Nguyên văn bởi hoanglam1976
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
cách đấu môt motor 3pha 5 hp chạy 1pha
Collapse
X
-
cụ thể rồi, bác nghiên cứu thêm các ký hiệu của mạch điện công nghiệp nhéNguyên văn bởi ngoctuandl47 Xem bài viếtbac phai ve cu the len chu nhu hinh thi kho hieu lam
Comment
-
bác cần nghiên cứu thêm các mạch điện công nghiệp, bởi vì mình vẽ cho bác là sơ đồ mạch điều khiển, còn động cơ chạy là nó nằm bên mạch động lực do đó nguồn diện cung cấp cho động cơ không ảnh hưởng gì đến rơ le cả mất nó nhả ra là ngắt động cơ, chắc phải vẽ cho bác mạch động lực nữa rồi, xong vụ này bác nhớ đãi mình một chầu nhéNguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtVề mạch chống mất pha em vẫn chưa hiểu ở trỗ này ( khi động cơ không chạy thì không vấn đề gì bác nhé )
Khi động cơ đang chạy , xảy ra hiện tượng mất pha ( Em giả sử động cơ đang đấu sao có trung tính ) , Mất 1 trong 3 pha tưởng rằng cuộn hút role sẽ nhả nhưng do động cơ đang quay vẫn sinh ra 1 sức điện động cảm ứng mặc dù không lớn bằng điện áp vào 220V nhưng vẫn đủ để tiếp tục duy trì role hút
2 Rơ le vẫn hút mặc dù mất 1 pha . Khởi động từ vẫn hút và động cơ đang rơi vào trạng thái mất pha .
Xin bác chỉ giáo thêm về điều này
Còn về mạch chuyển 3 pha thành 1 pha em đang nghiêm cứu , lần đầu tiên em nhìn thấy , rất hay bác ạ , em đang vẽ từ thông biến thiên của nó ( liệu từ thông này có đều và quay đều quanh trục không , và nó sẽ giảm bao nhiêu % so với 3 pha )
Comment
-
EM nhìn thấy bác nói thì em nói thật với bác. Nếu đco của bác 3 pha chạy điện 200v thì bác kiếm cái nguồn 110 rồi đấu tụ chứ bác cho vào 220 chuyển thành 1 pha chạy nó nóng lắm. Cách tốt nhất là bác mua 1 con biến tấn từ 1 pha ra 3 pha chứ bác dùng cách kia cần thêm cái nguồn cũng bằng tiền anh ah. Em đã làm cách trên đâu tụ nhưng ma rốt cuộc là đco nóng ran. Hay tại em gà quá mong các sư phụ cho ý kiến cáiKhói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
Comment
-
mình có làm rồi chạy tốt mà, nếu điện áp định mức 200V thì đấu sao lại và sử dụng 220v vẫn tốt chứNguyên văn bởi conghuu196 Xem bài viếtEM nhìn thấy bác nói thì em nói thật với bác. Nếu đco của bác 3 pha chạy điện 200v thì bác kiếm cái nguồn 110 rồi đấu tụ chứ bác cho vào 220 chuyển thành 1 pha chạy nó nóng lắm. Cách tốt nhất là bác mua 1 con biến tấn từ 1 pha ra 3 pha chứ bác dùng cách kia cần thêm cái nguồn cũng bằng tiền anh ah. Em đã làm cách trên đâu tụ nhưng ma rốt cuộc là đco nóng ran. Hay tại em gà quá mong các sư phụ cho ý kiến cái
Comment
-
OK. Em đang làm mạch công nghiệp cho Kinden mà bác
Bác nói mạch điều khiển và mạch động lực là em hiểu rùi OK
Nhưng em đang ngâm cứ thêm mạch chống mất pha cho cái động cơ máy cay nhà bố vợ em, đấu thẳng điện vào chẳng chia làm 2 phần động lực và điều khiển đâu
Còn vấn đề nữa nếu trong công nghiệp người ta sẽ không chống mất pha bằng role đâu bác nhỉ ( vừa mỏi role lại không an toàn)
Cám ơn bác đã chỉ bảo , mong bác giúp đỡ em nhiều nữa
Comment
-
đúng rồi mạch điện tử có bán nhiều, nhưng cũng có khuyết điểm bác ơi 2 rơ le trung gian thôi tiết kiệm được một cái và bảo vệ được mạch điện công suất lớn nữa nhưng rẻ cũng nhạy chứ nhưng so mạch điện tử thì độ trễ nhiều hơn, mình vẫn lắp mạch này cho các nhà máy đó bácNguyên văn bởi ngocquang88mat pha don jan la bac jung 1 khoi dong tu,1 role trung gian nua ,1role nhiet la ok ma bac,k thi dung 3 con role trung gian thi nhay hon nhieu bac a.oh trong cong nghiep thi no jung bang mach dien tu,nen nhay hon nhieu bac ah
theo lý thuyết bác nói thì mình đồng ý, nhưng với mạch mình vẽ thì VD mất pha A là KĐT ngắt rồi lấy đâu ra điện áp đủ để hút KĐT,cái nữa là khi động cơ đang mang tải bị mất pha nó khựng máy đứng lại liền bác à, nếu không tải thì còn quay được đôi chút, vài lời cùng bác. còn bác lắp trực tiếp không dùng KĐT thì bảo vệ mất pha làm chiNguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtVề mạch chống mất pha em vẫn chưa hiểu ở trỗ này ( khi động cơ không chạy thì không vấn đề gì bác nhé )
Khi động cơ đang chạy , xảy ra hiện tượng mất pha ( Em giả sử động cơ đang đấu sao có trung tính ) , Mất 1 trong 3 pha tưởng rằng cuộn hút role sẽ nhả nhưng do động cơ đang quay vẫn sinh ra 1 sức điện động cảm ứng mặc dù không lớn bằng điện áp vào 220V nhưng vẫn đủ để tiếp tục duy trì role hút
2 Rơ le vẫn hút mặc dù mất 1 pha . Khởi động từ vẫn hút và động cơ đang rơi vào trạng thái mất pha .
Xin bác chỉ giáo thêm về điều này
Còn về mạch chuyển 3 pha thành 1 pha em đang nghiêm cứu , lần đầu tiên em nhìn thấy , rất hay bác ạ , em đang vẽ từ thông biến thiên của nó ( liệu từ thông này có đều và quay đều quanh trục không , và nó sẽ giảm bao nhiêu % so với 3 pha )Last edited by nsp; 12-12-2013, 22:08.
Comment
-
Không nên chuyển động cơ như vậy để chạy động lực công xuất lớn .Nguyên văn bởi npon Xem bài viếtChào cả nhà. E mới mua cái máy tiện có 1 con moto 3pha (3.7 kw) 200v của japan. E muốn đấu lại chạy 1pha (chỗ e kg có 3 pha) . Bác nào biết cách đấu, chọn loại tụ xin chỉ giáo e vói. E cảm ơn trước.
Nó không đạt công suất
Nên thay động cơ hoặc mua biến tần cũ là hiệu quả nhất !
Bác làm xưởng nên kéo điện ba pha đầu tư ban đầu hơi cao nhưng
Lợi ích nhiều cái , sau này còn máy móc khác nữa chả lẽ cứ tận dụng. Chế tác
Sau này thành đắt đỏ !
VThttp://baohanhbeptu.vn
Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Comment
-
mình là dân điện công nghiệp mình kinh nghiệm chuyện này vì mình làm nhiều lần rồi bạn đấu sao ra 3 đầu dây 1 đầu làm dây chung vào nguồng 2 đầu còn lại bạn mắc tụ moto 5 ngựa thì sài tụ 75 uf 250v mác vào 2 dây còn lại lấy bất cứ đầu nào của tụ vào nguồn củng được mà bạn dùng moto làm gì bơm nước hay khéo mà bạn muốn đảo chiều thì mình chỉ luôn
phanton86 nói đúng nó chỉ bảo vệ mất pha khi động cơ trước khi bắt đầu khởi động
Trích Nguyên văn bởi npon Xem bài viết
Chào cả nhà. E mới mua cái máy tiện có 1 con moto 3pha (3.7 kw) 200v của japan. E muốn đấu lại chạy 1pha (chỗ e kg có 3 pha) . Bác nào biết cách đấu, chọn loại tụ xin chỉ giáo e vói. E cảm ơn trước.
đây mình vẽ đấu sao tại moto 3 pha chuyển 1 pha dấu sao an toàn nhất về tụ thì 65uf 250v hoặc 70 >75 uf đều được
Last edited by nsp; 13-12-2013, 09:42.
Comment
-
mình đảm bảo khi dộng cơ hoạt động nó vẫn bảo vệ tốt còn bác nghĩ thế nào tùy bác miễn sao a,e có phương án tốt để rút kinh nghiệm cho mình trong công việc là ok rồi, mình từng lam bảo trì mình lắp đến bây giờ chưa xảy ra hiện tượng gì khi xảy ra mất phaNguyên văn bởi tt329075phanton86 nói đúng nó chỉ bảo vệ mất pha khi động cơ trước khi bắt đầu khởi động
] chạy máy tiện mà sử dụng tụ ngâm 65uf khi khởi động bác phải dùng tay để đề phụ đó, sao bác không dùng tụ đề 150mf trở lên để khởi động cho mạnh nhỉNguyên văn bởi tt329075Trích Nguyên văn bởi npon Xem bài viết
Chào cả nhà. E mới mua cái máy tiện có 1 con moto 3pha (3.7 kw) 200v của japan. E muốn đấu lại chạy 1pha (chỗ e kg có 3 pha) . Bác nào biết cách đấu, chọn loại tụ xin chỉ giáo e vói. E cảm ơn trước.
[ATTACH=CONFIG]79940[/ATTACH] đây mình vẽ đấu sao tại moto 3 pha chuyển 1 pha dấu sao an toàn nhất về tụ thì 65uf 250v hoặc 70 >75 uf đều đượcLast edited by nsp; 13-12-2013, 09:43.
Comment
-
OK mình cũng đồng ý với bác phải tùy theo tải mà chọn tụ, nhưng mình có ý kiến như thế này có thể sử dụng 1 tụ ngâm và 1 tụ đề luôn vừa tăng được công suất một chút mà không cần sợ tải nặng và nhẹ nữaNguyên văn bởi tt329075 Xem bài viếtmình có hỏi bạn sử dụng làm gì nếu khéo thì phải tính khác minh tính máy bơm nước 65uf à
Comment
-
đúng rùi.nếu tính toán tụ phù hợp thì hiệu xuất làm việc của đông cơ dc đẩy lên cao.ngày trước em đi học có nghe thầy giáo nói chuyển động cơ chạy 3pha thành 1pha thi cong xuất của động cơ se bi giảm.còn việc bảo vệ mất pha thi ngoài thị trường bán rất nhiều thiết bị(em chả nhớ rõ hình như có 1 cai tên PRM hay jjj dó)
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 14:12 -
-
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
Hôm qua, 13:55 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 09:17 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Channel: Điện thanh
Hôm qua, 09:12 -
-
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-08-2026, 13:05 -
-
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
06-08-2026, 06:22 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
-
Channel: Điện thanh
05-08-2026, 20:09 -
-
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
Channel: Đánh giá sản phẩm DTVN
05-08-2026, 10:28 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
31-07-2026, 12:52 -
-
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
30-07-2026, 15:49 -

Comment