Mình đang làm BMS của hãng ALC theo chuẩn BACNet. công trình đã thành công và đang thực hiện: Khách sạn Hùng Vương Huế và tòa nhà EVN Hà Nội , Bộ công an. Hiện tại mình đang triển khai vào mảng smarthome. Bạn nào có tài liệu ề smarthome không? share cho mình vơi. Ai cần tài liệu về BMS thì liên hệ với mình
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
BACNET - Chuẩn ANSI cho nhà thông minh
Collapse
X
-
Hiện nay mình đang làm về hệ thống này (smarthome). Tài liệu thì nhiều nhưng làm sao gưi hết cho bạn dc. bạn hiện đang ở dâu, nếu tiện thì liên hê mình chuyển trực tiếp choCông ty TNHH Điện Thông Minh
116 Nguyễn Văn Lượng, F.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Tel: 08.62777467 - 0903978579
email:
Comment
-
Chào bạn !Nguyên văn bởi vietkimco Xem bài viếtChào anh F (Xin lỗi vì không biết tên thật của anh)
Mình đang làm việc cho hãng DAIKIN, công ty mình có thiết bị có tên là BacNet gateway (DMS502B51).
Mình phụ trách về hệ thống khiển của DAIKIN tại VN, mình muốn nghiên cứu về lập trình Bacnet. Cái DMS502B51 nó vật mình suốt 2 tháng nay (Thú thật mình chỉ là dân lập trình, chưa hiểu nhiều về hệ thống khiển)
Mong có 1 dịp may nào đó được gặp anh để được hướng dẫn thêm.
Thực ra cái Bacnet gateway của bạn chỉ là 1 Option của Daikin. Trong một tòa nhà thì có nhiều gói thầu,bên bạn là thầu về điều hòa thông gió ,và sử dụng sản phẩm của Daikin,chủ đầu tư yêu cầu bên bạn phải kết nối với hệ thống BMS của tòa nhà,muốn kết nối nó,phải có Option ,và cụ thể là dùng Bacnetgateway ,dùng giao thức BACnet để đưa dữ liệu để kết nối với hệ thống BMS
Còn bạn muốn lập trình về BACnet,bạn phải làm ở những công ty thi công về BMS ,và dùng các hãng như Honeywell,ALC,Siemen,Yamatake,Jonhson Control,TAC...,Các hãng này ngoài dùng giao thức BACnet còn dùng N2 (.Jonhson Control...),Lonworks...
Comment
-
Chào bạn ! bạn có thể gửi cho mình tài liệu về Webctrl của bên ALC được ko?Nguyên văn bởi chinh_dktd49 Xem bài viếtMình đang làm BMS của hãng ALC theo chuẩn BACNet. công trình đã thành công và đang thực hiện: Khách sạn Hùng Vương Huế và tòa nhà EVN Hà Nội , Bộ công an. Hiện tại mình đang triển khai vào mảng smarthome. Bạn nào có tài liệu ề smarthome không? share cho mình vơi. Ai cần tài liệu về BMS thì liên hệ với mình
Thân ái
mail của mình là bk20121960@gmail.com
Comment
-
Công trình Centec Tower của chủ đầu tư Sao Phương Nam(Trước nhà văn hóa Thanh niên - Tphcm ) có sử dụng option BACnet,điều khiển hệ lạnh và Lighting control do Siemens cung cấp (công ty NTC-HCM trực tiếp thi công).Nếu cần tài liệu mình có thể post lên cho.Tuy nhiên cái này mình nên qua HVACR.vn đi vì bên dientuvietnam,net không thích hợp lắm.hihihNuôi con trẻ tại :
Culi Manager tại :
Comment
-
To Falleaf: Hiện nay em đang làm việc tại một công ty thiết kế và thi công hệ thống BMS của hãng Honeywell sử dụng chuẩn kết nối BACnet, em cũng đang muốn tìm hiểu cách thức giao tiếp các thiết bị trong chuẩn BACnet. Anh có thể chia sẻ các ứng dụng bên công ty anh đã làm được trong phần kết nối theo chuẩn BACnet không ?Last edited by vntung; 10-02-2010, 16:56.
Comment
-
Anh F có thể cho e cái khái niệm chuẩn về BACnet k? e thấy phân vân vì tự nhiên đọc về Lonworks lại có đoạn
Anh có thể giải thích cho e câu này, sao LONworks lại là 1 trong vài lớp 1,2 của BACnet?The protocol is also one of several data link/physical layers of the BACnet ASHRAE/ANSI standard for building automation
Comment
-
Vì BACnet ra đời sau nên được thiết kế như vậy để tăng tính tương thích; cũng tương tự như CAN có thể dùng độc lập, nhưng cũng có thể là một phần của CANopen hoặc DeviceNet.
Comment
-
Theo minh biet thi BACnet là lớp mạng cấp cao, cấp giao tiếp giữa máy tính server & các bộ quản lý chung của tòa nhà. Còn mạng Lonwork là lớp mạng cấp thấp hơn, cấp giao tiếp giữa các bộ quản lý chung của tòa nhà đến các bộ DDC. hoặc giữa các bộ DDC đến các bộ điều khiển cấp thấp hơn.
Ngoài ra, mỗi hãng còn có 1 số giao thức riêng ngang hàng với mạng LONwork, như mạng NC-Bus của hãng BMS Yamatake, mạng Sautect-net của hãng Sautec ...
Mình thấy anh F nghiên về bên mãng thiết kế thiết bị để thiết bị anh F thiết kế ra có thể giao tiếp với mạng BACnet. Còn thực tế, các hệ thống BMS đều sử dụng những cái đã có sẵn và cứ theo tài liệu của mỗi hãng mà làm theo là được, cũng không cần hiểu sâu về BACnet để hiểu những nguyên lý mà theo lý thuyết thì rất khó hiểu, trong khi đó, thực tế thì BMS kết nối với các thiết bị khác qua BACnet thì rất dễ dàng.============================================
HP:0983.806.826
Comment
-
Tài liệu bacnet-knx(eib)-lonwork-canopen-modbus (tài liệu kỹ thuật full)
Mình xin gởi tài liệu kỹ thuật Bacnet-KNX...full cho các bạn tham khảo nhé !
link download 4M : Bacnet, KNX Protocol 5267_full_document.PDF
----------------------------------------------
Comment
-
BACnet phiên bản tối thiểu chỉ có $90 bán bởi chính tổ chức quản lý chuẩn này, không đắt. Nên cân nhắc đầu tư thay vì đi xin xỏ
http://www.techstreet.com/ashrae/sta...uct_id=1918140
Nếu cái việc chỉ là tìm hiểu về chuẩn thì không cần thiết xin cả spec làm gì. Đọc ít bài viết trên mạng là đủ rồi.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
Hôm qua, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -


Comment