Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Có nguồn điện một phase hả các bác. Có phải là nguồn điện chỉ có một chu kỳ lên hoặc nửa chu ky xuống thôi à? Còn cái scott transformer của bác Châu viết đầy đủ là Scott-T transformer (hay Scott connection) em thấy nó chỉ chuyển nguồn 2 phase thành nguồn 3 phase và ngược lại thui chứ có chuyển từ 3 phase thành 6 phase đâu? Xem Scott-T transformer
Điện bác đang xài ở nhà, (1 dây pha, 1 dây trung tính) là điện 1 pha, bác BXNgoc ạ.
Còn nếu bác lấy 2 dây pha để có 380V thì cũng chẳng ai gọi đó là 2 pha cả. Người ta gọi là 1 pha, dùng điện áp dây.
Nhưng nếu lấy qua biến áp nối hình T để có góc lệch 90 độ, thì lúc đó mới gọi là 2 pha.
Hệ thống 4 pha, thực chất là hệ 2 pha, với các đầu ra đối xứng nhau. Từ 2 vec tơ lệch nhau 90 độ, lấy đối xứng thêm thành 2 vec tơ nữa, tổng cộng là 4 vec tơ lệch nhau đều 90 độ.
Hệ thống 6 pha, thực chất là hệ 3 pha, lệch nhau 120 độ. Nhưng nếu có các cuộn dây đối xứng, thì sẽ nhân đôi lên thành 6 pha, mỗi 2 pha liên tiếp nhau lệch nhau 60 độ.
Trong thực tế, người ta ít dùng chỉnh lưu 4 pha và 6 pha. Mạch 6 pha thường được làm thành 2 mạch 3 pha đối xứng nhau qua tâm, và dùng 2 mạch chỉnh lưu tia. 2 trung điểm của nó sẽ nối với nhau qua cuộn kháng cân bằng dòng.
Các biến thế hình T thường không dùng để chỉnh lưu. Nó dùng để tạo ra các mạch có góc pha lệch 90 độ, dùng trong đo lường. Thí dụ như người ta dùng 2 bộ biến áp, nối theo kiểu T, để làm lệch 90 độ, để có thể dùng Watt kế thông thường, nhưng đo Var. Đây là sơ đồ các mạch VAR metter hoặc VARHOUR metter khi chưa có các công tơ điện tử. Và người ta gọi biến áp đó là Phase shift transformer.
nguồn AC 220V ===> biến áp ra nhiều pha (số pha >= 3) ===> chỉnh lưu nhiều pha===>lọc ===>ra DC
cách làm này có ưu/nhược điểm thế nào?mời các bạn cùng thảo luận
Theo mình thì cách đó cũng chẳng cải thiện được ripple của DC out.
Vì tần số cơ bản 50Hz (hay 100Hz nếu qua chỉnh lưu cả chu kỳ), vẫn sẽ truyền qua các khâu, cho dù là nghịch lưu hay gì gì đó.
Ví dụ như U vào qua chỉnh lưu toàn sóng được điện áp DC, điện áp này đã có ripple 100Hz (nhiều hay ít tùy mạch lọc), sau đó nghịch lưu ra 3 pha thì cái ripple 100Hz vẫn tồn tại trên điện áp 3 pha, dù tần số của điện áp này có cao thì biên độ của nó vẫn ripple 100Hz, nên khi chỉnh lưu thì ở DC out vẫn ripple 100Hz, và vẫn cần tụ lớn để lọc 100Hz chứ không đơn thuần dùng tụ nhỏ để lọc tần số cao của AC 3 pha.
Nhưng nhóc thấy thường thường, phía nguồn thì người ta gọi là nguồn 2 pha. Vì nó lấy 2 dây pha. Nhưng phía thiết bị thì người ta lại gọi là thiết bị 1 pha.
Thiết bị 1 pha 380 V hơi hiếm. Thường, các anh chỉ thấy gồm: máy hàn hồ quang, máy hàn tiếp xúc, máy chỉnh lưu điện giải, máy biến áp cách ly, điện trở đốt nóng...
Người ta gọi là thiết bị 1 pha, vì kết cấu của nó chẳng khác gì các thiết bị cùng loại, xài điện 220V cả.
Ngày trước, ở miền nam có tồn tại 2 mạng điện: mạng 380/220 và mạng 208/127. Các thiết bị một pha 220 V, khi nối vào mạng 380/220 thì dùng 1 dây pha, 1 dây trung hòa (nguồn 1 pha). Nhưng khi nối vào sử dụng mạng 208/127 thì lại dùng 2 dây pha.
Papa của Nhóc kể, căn nhà kế bên sử dụng công tơ điện 1 pha 110v (thực ra là 127). Nhưng khi mua máy điều hòa không khí 220 V thì không xài được, lại phải xin lắp thêm công tơ 3 pha, để có thể lấy 2 dây pha 208V, mà xài cho cái máy điều hòa ấy.
như vậy chỉnh lưu nhiều pha vẫn không cải thiện được độ gợn sóng à ?(theo lời "toymaker")
Vấn đề ở đây là định luật bảo toàn năng lượng.
Nguồn AC 50Hz có tần số đập mạch năng lượng là 100Hz.
Nếu đầu ra là tải DC (tạm cho là P = const), thì áp dụng đ/l bảo toàn năng lượng : phải có phần tử tích trữ năng lượng khi điện áp vào cao, và phóng thích năng lượng khi điện áp vào thấp (xét giá trị tức thời).
Phần tử đó chính là điện cảm L và điện dung C.
Và chu kỳ tích phóng năng lượng là 100Hz.
Cho nên rốt cục lại, để DC out bằng phẳng, chỉ có thiết kế bộ lọc LC ở 100Hz đạt yêu cầu.
Bác ToyMaker xem lại thử vấn đề tần số gợn sóng và độ gợn sóng:
Chỉnh lưu 1 pha 1/2 chu kỳ: tần số gợn sóng 50 Hz.
Chỉnh lưu 1 pha 2 nửa chu kỳ: tần số gợn sóng 100 Hz.
Chỉnh lưu 3 pha: 150 Hz.
Chỉnh lưu 4 pha: 200 Hz.
Chỉnh lưu 3 pha cầu và chỉnh lưu 6 pha: 300 Hz
Chỉnh lưu 12 pha, 600 Hz.
Đó là tần số gợn sóng. Còn biên độ gợn sóng tùy thuộc vào góc điều khiển cũa Thyristor. Nhưng vẫn theo nguy6n tắc là số pha càng lớn thì biên độ gợn sóng càng nhỏ.
Vậy có thể nói tăng số pha lên thì giảm được dung lượng bộ lọc đi rất nhiều lần.
Thông thường trong công nghiệp người ta chỉnh lưu 3 pha, 6 pha, chứ ít khi dùng 12 pha. 4 pha thì chắc chẳng ai làm.
Đúng vậy, gợn sóng của chỉnh lưu 3 pha là 300Hz, thậm chí không cần mạch lọc thì DC out vẫn không có thời điểm nào giảm xuống dưới 50% áp đỉnh cả, nhưng đó là đối với 3 pha thứ thiệt.
Còn 3 pha - ở luồng này - là 3 pha tạo ra từ 1 pha cơ mà !
Bởi vậy tui mới phải viện dẫn đ/l bảo toàn năng lượng để chứng minh về gợn sóng 100Hz.
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
Comment