Dây cho bình nóng nhà e là dây 2x2,5 Trần Phú mà, mà giả sử ko đủ tải trong quá trình nóng cháy đó 2 dây âm, dương rất gần nhau sẽ xảy ra chập chứ, thế mà at vẫn đứng yên. Mà kiểu bảo vệ của attomat như vậy nếu có chập chắc mạch của bình nóng toi trước xong mới nhảy at. Các bác cho biết hãng at tên tuổi mà chỗ nào bán chính hãng nhập khẩu ở Hà nội ko, chứ các cửa hàng toàn đồ Tàu khựa cũng tên tuổi như ai. Các bác cho e một số hãng at an toàn, em sẽ lắp nối tiếp 3, 4 at với nhau để chập dây thử xem thằng at nào tốt.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Nhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy mà attomat ko nhảy?
Collapse
X
-
mình có ý kiến như thế nầy at tổng 20A, trong khi bình nước nóng đặt ở vị trí xa at, dòng sử dụng nhỏ nên không đủ để cắt điện. bác lắp at 5A dùng riêng cho bình thử xem có cắt không sẽ biếtNguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtDây cho bình nóng nhà e là dây 2x2,5 Trần Phú mà, mà giả sử ko đủ tải trong quá trình nóng cháy đó 2 dây âm, dương rất gần nhau sẽ xảy ra chập chứ, thế mà at vẫn đứng yên. Mà kiểu bảo vệ của attomat như vậy nếu có chập chắc mạch của bình nóng toi trước xong mới nhảy at. Các bác cho biết hãng at tên tuổi mà chỗ nào bán chính hãng nhập khẩu ở Hà nội ko, chứ các cửa hàng toàn đồ Tàu khựa cũng tên tuổi như ai. Các bác cho e một số hãng at an toàn, em sẽ lắp nối tiếp 3, 4 at với nhau để chập dây thử xem thằng at nào tốt.
Comment
-
Dây chập khi đo đầu nguồn < 1 R chứ lớn hơn và át dòng lớn chỉ cháy dây , át chỉ nhảy khi thiết bị chạm chập hay kéo dòng lớn hơn dòng át , muốn giảm cháy dây nguồn thì lắp 2 cái át 1 ở đầu nguồn 1 ngay máy nước nóng .Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtDây cho bình nóng nhà e là dây 2x2,5 Trần Phú mà, mà giả sử ko đủ tải trong quá trình nóng cháy đó 2 dây âm, dương rất gần nhau sẽ xảy ra chập chứ, thế mà at vẫn đứng yên. Mà kiểu bảo vệ của attomat như vậy nếu có chập chắc mạch của bình nóng toi trước xong mới nhảy at. Các bác cho biết hãng at tên tuổi mà chỗ nào bán chính hãng nhập khẩu ở Hà nội ko, chứ các cửa hàng toàn đồ Tàu khựa cũng tên tuổi như ai. Các bác cho e một số hãng at an toàn, em sẽ lắp nối tiếp 3, 4 at với nhau để chập dây thử xem thằng at nào tốt.
Comment
-
bạn mua hai cái cùng loại về hi sinh phá một cái ra xem ,xem nó có cuộn hút (từ) bên trong không nếu có đảm bảo dây bé cũng nhảy át còn không có thì dây 4mm cũng cháy trước mình gặp loại này rồi . mình ngồi sửa nguồn của tivi và một số thiết bị khác trên tầng ba nhiều khi chưa được nổ nguồn mà cầu chì 2A của nguồn chưa kịp đứt mà át tổng của tầng ba đặt ở tầng một đã nhảy rồi .Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtDây cho bình nóng nhà e là dây 2x2,5 Trần Phú mà, mà giả sử ko đủ tải trong quá trình nóng cháy đó 2 dây âm, dương rất gần nhau sẽ xảy ra chập chứ, thế mà at vẫn đứng yên. Mà kiểu bảo vệ của attomat như vậy nếu có chập chắc mạch của bình nóng toi trước xong mới nhảy at. Các bác cho biết hãng at tên tuổi mà chỗ nào bán chính hãng nhập khẩu ở Hà nội ko, chứ các cửa hàng toàn đồ Tàu khựa cũng tên tuổi như ai. Các bác cho e một số hãng at an toàn, em sẽ lắp nối tiếp 3, 4 at với nhau để chập dây thử xem thằng at nào tốt.
ĐT:0973393595
Comment
-
Cũng đúng nhưng chưa đủ, còn một loại nữa không có cuộn dòng đâu. Nó có một thanh lưỡng kim (băng kép) có điện trở đáng kể, dòng điện qua đó sinh nhiệt. Dòng lớn hơn danh định sẽ sinh nhiệt lớn làm cong băng kép đẩy 1 lẫy nhỏ để nhảy át.Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbạn mua hai cái cùng loại về hi sinh phá một cái ra xem ,xem nó có cuộn hút (từ) bên trong không nếu có đảm bảo dây bé cũng nhảy át còn không có thì dây 4mm cũng cháy trước mình gặp loại này rồi . mình ngồi sửa nguồn của tivi và một số thiết bị khác trên tầng ba nhiều khi chưa được nổ nguồn mà cầu chì 2A của nguồn chưa kịp đứt mà át tổng của tầng ba đặt ở tầng một đã nhảy rồi .Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352
Comment
-
mấy thiết bị này không thể đặt niềm tin quá nhiều vào chúng được đâu. có thể lúc thử thì nhảy tốt còn đến khi xãy ra chuyện thì nó đã hỏng từ lúc nào rồi nên cứ trơ ra, điện cháy thì cứ cháyVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Comment
-
nếu nói về công dụng thì at và cầu chì khác nhau hoàn toàn. At dùng để bảo vệ ngắn mạch còn cầu chì bảo vệ quá dòng (có cả ngắn mạch nhưng nó không phải là nhiệm vụ của cầu chì)
Bạn lắp cả at và cầu chì. KHi bạn có ngắn mạch át cắt ngay còn cầu chì thì 1 lúc. nhưng nếu bạn có quá dòng (do chạm chập nhẹ, do quá tải) thì cầu chì sẽ tác động mà at không tác động nếu chưa đến dòng. bạn chọn at dòng cắt 20A. dây điện chủ yếu khoảng 10A 15A là tối đa. Bình nóng lạnh bị chạm chập nhẹ, xảy ra quá dòng lên đến 17A thì dây cháy còn at không nhảy.
Trong nhà mình ở tủ tổng mình có lắp cả at và cầu chì. để bảo vệ tốt nhất. nhà mình chưa từng xảy ra cháy dây điện. (mới chỉ có dùng dây thép nối tắt để dùng vài cái bếp lẩu 1 lúc do đang ăn mà nhay hoài. làm liều phát :v :v)Sửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
Comment
-
goi cu di 20A ko biet binh nong lanh csuat gi lon the,tóm lai như vầy nếu mua aptomat thuong thi nó chỉ bao vê theo trên nguyên lý tăng nhiet dộ do vây có thoi gian trễ , còn cầu chì để bảo vệ ngắn mạch (nếu chập sẽ đứt ngay). Tot hơn ban nên mua loai aptomat diện từ đảm bảo sẽ cắt ngay khi phụ tải phía sau có sụ cố.Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtNhà em dùng attomat 20A mà dây bình nóng lạnh bị chập cháy lên mà attomat ko nhảy là sao, có phải do at có dòng định mức lớn quá ko, tính an toàn như vậy kém quá, ko bằng dùng cầu chì rồi? các bác chỉ dùm e với
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi songchodep76Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 09:46 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-02-2026, 17:01 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
nâng chén vui chúc câu An Lành.
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-02-2026, 16:46 -
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-02-2026, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -

Comment