Nhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy lên mà attomat ko nhảy là sao, có phải do at có dòng định mức lớn quá ko, tính an toàn như vậy kém quá, ko bằng dùng cầu chì rồi? các bác chỉ dùm e với
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Nhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy mà attomat ko nhảy?
Collapse
X
-
Dòng át không quá lớn đâu , có 2 trường hợp chạm dây nguồn AC 1 là cả 2 dây chạm trực tiếp vào nhau hay qua vật kim loại dẫn điện lúc này dòng rất lớn át nhảy , 2 là chạm qua 1 vật có điện trở hơi lớn như là qua 1 linh kiện hư hỏng nhưng chưa nối tắt hoàn toàn sẽ gây cháy linh kiện hay là bản mạch cho đến khi nguồn chạm nhau thì nhảy át hay tách rời nhau thì át cũng không nhảy . Trong các trường hợp trên nếu dùng át dòng nhỏ thì nhảy nhưng có thể không cấp đủ dòng cho thiết bị , thông thường dòng át là dòng tiêu thụ + thêm chừng 10-20 % .
-
Vấn đề là át ko an toàn thế này thì mình có giải pháp như thế nào để bảo vệ thiết bị. Ta dùng qua cầu chì, hay có loại cầu chì sứ sao ấy nhỉ. Biện pháp nào để bảo vệ: khi chập điện thì cắt điện, quá tải ngắt, sét đánh ngắt, 2 dây đều là dây lửa cũng ngắt, thế mới an toàn. các bác cho ý kiến nhé
Comment
-
cháy nhưng không chập thì chẳng thiết bị nào cắt được đâu. bạn đừng thấy đen thui nghĩ rằng là chập cháy, đôi khi tiếp xúc không tốt vẫn gây cháy và rơi vào trường hợp này thì hình như không có thiết bị nào tự ngắt đc.
còn lại hầu như tất cả aptomat điều hoạt động tốt khi quá tải hoặc chập đường dây
Comment
-
Thị trường có loại át chỉnh được dòng cần ngắt khi dùng loại này chỉ cần chỉnh dòng lớn hơn dòng thiết bị 1 chút thì khi có rò chạm chập nhẹ làm tăng dòng là ngắt ngay nhưng phải đi dây có dòng tải lớn hơn dòng tải cho thiết bị nhiều để không bị cháy dây .Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtCó trang web có loại cầu chì sứ tròn tròn bằng chiếc đũa, dùng loại đó chắc an toàn hơn attomat nhieu các bác nhỉ, sự cố nổ, hở mạch, thay cái khác
Comment
-
Bác có đấu đúng dây L (dây nóng) và N (dây nguội) không? Nếu không thì khi dây nóng chạm đầt gây chập cháy, nó chỉ nhìn thôi. Hay là vì nó chạm cháy chưa tới dòng bảo vệ của nó.Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtNhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy lên mà attomat ko nhảy là sao, có phải do at có dòng định mức lớn quá ko, tính an toàn như vậy kém quá, ko bằng dùng cầu chì rồi? các bác chỉ dùm e với
Chúc vui.
Comment
-
bạn ra cửa hàng bảo họ bán cho cái attomat đơn c16 của lioa hoặc sino loại này bạn dùng dây nhỏ như sợi tóc mà chập nó cũng nhảy .loại này tầm 35kNguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtNhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy lên mà attomat ko nhảy là sao, có phải do at có dòng định mức lớn quá ko, tính an toàn như vậy kém quá, ko bằng dùng cầu chì rồi? các bác chỉ dùm e với
ĐT:0973393595
Comment
-
sino hay lioa cũng là trung quốc cả thôi.em mua cái cb tép sino 32a,đấu dây quẹt vào bình acquy mà cháy cả dây nhưng cb chằng nhảy.dù mới mua xongNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbạn ra cửa hàng bảo họ bán cho cái attomat đơn c16 của lioa hoặc sino loại này bạn dùng dây nhỏ như sợi tóc mà chập nó cũng nhảy .loại này tầm 35kLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Comment
-
Thứ 1 Bác nói cầu chì bảo vệ tốt hơn Attomat là 1 sai lầm
Thứ 2 Dây của bác cháy mà at chưa nhảy có thể là do dây bạn mua lõi quá nhỏ ( 1mm2 chẳng hạn )
Thứ 3 Để bảo vệ bình nóng lạnh ( cái đồ dùng điện nguy hiểm nhất ) các bác nên đầu tư ít tiền mua at chống dòng dò 2 cực để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình ( Khuyên bác nên sài hàng tên tuổi 1 chút )
Comment
-
bữa trước nhà e cũng hỏng, nhưng là hỏng cái at.
làm đem cái máy ra tiệm cho người ta xem, nhưng họ nói k hư.
ra là hư cái at. mà trong khi em lấy bút thử điện thử nguồn ra là có điện. trong khi đấy máy lại không có điện.
cuối cùng đem thay cái at mới thì máy chạy ngon lành.
Comment
-
Bác này nói khá đúng , nhưng câu 3 thì chưa đúng mấy , bình nóng lạnh không cần bảo vệ , mà chỉ cần bảo vệ người sử dụng thôi .nên trang bị dây đất và CB chống giật cho an toàn . còn chuyện của chuasonlam bị cháy dây mà atomat không ngắt là do dây dẫn đến máy nước nóng nhỏ , không đủ dòng thì bị cháy dây , nên atomat không ngắt .Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtThứ 1 Bác nói cầu chì bảo vệ tốt hơn Attomat là 1 sai lầm
Thứ 2 Dây của bác cháy mà at chưa nhảy có thể là do dây bạn mua lõi quá nhỏ ( 1mm2 chẳng hạn )
Thứ 3 Để bảo vệ bình nóng lạnh ( cái đồ dùng điện nguy hiểm nhất ) các bác nên đầu tư ít tiền mua at chống dòng dò 2 cực để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình ( Khuyên bác nên sài hàng tên tuổi 1 chút )
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-12-2025, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -

Comment