Nguyên văn bởi vinhforever
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Chống mất pha điện áp 3 pha
Collapse
X
-
Đúng đấy Vinh, rất hợp lý với điều kiện thực tế ở vn ta đấy! VVM có tiếp xúc với rất nhiều nhà máy sản xuất, họ toàn làm vậy. Hơn nữa rơ le nhiệt loại tốt bảo vệ động cơ khá an toàn.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
* Tự động hóa trong công nghiệp.
Mail: Phone: 0982006716-0984163716
-
hàng ngon thì có thể chưa vấn đề gì , nhưng em thấy chỉ tin tưởng vào nó e ko ổn,e đề xuất kết hợp nó với rơ le điện áp từng pha để có tính chọn lọc cao
.Rơ le nhiệt nó tác động chậm nên khi có sự cố thì động cơ đã bị "nung " một thời gian rồi ,vì thế em mới nói bị vài lần máy xuống cấp lắm.
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Comment
-
Mình hiểu điều này nhưng đây là một phương án kinh tế nhất.Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếthàng ngon thì có thể chưa vấn đề gì , nhưng em thấy chỉ tin tưởng vào nó e ko ổn,e đề xuất kết hợp nó với rơ le điện áp từng pha để có tính chọn lọc cao
.Rơ le nhiệt nó tác động chậm nên khi có sự cố thì động cơ đã bị "nung " một thời gian rồi ,vì thế em mới nói bị vài lần máy xuống cấp lắm.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
* Tự động hóa trong công nghiệp.
Mail: Phone: 0982006716-0984163716
Comment
-
chống mất pha
thực chất ra thì ko cần dùng nhiều vậy làm j đâu,chỉ cần 2 contactor thôi là đủ.dùng 2contactor 380v.cuộn dây của contactor thứ nhất đấu vào 2pha đầu( A và B),cuộn dây contactor thứ 2 đấu vào pha B và C.cấp nguồn vàotie61p điểm động lực contactor 1,sau đó lấy nguồn ra contactor1 cấp nguồn cho contactor 2,rồi cấp nguồn cho động cơ 3pha là được.Các bạn cứ yên tâm, mạch minh đã làm để chống mất pha cho các thiết bị 3pha của công ty minh rồi,rất là hiệu quả.Có gì ko hiểu về mạch nay cứ Alo cho mình nhé minh sẽ giải thích tận tình.0974825808
Last edited by ngthanhdanh; 18-11-2012, 02:01.
Comment
-
Thiết bị ORL là thiết bị gì vậy anh ?.Cho em hỏi biến thế có phải còn có tên gọi khác là biến áp không ?Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viếtTheo em thì ta nên dùng 1 cái ORL vậy là ok rồi. sao cần phải làm vậy ????
Comment
-
tôi nghĩ ko cần đến 2 contactor đâu bạn ah lãng phí quá
chỉ 1 cái rơle là đủ để bảo vệ mất pha an toàn tuyệt đối.
chứ như ai đó dùng cảm biến nhiệt chẳng may nó bị cảm lăn ra chết thì khốn
.................................................. ...............................................
new1149@yahoo.com.vn
Comment
-
bạn nói thế chưa chắc đã chuẩn. rơle hay cảm biến nhiệt cái nào lăn ra chết trước cái nào? bạn có khẳng định đc ko.Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếttôi nghĩ ko cần đến 2 contactor đâu bạn ah lãng phí quá
chỉ 1 cái rơle là đủ để bảo vệ mất pha an toàn tuyệt đối.
chứ như ai đó dùng cảm biến nhiệt chẳng may nó bị cảm lăn ra chết thì khốn
.................................................. ...............................................
new1149@yahoo.com.vn(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Comment
-
Trong công nghiệp, việc chống mất pha thường dùng bằng bộ bảo vệ chuyên dùng hoặc 2 hoặc 3 con rơ le trung gian 220V.Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbạn nói thế chưa chắc đã chuẩn. rơle hay cảm biến nhiệt cái nào lăn ra chết trước cái nào? bạn có khẳng định đc ko.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
* Tự động hóa trong công nghiệp.
Mail: Phone: 0982006716-0984163716
Comment
-
tôi khẳng định đc 1 điều là rơle chết hoàn toàn ko chạy luôn còn bạn dùng rơle nhiệt thì sao nhỉ tự nghĩ đi nhéNguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbạn nói thế chưa chắc đã chuẩn. rơle hay cảm biến nhiệt cái nào lăn ra chết trước cái nào? bạn có khẳng định đc ko.
Comment
-
Bảo vệ mất pha dân dụng thì tôi thấy bây giờ họ dùng 1 IC chuyên dùng,12C508A ,và IC LM324, nhận dạng 3 tín hiệu xoay chiều khác pha nhau vào trong IC để xuất ra 1 ngõ ra điều khiển rơ le ngắt mạch khởi động từ, nhưng nó lại được nuôi bằng nguồn của 2 pha qua tụ vào diode , rồi ổn áp để làm nguồn nuôi , khi đang chạy mà mất 1 pha bất kỳ của 2 pha nguồn thì IC mất điện cung cấp ngay, cho dù điện áp của pha khác có hiện diện tại pha bị mất thì vẫn không có điện áp ra tại mạch lọc, vì cùng pha thì không thể sinh ra áp được, còn pha còn lại không tham gia vào việc tạo nguồn thì khi mất IC dò ra ngõ vào đó trùng pha với 1 trong 2 pha kia thì nó cũng ngắt lệnh cho rơ le, thế là dù mất trước hay sau thì việc bảo vệ hoàn toàn tin tưởng hơn bất kỳ cách nào khác, dùng rơ le nối tiếp chỉ bảo vệ mất pha ban đầu thôi, chứ khi đang chạy mà mất nó vẫn hoạt động được.Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtdùng chính contactor + 1 rơ le trung gian nữa cũng tạm đủ bảo vệ mất pha roài ....
Comment
-
theo mình thì bạn dùng một contactor và hai role là đủ rồi
cách đấu như sau pha 1 đấu vào nút nhấn rồi vào cuộn dây contactor đầu ra cuộn dây đấu tiếp điểm thường hở của role một và thường hở của của role hai và nối vào dây âm . còn hai pha còn lại thi pha 2 nối vao role1 pha 3 nối vào role 2 va 2 đầu ra cua cộn dây nối vào dây âm . như thế là ổn rồi .giả sử pha 1 mất diện thì contactor nhả mất điện còn pha 2 mất role 1 mất điện cotactor do tiếp điểm role hở ra còn pha 3 củng tương tự như pha 2 chúc bạn thành công
Comment
-
nói bảo vệ mất pha ở đây là nói bảo vệ mất pha trước và sau khởi động từ : chúng ta phải phân tích kĩ lưỡng như thế này : nếu dùng 2 relay trung gian mắc vào 2 pha , lấy tiếp điểm thường hở của 2 con relay trung gian mắc nối tiêp nhau qua pha còn lại rồi đi đến mạch điều khiển thì mất bất kì pha nào ở trước khởi động từ mạch điều khiển cũng mất theo dẫn đến mất nguồn mạch động lực cấp cho động cơ( cho dù động cơ đang chạy thì vẫn ngừng), còn sau khởi động từ nếu mất pha do động cơ hoặc do tiếp điểm khởi động từ hoặc do dây từ khởi động từ đi đến động cơ thì chúng ta mắc thêm cái relay nhiệt sau khởi động từ , tiếp điểm thường đóng của relay nhiệt điều khiển cho cuộn dây của khởi động từ . phương án này cũng tạm ổn vì lúc xưa chưa có trang thiết bị hiện đại . còn ngày này người ta đã sử dụng bộ tích hợp chống mất pha , quá áp , lệch pha để bảo về được cho cả trước và sau khởi động từ . đôi lời đóng góp có gì thiếu sót mong các đồng đạo bỏ qua cho hihiNguyên văn bởi thuccdtk6lc Xem bài viếttheo tôi mạch bảo vệ mất pha của động cơ 3 pha là không hiệu quả, bởi lúc mất pha khi động cơ đang chạy thì vẫn có điện áp trả về rơ le làm cho rơle vẫn hút như thế nguồn vẫn cấp vào mạch điều khiển bình thường
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-12-2025, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -

Comment