Nguyên văn bởi hoanglam1976
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
cách đấu môt motor 3pha 5 hp chạy 1pha
Collapse
X
-
cụ thể rồi, bác nghiên cứu thêm các ký hiệu của mạch điện công nghiệp nhéNguyên văn bởi ngoctuandl47 Xem bài viếtbac phai ve cu the len chu nhu hinh thi kho hieu lam
Comment
-
bác cần nghiên cứu thêm các mạch điện công nghiệp, bởi vì mình vẽ cho bác là sơ đồ mạch điều khiển, còn động cơ chạy là nó nằm bên mạch động lực do đó nguồn diện cung cấp cho động cơ không ảnh hưởng gì đến rơ le cả mất nó nhả ra là ngắt động cơ, chắc phải vẽ cho bác mạch động lực nữa rồi, xong vụ này bác nhớ đãi mình một chầu nhéNguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtVề mạch chống mất pha em vẫn chưa hiểu ở trỗ này ( khi động cơ không chạy thì không vấn đề gì bác nhé )
Khi động cơ đang chạy , xảy ra hiện tượng mất pha ( Em giả sử động cơ đang đấu sao có trung tính ) , Mất 1 trong 3 pha tưởng rằng cuộn hút role sẽ nhả nhưng do động cơ đang quay vẫn sinh ra 1 sức điện động cảm ứng mặc dù không lớn bằng điện áp vào 220V nhưng vẫn đủ để tiếp tục duy trì role hút
2 Rơ le vẫn hút mặc dù mất 1 pha . Khởi động từ vẫn hút và động cơ đang rơi vào trạng thái mất pha .
Xin bác chỉ giáo thêm về điều này
Còn về mạch chuyển 3 pha thành 1 pha em đang nghiêm cứu , lần đầu tiên em nhìn thấy , rất hay bác ạ , em đang vẽ từ thông biến thiên của nó ( liệu từ thông này có đều và quay đều quanh trục không , và nó sẽ giảm bao nhiêu % so với 3 pha )
Comment
-
EM nhìn thấy bác nói thì em nói thật với bác. Nếu đco của bác 3 pha chạy điện 200v thì bác kiếm cái nguồn 110 rồi đấu tụ chứ bác cho vào 220 chuyển thành 1 pha chạy nó nóng lắm. Cách tốt nhất là bác mua 1 con biến tấn từ 1 pha ra 3 pha chứ bác dùng cách kia cần thêm cái nguồn cũng bằng tiền anh ah. Em đã làm cách trên đâu tụ nhưng ma rốt cuộc là đco nóng ran. Hay tại em gà quá mong các sư phụ cho ý kiến cáiKhói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
Comment
-
mình có làm rồi chạy tốt mà, nếu điện áp định mức 200V thì đấu sao lại và sử dụng 220v vẫn tốt chứNguyên văn bởi conghuu196 Xem bài viếtEM nhìn thấy bác nói thì em nói thật với bác. Nếu đco của bác 3 pha chạy điện 200v thì bác kiếm cái nguồn 110 rồi đấu tụ chứ bác cho vào 220 chuyển thành 1 pha chạy nó nóng lắm. Cách tốt nhất là bác mua 1 con biến tấn từ 1 pha ra 3 pha chứ bác dùng cách kia cần thêm cái nguồn cũng bằng tiền anh ah. Em đã làm cách trên đâu tụ nhưng ma rốt cuộc là đco nóng ran. Hay tại em gà quá mong các sư phụ cho ý kiến cái
Comment
-
OK. Em đang làm mạch công nghiệp cho Kinden mà bác
Bác nói mạch điều khiển và mạch động lực là em hiểu rùi OK
Nhưng em đang ngâm cứ thêm mạch chống mất pha cho cái động cơ máy cay nhà bố vợ em, đấu thẳng điện vào chẳng chia làm 2 phần động lực và điều khiển đâu
Còn vấn đề nữa nếu trong công nghiệp người ta sẽ không chống mất pha bằng role đâu bác nhỉ ( vừa mỏi role lại không an toàn)
Cám ơn bác đã chỉ bảo , mong bác giúp đỡ em nhiều nữa
Comment
-
đúng rồi mạch điện tử có bán nhiều, nhưng cũng có khuyết điểm bác ơi 2 rơ le trung gian thôi tiết kiệm được một cái và bảo vệ được mạch điện công suất lớn nữa nhưng rẻ cũng nhạy chứ nhưng so mạch điện tử thì độ trễ nhiều hơn, mình vẫn lắp mạch này cho các nhà máy đó bácNguyên văn bởi ngocquang88mat pha don jan la bac jung 1 khoi dong tu,1 role trung gian nua ,1role nhiet la ok ma bac,k thi dung 3 con role trung gian thi nhay hon nhieu bac a.oh trong cong nghiep thi no jung bang mach dien tu,nen nhay hon nhieu bac ah
theo lý thuyết bác nói thì mình đồng ý, nhưng với mạch mình vẽ thì VD mất pha A là KĐT ngắt rồi lấy đâu ra điện áp đủ để hút KĐT,cái nữa là khi động cơ đang mang tải bị mất pha nó khựng máy đứng lại liền bác à, nếu không tải thì còn quay được đôi chút, vài lời cùng bác. còn bác lắp trực tiếp không dùng KĐT thì bảo vệ mất pha làm chiNguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtVề mạch chống mất pha em vẫn chưa hiểu ở trỗ này ( khi động cơ không chạy thì không vấn đề gì bác nhé )
Khi động cơ đang chạy , xảy ra hiện tượng mất pha ( Em giả sử động cơ đang đấu sao có trung tính ) , Mất 1 trong 3 pha tưởng rằng cuộn hút role sẽ nhả nhưng do động cơ đang quay vẫn sinh ra 1 sức điện động cảm ứng mặc dù không lớn bằng điện áp vào 220V nhưng vẫn đủ để tiếp tục duy trì role hút
2 Rơ le vẫn hút mặc dù mất 1 pha . Khởi động từ vẫn hút và động cơ đang rơi vào trạng thái mất pha .
Xin bác chỉ giáo thêm về điều này
Còn về mạch chuyển 3 pha thành 1 pha em đang nghiêm cứu , lần đầu tiên em nhìn thấy , rất hay bác ạ , em đang vẽ từ thông biến thiên của nó ( liệu từ thông này có đều và quay đều quanh trục không , và nó sẽ giảm bao nhiêu % so với 3 pha )Last edited by nsp; 12-12-2013, 22:08.
Comment
-
Không nên chuyển động cơ như vậy để chạy động lực công xuất lớn .Nguyên văn bởi npon Xem bài viếtChào cả nhà. E mới mua cái máy tiện có 1 con moto 3pha (3.7 kw) 200v của japan. E muốn đấu lại chạy 1pha (chỗ e kg có 3 pha) . Bác nào biết cách đấu, chọn loại tụ xin chỉ giáo e vói. E cảm ơn trước.
Nó không đạt công suất
Nên thay động cơ hoặc mua biến tần cũ là hiệu quả nhất !
Bác làm xưởng nên kéo điện ba pha đầu tư ban đầu hơi cao nhưng
Lợi ích nhiều cái , sau này còn máy móc khác nữa chả lẽ cứ tận dụng. Chế tác
Sau này thành đắt đỏ !
VThttp://baohanhbeptu.vn
Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Comment
-
mình là dân điện công nghiệp mình kinh nghiệm chuyện này vì mình làm nhiều lần rồi bạn đấu sao ra 3 đầu dây 1 đầu làm dây chung vào nguồng 2 đầu còn lại bạn mắc tụ moto 5 ngựa thì sài tụ 75 uf 250v mác vào 2 dây còn lại lấy bất cứ đầu nào của tụ vào nguồn củng được mà bạn dùng moto làm gì bơm nước hay khéo mà bạn muốn đảo chiều thì mình chỉ luôn
phanton86 nói đúng nó chỉ bảo vệ mất pha khi động cơ trước khi bắt đầu khởi động
Trích Nguyên văn bởi npon Xem bài viết
Chào cả nhà. E mới mua cái máy tiện có 1 con moto 3pha (3.7 kw) 200v của japan. E muốn đấu lại chạy 1pha (chỗ e kg có 3 pha) . Bác nào biết cách đấu, chọn loại tụ xin chỉ giáo e vói. E cảm ơn trước.
đây mình vẽ đấu sao tại moto 3 pha chuyển 1 pha dấu sao an toàn nhất về tụ thì 65uf 250v hoặc 70 >75 uf đều được
Last edited by nsp; 13-12-2013, 09:42.
Comment
-
mình đảm bảo khi dộng cơ hoạt động nó vẫn bảo vệ tốt còn bác nghĩ thế nào tùy bác miễn sao a,e có phương án tốt để rút kinh nghiệm cho mình trong công việc là ok rồi, mình từng lam bảo trì mình lắp đến bây giờ chưa xảy ra hiện tượng gì khi xảy ra mất phaNguyên văn bởi tt329075phanton86 nói đúng nó chỉ bảo vệ mất pha khi động cơ trước khi bắt đầu khởi động
] chạy máy tiện mà sử dụng tụ ngâm 65uf khi khởi động bác phải dùng tay để đề phụ đó, sao bác không dùng tụ đề 150mf trở lên để khởi động cho mạnh nhỉNguyên văn bởi tt329075Trích Nguyên văn bởi npon Xem bài viết
Chào cả nhà. E mới mua cái máy tiện có 1 con moto 3pha (3.7 kw) 200v của japan. E muốn đấu lại chạy 1pha (chỗ e kg có 3 pha) . Bác nào biết cách đấu, chọn loại tụ xin chỉ giáo e vói. E cảm ơn trước.
[ATTACH=CONFIG]79940[/ATTACH] đây mình vẽ đấu sao tại moto 3 pha chuyển 1 pha dấu sao an toàn nhất về tụ thì 65uf 250v hoặc 70 >75 uf đều đượcLast edited by nsp; 13-12-2013, 09:43.
Comment
-
OK mình cũng đồng ý với bác phải tùy theo tải mà chọn tụ, nhưng mình có ý kiến như thế này có thể sử dụng 1 tụ ngâm và 1 tụ đề luôn vừa tăng được công suất một chút mà không cần sợ tải nặng và nhẹ nữaNguyên văn bởi tt329075 Xem bài viếtmình có hỏi bạn sử dụng làm gì nếu khéo thì phải tính khác minh tính máy bơm nước 65uf à
Comment
-
đúng rùi.nếu tính toán tụ phù hợp thì hiệu xuất làm việc của đông cơ dc đẩy lên cao.ngày trước em đi học có nghe thầy giáo nói chuyển động cơ chạy 3pha thành 1pha thi cong xuất của động cơ se bi giảm.còn việc bảo vệ mất pha thi ngoài thị trường bán rất nhiều thiết bị(em chả nhớ rõ hình như có 1 cai tên PRM hay jjj dó)
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
Hôm qua, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi nguyendinhvanViệc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
27-11-2025, 18:00 -
-
bởi kqbn9091Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
27-11-2025, 11:13 -

Comment