Các Anh cho em hỏi về dây dẫn điện ạ.
Collapse
X
-
Ồ ! cám ơn bác đã nhắc , nhưng sao tôi đo đường kính dây se lại vẫn đúng với số ghi trên dây vậy bác nhỉ .vì lúc đầu cũng nghĩ là tiết diện , nhưng lấy ra đo thì trùng với đường kính , thế này thì phải hỏi lại nhà sản xuất rồi , nhưng chắc là ý kiến của bác là đúng vì thấy hợp lý hơn , tổng tiết diện các dây nhỏ thì đúng hơn . vậy 2 dây 2.5 cũng bằng 1 dây 5.0
-
Thực ra là tui cũng chịu không giải thích được, mà chỉ vào thớt này để hóng hớt, học tập thêm thôi bác ah. Chỉ thấy mấy vấn đề trong thực tế thì thắc mắc vậy thôi:Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viết
Hiệu ứng bề mặt thì tôi cũng chịu không hiểu được tại vì sao nó là như vậy, vật dẫn bằng kim loại nó đã có hiệu ứng như vậy rồi. nó chẳng liên quan đến cao tần hay thấp tần đâu vì nó đã được truyền điện đâu.
- Biến áp xung (tần số cao): các cuộn dây có tiết diện lớn thì thường bện nhiều sợi nhỏ chập lại rồi quấn lên. Biến áp thường công suất lớn, kể cả hàng khủng hàng trăm kVA (50Hz) vẫn dùng dây đồng đỏ lõi cứng.
- Các cuôn (ống) dây trong các máy cao tần cỡ bự thì dây quấn chế tạo bằng ống nhôm (hoặc ống đồng) rỗng, mà không dùng ống đặc có cùng tiết diện. Có lẽ vì hiệu ứng bề mặt nên dòng điện nó chỉ chạy trên mặt ngoài, không chạy trong lõi dây nên làm ống rỗng cho đỡ phí vật liệu.
..
Cái này trước kia cũng được biết sơ qua, nhưng cũng không còn nhớ nhiều, và vì thế không thể chém bừa ẩu lên đây được. Xin lắng nghe các bác, và có khả năng lại phải GOOGLE thần chưởng giúp thôi bác ah...Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viếtbác giải thích thêm cho tôi hiểu thêm tại sao cái ông thiên lôi khi hứng lại chỉ thích mấy em có đầu nhòn nhọn, gồ ghề mà không thích mấy em ít nhọn hơn nhé.
Comment
-
hiệu ứng bề mặt dây dẫn thì trong cao tần mới có sự khác biệt , còn điện lưới thì cũng chẳng khác gì phần lõi và phần ngoài biên cả , còn hiệu ững mũi nhọn thì có đấy, khả năng phóng điện áp cao của vật có đầu nhọn mạnh hơn vật có đầu tù và bằng , theo giải thích thì mật độ tập trung năng lượng (áp cao)sẽ dồn vào điểm nhọn đó ,cùng một cấp điện áp nhưng 2 vật có đầu nhọn hoặc một vật có đầu nhọn để gần nhau sẽ phóng điện mạnh hơn 2 vật có đầu tù khi có cũng một khoảng cách. vì thế các khe phóng điện [GAP] trong các thiết bị đều có mũi rất nhọn hình răng cưa .vì thế cột thu lôi được mài nhọn để dễ hấp thụ (dẫn dụ) điện áp cao đó .Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viết
Hiệu ứng bề mặt thì tôi cũng chịu không hiểu được tại vì sao nó là như vậy, vật dẫn bằng kim loại nó đã có hiệu ứng như vậy rồi. nó chẳng liên quan đến cao tần hay thấp tần đâu vì nó đã được truyền điện đâu. bác giải thích thêm cho tôi hiểu thêm tại sao cái ông thiên lôi khi hứng lại chỉ thích mấy em có đầu nhòn nhọn, gồ ghề mà không thích mấy em ít nhọn hơn nhé.
Comment
-
Có gì đâu bác, ai cũng thường hay bị nhầm lẫn vậy nếu chỉ nhìn thoáng qua. Mà dây (cáp) điện của các nước ngoài thì họ lại hay in ký hiệu khù khoằm kiểu x.xx SQ.mm mà không nói rõ là chữ "SQ" kia là chỉ đơn vị đo diện tích (tiết diện)/"square".Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtỒ ! cám ơn bác đã nhắc , nhưng sao tôi đo đường kính dây se lại vẫn đúng với số ghi trên dây vậy bác nhỉ .vì lúc đầu cũng nghĩ là tiết diện , nhưng lấy ra đo thì trùng với đường kính , thế này thì phải hỏi lại nhà sản xuất rồi , nhưng chắc là ý kiến của bác là đúng vì thấy hợp lý hơn , tổng tiết diện các dây nhỏ thì đúng hơn . vậy 2 dây 2.5 cũng bằng 1 dây 5.0
Như Việt Nam ta văn minh hơn thì cứ in thăng đơn vị mm2 lên vỏ dây là khỏi thắc mắc nhiều bác nhỉ,.
Comment
-
thấy cái hình của bác tôi mới xem lại đoạn dây , thì ra mình bị nhầm lẫn vì thay vì Việt hẳn ghi rõ 2.5mm2 đây lại có chữ SQ trước giá trị 2.5mm nên mình bỏ qua , tai hại thật .Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
Có gì đâu bác, ai cũng thường hay bị nhầm lẫn vậy nếu chỉ nhìn thoáng qua. Mà dây (cáp) điện của các nước ngoài thì họ lại hay in ký hiệu khù khoằm kiểu x.xx SQ.mm mà không nói rõ là chữ "SQ" kia là chỉ đơn vị đo diện tích (tiết diện)/"square".
Như Việt Nam ta văn minh hơn thì cứ in thăng đơn vị mm2 lên vỏ dây là khỏi thắc mắc nhiều bác nhỉ,.
Comment
-
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthấy cái hình của bác tôi mới xem lại đoạn dây , thì ra mình bị nhầm lẫn vì thay vì Việt hẳn ghi rõ 2.5mm2 đây lại có chữ SQ trước giá trị 2.5mm nên mình bỏ qua , tai hại thật .
Chúng ta là đi tắt đón đầu nên phải văn minh hơn, minh bạch hơn họ nhiều chứ bác.
. Nếu cứ in mập mờ theo kiểu đó rồi thì không xuất khấu (bán) được dây/cáp điện cho ai thì nguy. Ah, mà tiện thể được biết bác hoạt động ở phía Nam vậy bác có thể giải đáp cái thắc mắc nho nhỏ của em (ở #13) về dây cứng/dây mềm được ưa chuộng hơn ở trong đó vậy. Rất cảm ơn Bác...
Comment
-
thực ra vùng miền trong trường hợp này chưa rõ ràng bác à , vì theo cách thức người Pháp và Mỹ trước đây ở trong nam sử dụng dây trong các nhà ở và nhà máy hơi khác nhau về loại dây , rồi người thợ làm việc cũng bị ảnh hưởng theo cách ấy , dây ngoài trời thì dùng dây mềm để tránh gẫy dây do gió , dây cứng hay bị gẫy chỗ neo dây , dây trong nhà xưởng và dây cái chính trong nhà ở đi dây trên cao dùng dây cứng , vì giá rẻ hơn dây mềm , côn trùng khó làm hư hỏng như dây mềm , chuột cắn vỏ dây trơ lõi đồng ra thì dây mềm sẽ bị han rỉ mau hơn dây cứng do nước bọt của chuột . và các đầu mối bắt dây không có khuy thì dây cứng chịu lực lớn hơn dây mềm khi siết ốc , không bị lỏng ra , còn dây mềm thì phải có khuy , chứ không khi siết ốc thì lâu ngày sẽ bị hở đầu mối gây cháy chỗ tiếp xúc , còn những chỗ đi dây ngoằn nghèo thì dùng dây mềm nhưng sợi lớn để đi dây nhánh chính , dây tiết diện 3 ly thì chỉ có 7 sợi bện lại , để dễ uốn dây , đưa vào các thiết bị đấu nối dễ dàng hơn , không bao giờ dùng dây quá mềm , trừ các thiết bị di chuyển như máy cưa CD, máy nâng hàng , tay bấm điều khiển , rồi sau này lớp thợ già vẫn duy trì nguyên tắc đó , chỉ có thợ mới học không bài bản là không biết thôi .Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
Chúng ta là đi tắt đón đầu nên phải văn minh hơn, minh bạch hơn họ nhiều chứ bác.
. Nếu cứ in mập mờ theo kiểu đó rồi thì không xuất khấu (bán) được dây/cáp điện cho ai thì nguy. Ah, mà tiện thể được biết bác hoạt động ở phía Nam vậy bác có thể giải đáp cái thắc mắc nho nhỏ của em (ở #13) về dây cứng/dây mềm được ưa chuộng hơn ở trong đó vậy. Rất cảm ơn Bác...
- 1 like
Comment
-
Hi... E ko nghĩ được là chuyện này là phát sinh nhiều vấn đề thế ah. Tuy là em đã xong việc của em rồi, nhưng mong các Anh cứ tiếp tục thảo luận vì mỗi ý kiến của các Anh lại giúp em rất nhiều kiến thức mới. Vấn đề chính là: em chạy thêm 1 đôi dây 2.5 nữa thì an toàn rồi nhưng có thật sự cần thiết không ạ? Giả sử em không chạy thêm đôi dây mới mà xài ngần đó thiết bị trên 01 đôi dây 2.5 thì có khả năng bốc khói không ah
.
Comment
-
Có điều kiện chạy thêm được dây như vậy mà vẫn đảm bảo mỹ quan thì càng tốt chứ sao. Bác cứ yên tâm dùng đê. Các vấn đề thảo luận thêm kia càng bổ ích thêm cho kiến thưc chung thôi. Nếu có điều kiện, bác cứ tiếp tục tham gia thảo luận thêm cho rôm rả,,,Nguyên văn bởi hanguyenocb Xem bài viếtHi... E ko nghĩ được là chuyện này là phát sinh nhiều vấn đề thế ah. Tuy là em đã xong việc của em rồi, nhưng mong các Anh cứ tiếp tục thảo luận vì mỗi ý kiến của các Anh lại giúp em rất nhiều kiến thức mới. Vấn đề chính là: em chạy thêm 1 đôi dây 2.5 nữa thì an toàn rồi nhưng có thật sự cần thiết không ạ? Giả sử em không chạy thêm đôi dây mới mà xài ngần đó thiết bị trên 01 đôi dây 2.5 thì có khả năng bốc khói không ah
.
Comment
-
E nghĩ không bốc khói đâu ạ, theo e biết thì trong tính dây cho nhà dân dụng người ta không tính tiết diện dây trên tổng công suất đâu, mà người ta nhân thêm hệ số đồng thời thường là 0.8 vì tại một thời điểm không thể tất cả các thiết bị của bác cùng bật max công suất ( cái này thực tế e biết vì từng coi công trình). Tuy nhiên mỗi người mỗi cách tính, nhà thầu thì muốn giảm chi phí nên bớt xén dây, mình thì an toàn là trên hết nên thường tính dư dã
- 1 like
Comment
-
Cho 5000 đ lý do đi....Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtE nghĩ không bốc khói đâu ạ, theo e biết thì trong tính dây cho nhà dân dụng người ta không tính tiết diện dây trên tổng công suất đâu, mà người ta nhân thêm hệ số đồng thời thường là 0.8 vì tại một thời điểm không thể tất cả các thiết bị của bác cùng bật max công suất ( cái này thực tế e biết vì từng coi công trình). Tuy nhiên mỗi người mỗi cách tính, nhà thầu thì muốn giảm chi phí nên bớt xén dây, mình thì an toàn là trên hết nên thường tính dư dãĐêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
-
Các bác trên này nhiều lý thuyếtNguyên văn bởi hanguyenocb Xem bài viết+ Tình hình là em muốn chạy dây cấp nguồn cho một phòng sinh hoạt gồm các thiết bị: 2 máy tính, 1 bình thủy đun nước (phích đun nước điện ạ), chiếu sáng (4 bóng tuýp 1m2), 2 quạt điện 60w, 01 máy giặt lồng đứng, đôi khi có cắm thêm bàn là nữa. Hiện dây cấp nguồn vào phòng là dây 2.5 Trần Phú. Các anh cho em hỏi dây 2.5 đó có chịu tải được cho ngần đó thiết bị không?
+ Nếu dây 2.5 không chịu tải được thì em có thể cấp nguồn bằng cách chạy đúp 2 dây 2.5 được không? Và nếu chạy đúp 2 dây 2.5 thì nó có tương đương với dây 5mm không ạ? Hi... em ko muốn mua thêm dây 4mm or dây 6mm vì hiện em có sẵn dây 2.5mm rồi ạ, và mua thì phải tốn xiền mà em nhà nghèo... hi...hi....
Các anh tư vấn em với, em cảm ơn!
quá.Bác chạy dây 2.5 là ok . Thực tế khi lắp đg điện người ta chia từ "Ắc" tổng ra thành nhiều nhánh riêng = ổ cắm, đèn , điều hòa. => nhánh ổ chạy dây 2.5 là ok, chạy riêng 1 đg cho bình nóng lạnh + ĐH = 2 x 4, một số thợ "khuyên" + hay chạy 2 sợi đơn 1 x xx
Các bác chú ý cái Atomat sau đồng hồ của hộ GĐ bình thường nó chỉ có 40A thôi, 1 sợi 2 x 2.5 nó chịu đc 25~ 29A
Comment
-
Nguyên văn bởi am_ic_2 Xem bài viết
Các bác trên này nhiều lý thuyết
quá.Bác chạy dây 2.5 là ok . Thực tế khi lắp đg điện người ta chia từ "Ắc" tổng ra thành nhiều nhánh riêng = ổ cắm, đèn , điều hòa. => nhánh ổ chạy dây 2.5 là ok, chạy riêng 1 đg cho bình nóng lạnh + ĐH = 2 x 4, một số thợ "khuyên" + hay chạy 2 sợi đơn 1 x xx
Các bác chú ý cái Atomat sau đồng hồ của hộ GĐ bình thường nó chỉ có 40A thôi, 1 sợi 2 x 2.5 nó chịu đc 25~ 29A
chậc, được thế thì còn gì bằng? nhưng đầu bài chủ thớt khác mà.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
04-05-2026, 21:33 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
04-05-2026, 15:43 -
-
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
-
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
02-05-2026, 21:23 -

Comment