Nguyên văn bởi toank45kdt01
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Lọc nhiễu MCU ntn khi có nhiễu do cuộn hút của Rơle, van điện từ...
Collapse
X
-
đến nay bác toank45kdt01 xử lý được cái này chưa? nếu chưa thử sử dụng tụ kẹo 503j (50.000pF) 1.000v, nối tiêp điện trở 220 olm 2W, cụm này 1 đầu nối đầu vào tiếp điểm relay, đầu có điện trở nối vói đầu ra của relay hoạc theo sở đồ này để khử nhiểu ở relay.
- 1 like
Comment
-
Lúc trước em làm mạch điều khiển dùng PIC 16F877A thay cho cái timer cơ của máy giặt 2 hộc lúc rờ le đóng cắt nguồn động lực thì PIC reset với treo liên tục, lúc đó do em dùng 1 cái biến áp để cấp nguồn cho rơle 12V và 5v cho PIC.Nguyên văn bởi toank45kdt01 Xem bài viếtKhổ thân ,Tôi cũng đang gặp vấn đề này,,,khi relay đóng điện cho cuộn dây van điện từ 220vac thì VDK Pic bị treo...đến h k biết khắc phục kiểu j cả...ae nào đã làm về van điện từ 220v và VDK mà chạy tốt thì vào cho ý kiến với..thanks
Sau đó em dùng 2 biến áp nhỏ riêng biệt để cấp nguồn cho PIC và rơle rồi thêm Opto quang thì không bị gì nữa, chạy ngon lành. Có lẽ do rơle khi ấy nó như cái anten thu nhiễu spike từ tiếp điểm động lực rồi lại do mắc chung Ground với PIC nên nó bị nảy GND làm PIC điêu đứng.
Thấy vẫn còn bất tiện nên em lại dùng 1 biến áp nguồn cho PIC. Loại bỏ biến áp thứ 2 và rơle, thay mạch đóng cắt bằng Triac thì kết quả cũng tốt nên em xài luôn, cũng được mấy năm không vấn đề gì nữa.
Túm lại là dùng chip nào cũng có thể bị nhiễu hoành hành. Vấn đề mình phải gãi đúng chỗ mới mong hết ngứa được ạ.
Comment
-
Chào các bạn. Các phương pháp chống nhiễu của bạn BinhAnh đúng 1 nửa. mình đã từng dùng 89s52 để đóng cắt role cho tải là quạt cây. đóng vài lần là treo.sau đó mua thêm nhiều con 89s52 ở nhiều nơi khác nhau vẫn bị,cách li nguồn điều khiển,nguồn rơ le vẫn treo,bọc chống nhiễu, phủ mát,... vẫn nhiễu.
Cuối cùng dùng con chíp của nuvoton chạy cả năm ko treo. chíp của Megawin và của TI cũng không treo, chống nhiễu rất tốt.
Qua đó kết luận chất lượng vi điều khiển quyết định khả năng chống nhiễu,cụ thể la nhiễu điện từ khi rơ le đóng cắt tải lớnLập Trình theo yêu cầu STM8S,MSP430,89S,Giải mã remote
- 1 like
Comment
-
Mình cũng giống y trường hợp này, cũng dùng 89c2051 cho quạt treo hoài. Chuyển qua nuvoton là ko bao giờ treo nữa.Nguyên văn bởi huunho1 Xem bài viếtChào các bạn. Các phương pháp chống nhiễu của bạn BinhAnh đúng 1 nửa. mình đã từng dùng 89s52 để đóng cắt role cho tải là quạt cây. đóng vài lần là treo.sau đó mua thêm nhiều con 89s52 ở nhiều nơi khác nhau vẫn bị,cách li nguồn điều khiển,nguồn rơ le vẫn treo,bọc chống nhiễu, phủ mát,... vẫn nhiễu.
Cuối cùng dùng con chíp của nuvoton chạy cả năm ko treo. chíp của Megawin và của TI cũng không treo, chống nhiễu rất tốt.
Qua đó kết luận chất lượng vi điều khiển quyết định khả năng chống nhiễu,cụ thể la nhiễu điện từ khi rơ le đóng cắt tải lớn
- 1 like
Comment
-
Vụ này đã bàn từ đầu là MCU quyết định chủ yếu. Chất lượng IC là căn bản, là thứ "chống" nhiễu. Các thiết kế xung quanh là phụ trợ, thứ "phòng" nhiễu. Cả phòng lẫn chống đều quan trọng.
- 1 like
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
hôm nay, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -

Comment