của bộ nguồn nạp là do nội trở của bộ nguồn quyết định. Gọi R là nội trở accu, r là nội trở bộ nguồn thì :
E(nguồn nạp) = [R + r] I = RI + rI
trong đó RI là điện áp accu, còn rI là chênh lệch điện áp giứa nguồn nạp và điện áp accu. Nếu nội trờ nguồn <<< so với nội trở accu thì điện áp bộ nguồn nạp chênh lệch không lớn đối với điện áp accu.
Do đó phải tính toán để có bộ nguồn nạp đáp ứng được cường độ nạp theo chế độ định trước (nội trờ đủ nhỏ).
2/. Để xác định nội trở nguồn, ta thực hiện mạch điện như hình kèm theo. Điều kiện trong hình là bình accu gần hết điện, cần phải nạp, điện áp là 10V.

Khi đóng mạch nạp thì điện áp nguồn tụt áp bằng với điện áp accu, dòng nạp 5A. Như vậy sụt áp rơi trên nội trở r của nguồn -->
r = (E - e) / I = (16 - 10) / 5 = 1,2 Ohm.
Chúc bạn vui vẻ và thành công.
Lan Hương.
). Bạn nghỉ sao khi viết rằng :

Leave a comment: