Mọi người cho em hỏi ? em đang dùng bộ khuếch đại JY S60 để đọc loadcell 1kg trên PLC. em chọn I0 để cấp cho ngõ vào analog PLC rockwell nhưng giá trị n bị nhiễu nhảy số liên tục, khi không tác động lên loadcell mà nó vẫn nhảy số, em phải khắc phục như thế nào ạ ? Mong mn giúp đỡ
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Loadcell + PLC rockwell
Collapse
X
-
Độ nhạy của loadcell phụ thuộc vào điện áp kích thích mạch cầu, nói chung chỉ trong tầm uV tới vài mV nên không làm chơi chơi được đâu. Điện áp kích cần đủ lớn, mạch khuêch đại loại tốt, nguồn cấp cho mạch khuếch đại cần lọc sạch, nối dây gọn gàng, dây có bọc giáp chống nhiễu ... Khi đó, tín hiệu được về analog module (ADC 16 bit ?) vẫn nhảy vài số là bình thường. Thường chỉ tầm 14 bit cao có ý nghĩa. Mấy sợi dây loằng ngoằng như hình thì ... chả dám bàn thêm.
Cách khắc phục là làm cẩn thận như trên, đồng thời số hóa tín hiệu loadcell càng sớm càng tốt. Thường người ta dùng vi mạch chuyên dụng vừa kích thích mạch cầu, vừa khuếch đại, vừa ADC tầm 20 - 24 bit. Tín hiệu đọc về là tín hiệu số kiểu SPI/I2C (đối với mạch điện tử) hoặc RS485/Modbus (đối với module công nghiệp).
Các hãng đồ tự động hóa hình như có module PLC kết nối tín hiệu loadcell trực tiếp luôn thì phải. Đỡ mệt mỏi mạch khuếch đại rồi lại analog module.
- 2 yêu thích
-
- 2 yêu thích
Comment
-
Hoặc đây
https://dienminhquang.com/q61ld/
Vẫn biết đồ tự động hóa đắt đỏ, nhưng tốn mười mấy tr cho 1c module PLC đọc tín hiệu loadcell quả là choáng. Trong khi làm bằng điện tử tốn 1 mạch có 1c PIC và 1c MCP3551 là xong. Không đơn giản nhưng cũng chả phải gì đó quá khó, tốn kém dưới trăm bac VND.
- 2 yêu thích
Comment
-
Dạ, cảm ơn a nhiều. Tại e đang làm luận văn tốt nghiệp về cân định lượng nên e chưa biết mua loại nào tốt nhất. Em mua mạch khuếch đại với loadcell giá tầm trung nên không biết tốt không. A có thể chỉ e loại nào giá trung mà ổn không a. Tại mạch khuếch đại e dùng giá n khoảng 500k, với nguồn 24V cấp thì e dùng nguồn của PLC luôn nên cần phải lọc không a ?
Comment
-
Nguồn 24V của PLC chắc còn cấp cho nhiều mạch nguồn xung, relay khác... nên sẽ nhiều mù. Cần lọc kỹ, ổn áp lại một hai lần . Chọn đường GND cho hợp lý, Bọc giáp cho mạch analog và ADC . Cách li được cho tín hiệu IO thì tốtChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
- 1 like
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
Hôm qua, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -

Comment