Nhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy lên mà attomat ko nhảy là sao, có phải do at có dòng định mức lớn quá ko, tính an toàn như vậy kém quá, ko bằng dùng cầu chì rồi? các bác chỉ dùm e với
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Nhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy mà attomat ko nhảy?
Collapse
X
-
Dòng át không quá lớn đâu , có 2 trường hợp chạm dây nguồn AC 1 là cả 2 dây chạm trực tiếp vào nhau hay qua vật kim loại dẫn điện lúc này dòng rất lớn át nhảy , 2 là chạm qua 1 vật có điện trở hơi lớn như là qua 1 linh kiện hư hỏng nhưng chưa nối tắt hoàn toàn sẽ gây cháy linh kiện hay là bản mạch cho đến khi nguồn chạm nhau thì nhảy át hay tách rời nhau thì át cũng không nhảy . Trong các trường hợp trên nếu dùng át dòng nhỏ thì nhảy nhưng có thể không cấp đủ dòng cho thiết bị , thông thường dòng át là dòng tiêu thụ + thêm chừng 10-20 % .
-
Vấn đề là át ko an toàn thế này thì mình có giải pháp như thế nào để bảo vệ thiết bị. Ta dùng qua cầu chì, hay có loại cầu chì sứ sao ấy nhỉ. Biện pháp nào để bảo vệ: khi chập điện thì cắt điện, quá tải ngắt, sét đánh ngắt, 2 dây đều là dây lửa cũng ngắt, thế mới an toàn. các bác cho ý kiến nhé
Comment
-
cháy nhưng không chập thì chẳng thiết bị nào cắt được đâu. bạn đừng thấy đen thui nghĩ rằng là chập cháy, đôi khi tiếp xúc không tốt vẫn gây cháy và rơi vào trường hợp này thì hình như không có thiết bị nào tự ngắt đc.
còn lại hầu như tất cả aptomat điều hoạt động tốt khi quá tải hoặc chập đường dây
Comment
-
Thị trường có loại át chỉnh được dòng cần ngắt khi dùng loại này chỉ cần chỉnh dòng lớn hơn dòng thiết bị 1 chút thì khi có rò chạm chập nhẹ làm tăng dòng là ngắt ngay nhưng phải đi dây có dòng tải lớn hơn dòng tải cho thiết bị nhiều để không bị cháy dây .Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtCó trang web có loại cầu chì sứ tròn tròn bằng chiếc đũa, dùng loại đó chắc an toàn hơn attomat nhieu các bác nhỉ, sự cố nổ, hở mạch, thay cái khác
Comment
-
Bác có đấu đúng dây L (dây nóng) và N (dây nguội) không? Nếu không thì khi dây nóng chạm đầt gây chập cháy, nó chỉ nhìn thôi. Hay là vì nó chạm cháy chưa tới dòng bảo vệ của nó.Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtNhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy lên mà attomat ko nhảy là sao, có phải do at có dòng định mức lớn quá ko, tính an toàn như vậy kém quá, ko bằng dùng cầu chì rồi? các bác chỉ dùm e với
Chúc vui.
Comment
-
bạn ra cửa hàng bảo họ bán cho cái attomat đơn c16 của lioa hoặc sino loại này bạn dùng dây nhỏ như sợi tóc mà chập nó cũng nhảy .loại này tầm 35kNguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtNhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy lên mà attomat ko nhảy là sao, có phải do at có dòng định mức lớn quá ko, tính an toàn như vậy kém quá, ko bằng dùng cầu chì rồi? các bác chỉ dùm e với
ĐT:0973393595
Comment
-
sino hay lioa cũng là trung quốc cả thôi.em mua cái cb tép sino 32a,đấu dây quẹt vào bình acquy mà cháy cả dây nhưng cb chằng nhảy.dù mới mua xongNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbạn ra cửa hàng bảo họ bán cho cái attomat đơn c16 của lioa hoặc sino loại này bạn dùng dây nhỏ như sợi tóc mà chập nó cũng nhảy .loại này tầm 35kLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Comment
-
Thứ 1 Bác nói cầu chì bảo vệ tốt hơn Attomat là 1 sai lầm
Thứ 2 Dây của bác cháy mà at chưa nhảy có thể là do dây bạn mua lõi quá nhỏ ( 1mm2 chẳng hạn )
Thứ 3 Để bảo vệ bình nóng lạnh ( cái đồ dùng điện nguy hiểm nhất ) các bác nên đầu tư ít tiền mua at chống dòng dò 2 cực để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình ( Khuyên bác nên sài hàng tên tuổi 1 chút )
Comment
-
bữa trước nhà e cũng hỏng, nhưng là hỏng cái at.
làm đem cái máy ra tiệm cho người ta xem, nhưng họ nói k hư.
ra là hư cái at. mà trong khi em lấy bút thử điện thử nguồn ra là có điện. trong khi đấy máy lại không có điện.
cuối cùng đem thay cái at mới thì máy chạy ngon lành.
Comment
-
Bác này nói khá đúng , nhưng câu 3 thì chưa đúng mấy , bình nóng lạnh không cần bảo vệ , mà chỉ cần bảo vệ người sử dụng thôi .nên trang bị dây đất và CB chống giật cho an toàn . còn chuyện của chuasonlam bị cháy dây mà atomat không ngắt là do dây dẫn đến máy nước nóng nhỏ , không đủ dòng thì bị cháy dây , nên atomat không ngắt .Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtThứ 1 Bác nói cầu chì bảo vệ tốt hơn Attomat là 1 sai lầm
Thứ 2 Dây của bác cháy mà at chưa nhảy có thể là do dây bạn mua lõi quá nhỏ ( 1mm2 chẳng hạn )
Thứ 3 Để bảo vệ bình nóng lạnh ( cái đồ dùng điện nguy hiểm nhất ) các bác nên đầu tư ít tiền mua at chống dòng dò 2 cực để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình ( Khuyên bác nên sài hàng tên tuổi 1 chút )
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-